Přispěvatel: Tomáš Žabka 22.12.2016, 07:30
Včera jsem byl zapojovat osvětlení na jedné stavbě a narazil jsem na zajímavý problém.

Situace osvětlení WC a osvětlení koupelny (řešeny pomocí spínače 1),  spolu s těmi to osvětleními se musí zapnou ventilátor s doběhem, ale samozřejmě světlo z WC nesmí rozvítit koupelnu a naopak.

Napájení
WC - přívod 3x1,5 vývod na napájení koupelny 3x1,5 a 5x1,5 vývod na světlo 3x1,5
koupelna - přívod 3x1,5 a 5x1,5 (z WC) vývod na světlo 3x1,5 a ventilátor 5x1,5 (mimo to ještě napájení zrcadla 3x1,5)

řešení zapojení vodičů
WC - světlo zapojeno přes "1" a k tomu hnědý posílá fázi do koupelny a černý posílá fázi na větrák (PE a N vše projeno)
koupelna - světlo připojeni přes "1" a k tomu hnědé posílají fázi k ventilátoru a na zrcadlo, černý propojen pro fázi s WC a šedý posílá fázy z koupelny

kabel k Ventilátoru
5x1,5 (N a PE - klasika) - černý spínaná fáze z WC, šedý spínaná fáze z koupelny, hnědý trvale živá fáze.

řešení ovládání
Já jsem vymyslel, dvě časová relé, které budou mít propojené kontaktní sady s trvalou fázi a cívky spínané osvětlením (relé budou z doběhem),  výstup půjde na větrák.

DOTAZ - neznáte někdo nějaký udělátko co by tyto funkce mělo na sobě a byl to jeden kus? Případně úpravu zapojení (+doběh).


Název: Re: Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 22.12.2016, 08:14
Nevím, jestli jsem dobře pochopil prokabelování, ale pokud ano použil bych 2x spínač řazení 2 a jeden časový spínač (pokud už tento není ve ventilátoru),  pokud není požadavek na jiný čas běhu z WC a koupelny.

PS. Když použijete nějakou interpunkci, bude se to lépe luštit.


Název: Re: Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
Přispěvatel: David Hruda 22.12.2016, 08:19
Jak píše Lukáš- dva spínače ř. 2.
Ventilátor s vestavěným doběhem.
Předpokládám, že WC i koupelna jsou na stejné fázi.


Název: Re: Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.12.2016, 08:23
Souhlasím. U některých výrobců není problém s použitím jednoduché klapky, na "půlený" vypínač. To by snadno problém vyřešilo.


Název: Re: Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 22.12.2016, 08:32
Teď jsem si to nakreslil s tou "2" a máte pravdu, bude to stačit. U těch "1" se mi vracela ta fáze. Ještě to přepočítám do řeči peněz kolik budou stát dvě nově "2" a nebo dvě relátka s doběhem. Varianta s dvěma "2" je asi méně choulostivá. Díky, občas je potřeba se na problém podívat  jinýma očima.

Ventilátor je klasický trubkový, doběh se bude stejně dokupovat. Vše je připojeno z jedné fáze (jak jsem psal, začíná to přívodem 3x1,5 do WC).


Název: Re: Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 22.12.2016, 08:50
Ještě bych připojil jeden dotaz, co doporučujete od elektrobock za časové spínače, osobně mám velmi špatné zkušenosti s elektronickýma "časákama" a používám ten jediný model co má relé CS3-16, ten se mi zatím "nevys..." omlouvám se za svůj slovník, ale toho času co mě stály výměny a reklamace těch elektronických je opravdu hodně (a jsem si jist, že jsem je zapojil dobře) Naposledy jsem je použil asi před 5ti lety od té doby raději doběhy nepoužívám, ale tady je to potřeba.


Název: Re: Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.12.2016, 09:00
Myslím že spolehlivější bývají ventilátory s vestavěným doběhem, než "puky" pod vypínače. Alespoň dle mých zkušeností.


Název: Re: Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.12.2016, 09:17
SMR-B.


Název: Re: Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 22.12.2016, 09:24
V tomto případě bych sáhnul spíše po Elku než po Elbocku a určitě provedení s N vodičem. Jak se jmenuje netuším.

Cenově:
Strojek 2 cca 90Kč  2x
Časák 300Kč
Vyjde levněji než dva časáky a o jedno "kurvítko" míň.

Myslím že spolehlivější bývají ventilátory s vestavěným doběhem, než "puky" pod vypínače. Alespoň dle mých zkušeností.
Bude záležet, po jaké se sáhne ventilátoru. U nejlevnějších bych šel do puku, u dražších bych se nebál vestavěného, ale tam si to zase nechají zaplatit..... No peníze...


Název: Re: Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
Přispěvatel: Pavel Mašek 1 25.12.2016, 21:39
Řešil jsem obdobný případ v komerčních prostorách. 4 místnosti ze kterých se měl spínat jeden ventilátor. Místo spínače ř.1 jsem použil ř. 5 a místo dvouklapky jsem použil jednoklapku (konstrukce ABB mi tuto záměnu umožnilo). Přívod k ventilátoru jsem přivedl do rozvaděče. Pětižilový kabel z rozvaděče do jednotlivých místností, kde hnědou byla přívodní. Z první "klapky" šel přívod na světlo a černou jsem vracel paralelně z druhé "klapky" všech spínačů do rozvaděče a tam připojil na doběh k ventilárotu. Je to jednoduché řešení s použitím jednoho spínače, akorát si musíte sehnat samostatnou dvouklapku (v mém případě bez problémů)