Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Štěpán V 20.12.2016, 11:29



Název: Jak má vypadat revizní zpráva u nového diagonálního ventilátoru?
Přispěvatel: Štěpán V 20.12.2016, 11:29
Potřebuji změřit izolační odpor u nového diagonálního ventilátoru TD SILENT.
Třída izolace B.
Když jde o úplně novou věc tedy výchozí revizi, mám ji uvádět?
Začínám a tak se ptám zkušenějších jak by měla revizní zprava ohledně hodnot vypadat.  


Název: Re: Jak má vypadat revizní zpráva u nového diagonálního ventilátoru?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 21.12.2016, 21:58
Lehce pomůžu, ale doufám, že to co přikládám na obrázku jste už alespoň četl... Přečtěte jej a pak si položte otázku:
 Co vlastně potřebuji změřit (co reviduji)? Vedení? Nebo ten ventilátor? Nebo připojení ventilátoru?

Jsem lehce zmaten, neboť otázka v názvu tématu moc nekoresponduje s tím, co je v dotazu popsáno, tak to zkuste přesněji formulovat...




Název: Re: Jak má vypadat revizní zpráva u nového diagonálního ventilátoru?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 22.12.2016, 13:13
Izolační odpor čeho? Je třeba napsat co je předmětem revize. Při revizi není tak důležitá třída izolace, jako třída ochrany.


Název: Re: Jak má vypadat revizní zpráva u nového diagonálního ventilátoru?
Přispěvatel: Jan Bocek 22.12.2016, 16:33
V návodu na použití a elektrickou instalaci firma ELEKTRODESIGN
podrobně a polopaticky uvádí co je předmětem výchozí revizní zprávy
elektrické instalace podle ČSN 33 1500. Na příklad protokol o zkoušce
se změřenými proudovými hodnotami v zaregulovaném stavu.

Vzor výchozí revizní zprávy pro strojní zařízení jste prezentoval
na zkouškách TIČRu. Ale mohu vám poskytnout formy vzorů....



Název: Re: Jak má vypadat revizní zpráva u nového diagonálního ventilátoru?
Přispěvatel: IM 23.12.2016, 17:00
V návodu na použití a elektrickou instalaci firma ELEKTRODESIGN. ..
Jsou různé blbosti (o normách atd.).  :(


Název: Re: Jak má vypadat revizní zpráva u nového diagonálního ventilátoru?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.12.2016, 19:37
Jsou různé blbosti (o normách atd.).  :(
Nespojoval bych to se jménem konkrétní firmy, to se objevuje i u jiných. A vůbec nejhorší je, když to je něco z dovozu, a návod nebo pokyny přeloží někdo, kdo o elektrotechnic e nic neví.


Název: Re: Jak má vypadat revizní zpráva u nového diagonálního ventilátoru?
Přispěvatel: Jan Bocek 25.12.2016, 21:28
Jsou různé blbosti (o normách atd.).  :(

V konkretním případě výrobce uvádí pro montáž normu pro ventilátory ( ČSN 12 2002)
pro uzemnění a ochranné vodiče (5-54),  pro vnější vlivy (5-51) a pro připojování elektrických strojů ( 332190).
A v rámci reklamace požaduje v revizní zprávě elektrické instalace podle 33 2000-4-42 a ČSN 33 1500 minimálně proudové hodnoty v "zaregulovaném" stavu.

Považuji to za důležitou poznámku, protože "povrchní" výchozí revize elektrické instalace bude obsahovat plno údajů, ale proudové hodnoty měření budou scházet. A výrobce neuzná reklamací. S podobnými VRZ se často setkávám, protože všeobecná "osvěta" naučila revizní techniky se nevšímat připojeného spotřebiče. Revidují pouze přívod....tako vé VRZ bych nazval blbosti, ale výrobce obvykle ví co požaduje.

To, že jsou návody překládány strojově a často jsou tam nesmysly, je trochu jiné téma.



Název: Re: Jak má vypadat revizní zpráva u nového diagonálního ventilátoru?
Přispěvatel: Jan Alin 26.12.2016, 16:07
A v rámci reklamace požaduje v revizní zprávě elektrické instalace podle 33 2000-4-42 a ČSN 33 1500 minimálně proudové hodnoty v "zaregulovaném" stavu.

Já tam našel pouze požadavek na hodnoty jištění nikoli na proudové hodnoty, to by byl dost zásadní rozdíl, kde jste to našel?


Název: Re: Jak má vypadat revizní zpráva u nového diagonálního ventilátoru?
Přispěvatel: Jan Bocek 26.12.2016, 20:01
Já tam našel pouze požadavek na hodnoty jištění nikoli na proudové hodnoty, to by byl dost zásadní rozdíl, kde jste to našel?

V přiloženém Návodu na používání jsou v technických údajích uvedené technické hodnoty pro každý typ ventilátoru. na příklad pro typ TD 1000/200 SILENT je uvedeno 2500/2000 ot a proud 0,5/0,45 A.

V části Záruční podmínky je uvedeno, že k VRZ
"při spouštění zařízení je nutno změřit výše uvedené hodnoty a o měření pořídit záznam".
VRZ musí být provedena v souladu s ČSN 33 1500 včetně uvedeného měřícího protokolu.

Rozumím tomu tak, že jištění mám provést v souladu v Návodu s citovanou normou 332190
a měřením mám dokázat jaký je záběrový a klidový proud nepřesahující v daném případě hodnotu 0,5/0,45 A

V čem vidíte ten zásadní rozdíl?