Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Petr Ur 13.12.2016, 10:38



Název: Lze připojit cívku stykače na L a PE?
Přispěvatel: Petr Ur 13.12.2016, 10:38
Cívka třífázového stykače (bulharský K16E 16A) který spíná 7 kW elektrickou patronu v akumulační nádobě, je připojena k bojleru (kvůli HDO),  konkrétně na fázi a ochranný vodič. Zapojení funguje, ale je to z hlediska bezpečnosti v pořádku?


Název: Re: Lze připojit cívku stykače na L a PE?
Přispěvatel: Jan Alin 13.12.2016, 16:22
To záleží na tom, zda je to PE nebo PEN, zkuste to raději nakreslit a upřesnit kde je ten stykač, abychom věděli, čemu říkáte ochranný vodič.


Název: Re: Lze připojit cívku stykače na L a PE?
Přispěvatel: Radek Červený 13.12.2016, 17:09
Stykač při zapojení mezi L a PE sice MOŽNÁ bude fungovat, ale je to špatně. Cívka jako spotřebič se zapojuje mezi pracovní vodiče, tedy L a N.

Jak už ale uvedl kolega Alin, je možné, že zaměňujete vodič PE za vodič PEN. Proto by bylo fajn dotaz upřesnit a pokud je v instalaci i proudový chránič, zkontrolovat, z jaké části je zapojena fáze a z jaké části je zapojena nula.


Název: Re: Lze připojit cívku stykače na L a PE?
Přispěvatel: Petr Ur 13.12.2016, 17:43
Stykač při zapojení mezi L a PE sice MOŽNÁ bude fungovat, ale je to špatně. Cívka jako spotřebič se zapojuje mezi pracovní vodiče, tedy L a N.

Jak už ale uvedl kolega Alin, je možné, že zaměňujete vodič PE za vodič PEN. Proto by bylo fajn dotaz upřesnit a pokud je v instalaci i proudový chránič, zkontrolovat, z jaké části je zapojena fáze a z jaké části je zapojena nula.

Bojler ke kterému je stykač připojen je zapojen na L, N, PE. Jako laik se možná zeptám hloupě, ale pokud by se jednalo o PEN vodič pak by byly k bojleru přivedeny pouze dva vodiče L a PEN. Je to tak? Každopádně nechám celé zapojení zkontrolovat odborníkem.


Název: Re: Lze připojit cívku stykače na L a PE?
Přispěvatel: Radek Červený 13.12.2016, 18:23
pokud by se jednalo o PEN vodič pak by byly k bojleru přivedeny pouze dva vodiče L a PEN. 

Nemusí to být pravidlem.

Bojler ke kterému je stykač připojen je zapojen na L, N, PE.
Zapojení ovládačky stykače nemá prakticky nic společného s tím, jak jsou zapojené topnice bojleru.


Název: Re: Lze připojit cívku stykače na L a PE?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.12.2016, 18:41
Nejhorší je, když nějaký "dobrák s bujnou fantazií" někam nasadí centrální proudový chránič, k tomu nějaké nestandardní blokování pomocí spínané fáze a třeba to vyjde jako nutnost zapojit stykač mezi L a PE, protože mezi L před chráničem a N za chráničem to dělá problémy...
Ale to nechci tvrdit že to tak má tazatel, to je jedna starší zkušenost  :'(


Název: Re: Lze připojit cívku stykače na L a PE?
Přispěvatel: Petr Ur 13.12.2016, 19:28
Zapojení ovládačky stykače nemá prakticky nic společného s tím, jak jsou zapojené topnice bojleru.

Děkuji za odpovědi. Ještě připojím obrázek jak je zapojeno. Takto to funguje několik let, bohužel nevím kdo a proč to takto zapojil. Každopádně je to zřejmě na důkladnější kontrolu.


Název: Re: Lze připojit cívku stykače na L a PE?
Přispěvatel: Radek Červený 13.12.2016, 19:41
Tato malůvka moc nenapoví, není z ní patrné zapojení jistících a ochranných prvků. Nejlepší bude, když kontrolu svěříte do rukou odborníka.


Název: Re: Lze připojit cívku stykače na L a PE?
Přispěvatel: Petr Ur 13.12.2016, 19:50
Tato malůvka moc nenapoví, není z ní patrné zapojení jistících a ochranných prvků. Nejlepší bude, když kontrolu svěříte do rukou odborníka.

Ano, to mám od začátku v úmyslu udělat. Jen to bude trvat než ho sem dostanu. Na základě vašich odpovědí radši nebudu el. vytápění do kontroly zapínat. Děkuji.


Název: Re: Lze připojit cívku stykače na L a PE?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.12.2016, 21:50
Jak jednoduché... Stykač pouze "zopakuje" povel HDO, byť hodně netradičně...
Pravděpodobně tam pro ten bojler nebude chránič, to by asi lítal...možná 300mA. Ten by to vydržel.

Neznáme "parametry" objektu, takže nevíme jestli je možné ten stykač přemístit někam do rozvdače a ten mít ovládaný přímo z povelu HDO - ať už přímo, či přes relátko, to by jistě bylo lepší, neb pokud se nepletu tak v připojovacíh podmínkách distributorů, je že, přímo vodičem z HDO se může spínat pouze jeden spotřebič -> jeden stykač. Může být samozřejmě stykač čtyřpólový, přes který by šlo spínat trojfázovou topnou spirálu pro aku nádobu i bojler. Ale raději bych viděl pro každý z těchto spotřebičů svůj stykač...

PS: Ta AKU nádoba je na topnou vodu? Nebo je to nějaký "vodařský" bastl?


Název: Re: Lze připojit cívku stykače na L a PE?
Přispěvatel: Petr Ur 14.12.2016, 08:17
Jak jednoduché... Stykač pouze "zopakuje" povel HDO, byť hodně netradičně...
Přesně tak :-)

PS: Ta AKU nádoba je na topnou vodu? Nebo je to nějaký "vodařský" bastl?

Ano, aku nádoba je na topnou vodu, primárně vytápěná kotlem na dřevo. Sama nádoba s patronou bastl není, elektrické zapojení zřejmě je :-)


Název: Re: Lze připojit cívku stykače na L a PE?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 14.12.2016, 14:06
To Petr Ur: ted jsem to spise myslel hydraulicky. Nez z pohledu elektriky.


Název: Re: Lze připojit cívku stykače na L a PE?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 14.12.2016, 18:40
Vodič PE je ochranný vodič -nelze jej použít jako pracovní. (zliskat)
Proč není zapojen stykač paralelně k bojleru? Pak by spínal i spirály v nádrži. Přidal bych před stykač přístrojovou pojistku, aby v případě poruchy stykače nebyl vypnut i bojler.