Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Lucie Prihodova 07.12.2016, 17:24



Název: Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
Přispěvatel: Lucie Prihodova 07.12.2016, 17:24
Je možné (dle norem),  vést elektrické rozvody v domě, těsně vedle odpadní roury, kde je zároveň čistící kus? Tři dny po nastěhování po novostavby nastala z důvodu cihel v odpadní rouře havárie a voda se vyvalila ven čistícím kusem do elektrických kabelů. Naštěstí se nic nestalo, ale co kdyby v budoucnu byla špatná izolace na kabelu.


Název: Re: Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.12.2016, 21:02
Kdyb tam šly jenom kabely, tak bych s tím problém asi neměl...

Ale tohle nejsou jen kabely... Vidím tam svorkovnici EPS (HOP, MEB...) i tou bych tam asi neměl problém, vidím tam jakýsi slaboproudý kabely válející se po zemi... vidím tam neskutečnej bordel, to se nedá říct jinak...

Osobně si mylsím, že když ty kabely budou vysvazkovány a přichyceny ke zdi, existuje mnoho způsobů jak to provést, svorkovnice taktéž přišroubované na zdi. Prostě to bude mít celé nějakou štábní kulturu, tak s tím mít problém nebudu...

Ale tohle je na to, pověsit autora tohoto díla za g..e do průvanu... a nechat tam viset hooodně dlouho.


Název: Re: Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
Přispěvatel: Lucie Prihodova 08.12.2016, 21:44
Moc děkuji za odpověď. Jsem ráda, že v tom vedení nevidíte zásadní problém. Požádám elektrikáře, zda může kabely poupravit. Ještě jednou díky


Název: Re: Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
Přispěvatel: Roger 09.12.2016, 00:42
Kabely by mely byt vodotesne, to mi rikal revizak ze co se statam, ze pohoda :)


Název: Re: Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 09.12.2016, 09:55
Problém právě nastal, a to pouhé tři dny po Vašem nastěhování do novostavby, jak uvádíte. Předpokládám, že řešení stoupačky odpadu a souběžná trasa kabelů z obrázku byly provedené podle projektu. V tom případě je to paskvil projektanta, ale rovněž dodavatele stavby a stavebního dozoru. Je to taková ukázka v malém, jak by to nemělo vypadat a jaké pikantnosti může skrývat navenek i docela pěkná novostavba. Dnes se s tím již nic nenadělá, rekonstrukci v novém objektu nebude nikdo dělat a ani by nebyla reálná. Obrázek asi ukazuje zásah do elektro rozvodů při opravě zcela nového odpadního potrubí. Opravené potrubí vypadá pěkně, ale to ostatní připomíná nějaký vybydlený objekt.


Název: Re: Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
Přispěvatel: Radek Červený 09.12.2016, 10:49
Vlastní řemeslné provedení rozvodů ve stupačce je jedna věc. O tom žádná. Nemá smysl o tom dál diskutovat.

Návrh v projektu souběžného vedení kabelů a odpadní trubky ve stupačce je věc druhá. Není to nic proti ničemu, toto řešení se běžně používá. To, že se ucpala kanalizace a její obsah vytekl do kabelů je politováníhodn é, nicméně je to nějaký krizový či havarijní stav, nikoliv stav provozní, který se při návrhu zohledňuje.

Zrovna v tomto případě bych ani nehledal chybu v kabelech, ale v kanalizaci, proč se ucpala a když už se ucpala, proč vytekla. Zde bude mnohem slabší článek celého řetězu.

I když asi chápu, že tuto odpověď jste slyšet nechtěl.


Název: Re: Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 09.12.2016, 11:40
Tak mi to nedalo a pátral jsem až jsem vypátral. Opět něco ve stylu všech nových norem, norma ČSN 33 2000-5-52 ed.2 bod 528.3 mluví velmi šalamounsky. viz obr.

Jinak technické zpracování vaší stoupačky je otřesné, montéry kopnout do prd...,  kdyby tam byly aspoň drátěné žlaby nebo něco k čemu by to bylo vyvázané hned by to vypadalo dobře a nikdo by se nad tím nepozastavil. Takhle je to jak od pra... .


Název: Re: Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 09.12.2016, 11:52
Mna by zaujimalo riesenie poziarne odolnych prepazok medzi poschodiami a prestup kablov stropom.
Remeselne to mozno vyzeralo pred poruchou kulturnejsie, toto je je stav, ked nabehli vodari a dali bokom vsetko, co zavadzalo.


Název: Re: Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
Přispěvatel: Petr Janeček 10.12.2016, 09:41
Pěknej hnus, jak tohle může někdo udělat s pocitem dobře vykonané práce.
A ta hopka co tam visí na drátech děs.


Název: Re: Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
Přispěvatel: Roger 11.12.2016, 14:56
Apritom problem vzniknul jen tim, ze nekdo hodil zamerne nebo shodil z nedbalosti cihlu do kanalizacni trubky :-)


Název: Re: Je v pořádku mít rozvody vedené vedle odpadní roury s čistícím kusem?
Přispěvatel: Lucie Prihodova 11.12.2016, 16:21
Moc všem děkuji za cenné rady, názory, zkušenosti..dn es přišel pan elektrikář a celkem se mu to podařilo "uklidit". (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)