Název: Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
Přispěvatel: Petr Vavříček 02.12.2016, 16:02

Oběhové čerpadlo (128W) temperující havarijní požární nádrže je potřeba zajistit proti vypnutí.
Vypínač se nachází na zámečnické dílně a panuje obava, že by jej mohl někdo z pracovníků vypnout bezdůvodně.
Nabízí se např. zamknutí vypínače kladkou (pokud existuje takový vypínač) v poloze I.
Lze toto provést a např. zpracovat MPP, ve kterém se popíše systém provozu, kde jsou uloženy klíče...atd.
Co na to normy?
Jaká je případně jiná možnost jak toto zabezpečit?


Název: Re: Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 02.12.2016, 20:55
Napadá mě otázka. Proč tam ten vypínač je? Když se nemá vypínat?


Název: Re: Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
Přispěvatel: Mirek Čech 03.12.2016, 17:20
A čerpadlo má ještě nějaký spínací prvek ? spouštěč stykač s tlačítky ? Já bych bral vypínač jako možnost havarijního vypnutí tímto by asi zamykání nebylo asi ok..
Možná se mýlím ale já bych to tak viděl


Název: Re: Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
Přispěvatel: František Janeček 03.12.2016, 17:54
Pokud je nezbytné aby čerpadlo trvale běželo a temperovalo havarijní požární nádrže, jak máte zajištěnu kontrolu, že běží nebo výstrahu, že nádrže nejsou temperovány, nejen při náhodném vypnutí vypinače ale i při poruše?Předpokládal bych nějakou, nejlépe akustickou signalizaci poruchy tohoto čerpadla.Potom bych jednu takovou houkačku umístil nad onen vypinač, pokud tam musí být, a při jeho vypnutí by začala houkat houkačka signalizující poruchu čerpadla.Zaruč eně by si ten, kdo bezmyšlenkovit ě vypnul tak důležité čerpadlo cvnkl do trenek a víckrát by to neudělal. :D


Název: Re: Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
Přispěvatel: Jiří Kubík 03.12.2016, 17:58
Pokud je možnost vypnutí omylem, nebo záměnou s nějakým jiným vypínačem,
tak by stačilo ochránit páčku nějakou malou zábranou, třeba jenom na odklopení,
s nápisem - bez uzamykání.

Pokud by to někdo dělal schválně, tak je potom každá rada drahá, protože
správný sabotér si vždy cestu najde !

 :)


Název: Re: Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.12.2016, 20:07
V jedné sklárně jsme "nechtěné" zmáčknutí stop tlačítka vyřešili poučením zaměstnanců a pootočením jedné z kamer. První načapaný vtipálek zaplatil škodu na výrobě a byl klid.


Název: Re: Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
Přispěvatel: Petr Vavříček 05.12.2016, 07:52
Děkuji za diskuzi. Čerpadlo běží non-stop pouze v zimním období, v letní sezóně to není potřeba :). Nakonec, po poradě s revizním technikem, který uzamknutí odmítnul, jsme to vyřešili nápisem,poučením pracovníků a do okruhu temperace jsme zařadili průtokový snímač. Ten bude signalizovat průtok trvale přítomné obsluze. Nicméně varianta s houkačkou se mi moc líbí ;)