Přispěvatel: Radim Strycharski 23.11.2016, 19:56
Na ploché střeše s nehořlavou nevodivou krytinou byla instalována nová mřížová soustava, na střeše však vyčnívají plastové větrací komínky, které nejsou v ochranném prostoru. Je takové provedení správné? Čl. E.5.2.4.2 ČSN EN 62305-3 ed. 2 dovoluje jímací vedení i pod nehořlavou krytinou, přičemž požadavky na pomocné jímače a jejich vzdálenosti přímo nenařizují umístění celého vedení do ochranných prostorů pomocných jímačů. Připouští se tedy možnost úderu přes krytinu a její poškození. Je možné obdobně tolerovat nechráněné plastové komínky výšky třeba 40 cm? Riziko úderu do plastových komínků je nejspíš řádově menší než úder do jímacího vedení schovaného pod střešní krytinou a porovnání případné výše škody „komínek nebo krytina“ může být srovnatelné.


Název: Re: Musí být plastové větrací komínky na ploché střeše chráněny před úderem blesku?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.11.2016, 08:18
Nejde o plast ale o lákavější místo pro úder blesku s ohledem na odlišnou úroveň vstřícného výboje.
Takže za mne rozhodně chránit.


Název: Re: Musí být plastové větrací komínky na ploché střeše chráněny před úderem blesku?
Přispěvatel: J Lhava 25.11.2016, 11:04
Riziko úderu do plastových komínků je nejspíš řádově menší ...
No jo, jenže co když z toho plastového komínku bude stoupat vhlký vzduch ... ?
Jak se to bude chovat vůči blesku? Bude to pro něj vodivá cesta? Kdo dá odpovědi?


Název: Re: Musí být plastové větrací komínky na ploché střeše chráněny před úderem blesku?
Přispěvatel: Jan Hájek 25.11.2016, 16:16
Chránil bych, doporučení v normě mi přijde benevolentní, vzhledem k tomu, že potenciál země je i na nevodivém předmětu.
ČSN EN 62305 - 3
E.5.2.4.2.4 Ochrana zapuštěných nebo vyčnívajících střešních nadstaveb bez vodivých instalací
.......
Pro nekovové střešní nadstavby, které neleží v ochranném prostoru jímacích tyčí a které nevyčnívají více než 0,5 m nad prostor vytvořený jímací soustavou, není potřebná žádná další dodatečná jímací soustava.
......
Komíny z nevodivého materiálu, které neleží uvnitř ochranného prostoru jímací soustavy, by měly být chráně-ny jímacími tyčemi nebo obvodovým jímacím vedením. Jímací tyč na komíně by měla mít takovou délku, aby celý komín ležel uvnitř ochranného prostoru tyče.
Úder blesku do komínu z nekovového materiálu, který neleží v ochranném prostoru jímací soustavy, je možný, protože vnitřní povrch komínu je pokryt usazeninami sazí, jejichž vodivost vede k tomu, že dokonce bez deště umožňují vést bleskový výboj o větší délce.



Název: Re: Musí být plastové větrací komínky na ploché střeše chráněny před úderem blesku?
Přispěvatel: Wolfgang Marks II 28.11.2016, 15:49
Já bych chránil, tak jak je to uvedeno v normě a Honza odcitoval.


Název: Musí být plastové větrací komínky na ploché střeše chráněny před úderem blesku?
Přispěvatel: Radim Strycharski 29.11.2016, 08:04
E.5.2.4.2.4 Ochrana zapuštěných nebo vyčnívajících střešních nadstaveb bez vodivých instalací
.......
Pro nekovové střešní nadstavby, které neleží v ochranném prostoru jímacích tyčí a které nevyčnívají více než 0,5 m nad prostor vytvořený jímací soustavou, není potřebná žádná další dodatečná jímací soustava. 

Díky za správné nasměrování na tento článek, ten mi unikl. Nejde v tomto případě o projektování, ale o posouzení již hotového stavu.