Název: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
Přispěvatel: Jiří Koubek 23.11.2016, 17:08
Rozvaděče jsou typově ověřeny v autorizované zkušebně dle staré ČSN EN 60439-1. Je třeba provést nové ověření stejných rozvaděčů dle nové ČSN EN 60439-1. A pokud ne, co má být uvedeno na prohlášení o shodě. stará (neplatná norma)?


Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
Přispěvatel: Pavel Horský 24.11.2016, 08:02
Ta "nová" ČSN EN 60439-1 ed.2 byla zrušena před dvěmi lety, přesně 1.11.2014. Ověření dle této normy tedy určitě neprovádět.
Použijte soubor norem ČSN EN 61439-X ed.2
Pokud pouštíte do světa nové rozvaděče, pak musíte provést ověření dle výše uvedené ČSN.


Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
Přispěvatel: Jan Bocek 24.11.2016, 08:55
Jak má vypadat dokumentace o shodě je uvedeno v zákoně 90/2016 Sb.
Jak se má posuzovat shoda elektrických zařízení je uvedeno v NV 118/2016 Sb.

Vy opravdu odebíráte rozvaděče úplně hotové od výrobce?


Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
Přispěvatel: Jiří Koubek 24.11.2016, 09:49
Asi si nerozumíme. Rozvaděče jsou již typově ověřeny dle staré normy. Teď platí nová norma. Musí se provést nové ověření? A pokud ne, co se uvede do prohlášení o shodě?  Neplatná norma?


Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
Přispěvatel: Jan Bocek 24.11.2016, 14:30
Doporučuji se zaměřit na zajímavou přednášku okolo rozvaděčů
a jejich certifikací

http://elektrika.cz/data/clanky/rittal-vyroba-rozvadecu-dle-csn-en-61439

Užitečná je také Příručka pro výrobu rozvaděčů od Rittal


Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
Přispěvatel: Hájek Jaroslav 28.11.2016, 22:01
Od 1.1.2017 bude nutné při montáži bytových rozvaděčů žádat EZU o certifikaci (za příslušný poplatek). >:(
Takto jsme byli informováni na školení ... dne 1.11.2016 a školení Hager dne 2.11.2016.


Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 28.11.2016, 22:18
Jsme v Čechách, a proto to nevidím  zase tak dramaticky. Už nevím přesně jak dlouho se prodávají 100W "tepelné koule",  tak proč by nešlo vyrábět místo rozvaděčů DBO třeba "krabice s modulárními přístroji" nebo tak něco.   (dance)


Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
Přispěvatel: Radim Strycharski 29.11.2016, 07:59
Rozvaděče jsou již typově ověřeny dle staré normy.
Jestli jste už provedli nějakou obchodní transakci a rozvaděče byly poslány dál (nebo bylo dohodnuto, že budou poslány dál),  tak se nemusí nic dělat. Jestli ale ještě leží na skladě u výrobce bez konkrétního cíle, tak by se nové ověření udělat mělo.


Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
Přispěvatel: Bašta Roman 01.12.2016, 07:36
... 61439-1 ed.2 čl. 10.1 - Pokud zkoušky na rozvaděči byly provedeny podle souboru IEC 60439 a výsledky zkoušky splňují požadavky příslušné části IEC 61439, ověření těchto požadavků není třeba opakovat.

Jde to i bez keců...


Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 01.12.2016, 08:04
Od 1.1.2017 bude nutné při montáži bytových rozvaděčů žádat EZU o certifikaci (za příslušný poplatek). >:(
Takto jsme byli informováni na školení ... dne 1.11.2016 a školení Hager dne 2.11.2016.


Teď jsem byl na školení RT u pana Kosmáka a nic co bylo uváděno na tomto školení (1.11.2016) není tak moc zásadní p. Kosmák volal i školiteli, legislativa se nezměnila stav zůstává, nicméně školitel z 1.11. 2016 má podnikat nějaké kroky v této problematice uvidíme co z toho časem bude. Takže zatím se nic neděje byla to nějaká mystifikace.


Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
Přispěvatel: J Lhava 01.12.2016, 08:49
Asi si nerozumíme. Rozvaděče jsou již typově ověřeny dle staré normy. Teď platí nová norma. Musí se provést nové ověření? A pokud ne, co se uvede do prohlášení o shodě?  Neplatná norma?
Stále tady nepadla ta nejzásadnější otázka.

Byly předmětné rozvaděče po původním ověření uvedeny na trh?
Pokud ne, a budou se na trh uvádět až nyní, pak musí splňovat nynější předpisy.


Název: Re: Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.12.2016, 09:45
Stále tady nepadla ta nejzásadnější otázka.

Byly předmětné rozvaděče po původním ověření uvedeny na trh?
Pokud ne, a budou se na trh uvádět až nyní, pak musí splňovat nynější předpisy.

To je naprosto přesné. K tomu už není co dodat.  (jednicka)