Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: Daniel Kala 25.10.2006, 11:01



Název: Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
Přispěvatel: Daniel Kala 25.10.2006, 11:01
Vyměňoval jsem zásuvky v domovním rozvodu v kancelářských prostorech a u jednoho okruhu se mi děje zajímavá věc. V zásuvkách tohoto okruhu. Podotýkám, že všechny barvy vodičů mám zapojeny správně a ostatní okuhy (je jich celkem 20) fungují správně. V rozvodnici jsou všechny jističe zapojeny na jednu fázi (tedy z přívodu klemami na jednotlivé jističe). Je to starší dvoudrátový rozvod, kde je v rozvodnici propojena "nula" se zamí na kovové svorkovnici (všechny modré dráty - nuly spojeny s jedním zemnícím ŽZ).
Netušíte někdo kde by mohl být problém.
P.S. asi mi nezbyde nic jiného než zkusit všechny zásuvky v okruhu odpojit a fyzicky "propískat" měřákem kam jednotlivé dráty vedou.


Název: Re: Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 25.10.2006, 11:42
Pravděpodobně bude ta "nula" někde odpojená a vy měříte naindukované napětí do vodiče N proti dobře připojenému PE (A nebo naopak). Toto napětí nemusí být jen idukované, rovněž sem může být zavlečeno neodpojeným spotřebičem v tomto okruhu. Vycházím z toho, že "zemí" nazýváte zeleno/žlutý PE vodič a "nulou" modrý N. Také předpokládám, že v rozvaděči je rozdělen přívodní PEN na PE a N, viz:

 "Je to starší dvoudrátový rozvod, kde je v rozvodnici propojena "nula" se zamí na kovové svorkovnici (všechny modré dráty - nuly spojeny s jedním zemnícím ŽZ)."

Píšete do sekce VEŘEJNÁ ZÓNA, čili nejste odborník? Pokud ne, tak v tom případě jim tuto práci raději přenechte.


Název: Re: Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
Přispěvatel: Daniel Kala 25.10.2006, 12:23
Máte pravdu, odborník nejsem ale výměnu zásuvek, tedy pouze jejich vnějších částí a připojení na rozvod nepovažuji za příliš odbornou práci, podmínkou ovšem je dobře provedený rozvod - přívod k nim. To bohužel v tomto případě neplatí, pro ilustraci - našel jsem "odborně" instalovanou zásuvku v sádrokartonu bez krabičky, zhrozil jsem se když na mě po sejmutí krytu zásuvky koukala minerální vata vnitřní izolace a zásuvka byla přímo opřená zadní částí o nosný pozinkovaný profil. Samozřejmě jsem ji odstranil včetně kabelů (byly jen krátké, propojené se zásuvkou na opačné straně) a otvor po ní zavřel. Zřejmě to přede mnou dělal nějaký "odborník". Zkusí tedy prověřit všechny kabely kam skutečně vedou a případně nahradím špatně zapojené zásuvky věnečky a záslepkami, tedy je vyřadím z provozu.


Název: Re: Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
Přispěvatel: Milan Jaškanič 30.10.2006, 08:58
..PROBLEM je v prevádzkovateľ ový, že nezabezpečuje pravidelné revízie a následne odstraňovanie chýb z revizií..
..Doporučte prevádzkovateľ ový/majiteľový  nech si splni svoju povinnosť !


Název: Re: Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
Přispěvatel: Jan Šlosárek 30.10.2006, 20:15
To Jaškanič:
Gratuluji, super odborná rada. Dále bych doporučil prověřit zda provozovatel  tu "nulu" neodpojil a nepřipojil tam těch cca 80V


Název: Re: Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 31.10.2006, 09:01
Na provozovatele bych to tak rychle neházel, ani by mě příliš nepřekvapilo, kdyby i tuto instalaci prováděla profi firma a bylo to celé posvěcené revizní zprávou.
Jaká je běžná praxe u některých firem, to asi nemá význam rozebírat.
Odpověď na to, v jakém stavu je instalace ve skutečnosti, by měla dát nová důkladná revize, provedená nezávislým revizním technikem.
N vodič bude zřejmě někde přerušen. Že se tam objevuje 80V, to bych přikládál indukci mezi vodiči. Záleží, čím se to měří, nějaký digitální měřák má vysoký vstupní odpor, takže může měřit i indukované napětí. Podstatné bude, jak se to chová pod zatížením - k tomu stačí obyčejná "vadaska"


Název: Re: Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
Přispěvatel: Milan Jaškanič 31.10.2006, 13:19
p. Ján Šlosárek:
Máte pravdu, odborník nejsem ale výměnu zásuvek, tedy pouze jejich vnějších částí a připojení na rozvod nepovažuji za příliš odbornou práci, podmínkou ovšem je dobře provedený rozvod - přívod k nim. To bohužel v tomto případě neplatí, pro ilustraci - našel jsem "odborně" instalovanou zásuvku v sádrokartonu bez krabičky, zhrozil jsem se když na mě po sejmutí krytu zásuvky koukala minerální vata vnitřní izolace a zásuvka byla přímo opřená zadní částí o nosný pozinkovaný profil. Samozřejmě jsem ji odstranil včetně kabelů (byly jen krátké, propojené se zásuvkou na opačné straně) a otvor po ní zavřel. Zřejmě to přede mnou dělal nějaký "odborník". Zkusí tedy prověřit všechny kabely kam skutečně vedou a případně nahradím špatně zapojené zásuvky věnečky a záslepkami, tedy je vyřadím z provozu. 
ČO INĚ SOM MOHOL RADIŤ ?
Ak by so to radil vám tak by som vam poradil podoťahovať všeťké N + PE vodiče a problem by sa ostranil. Ale na svojom predošlom príspeku trvám. p.s. Nemam chuť odpovedať na "naražky" ale ak si píšete ODBORNIK tak nechapem vaše uskočne slova. Majte sa krásne a nech sa darí.


Název: Re: Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
Přispěvatel: Jan Šlosárek 01.11.2006, 13:48
To Jaškanič:
Zkuste si ještě jednou přečíst mojí odpověď. Nepíši nic o tom, zda jste nebo nejste odborník, ani o tom, zda je někdo schopen udělat to či ono na vyhrazeném zařízení.
Mne zaujala právě ta vaše rada, kde se nehovoří o tom, jak popsanou závadu odstranit. Vy jste napsal ".....PROBLEM je v prevádzkovateľ ový, že nezabezpečuje pravidelné revízie a následne odstraňovanie chýb z revizií..
..Doporučte prevádzkovateľ ový/majiteľový  nech si splni svoju povinnosť ! "
Tak právě tato rada nikomu napomůže odstranit popsanou závadu na rozdíl od jiných příspěvků na př.p.Hasaly.
Nevím co vidíte úskočného na mé odpovědi, je to čistá ironie.
Jinak samozřejmě taktéž mějte se krásně a ať se daří. / Bez ironie/