Název: Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním? Přispěvatel: Radek Sabaš 18.11.2016, 09:19 Mám sedlovou střech garáže s pálenou střešní krytinou. Z důvodu vysoké ceny krajových tašek jsem zvolil štítové zakončení hliníkovým závětrným oplechováním, hřeben je origo z pálených hřebenáčů. Zemnič je základový a vývody FeZn 10mm v každém rohu. Budova 7x7m. Je dobré hromosvod přichytit přímo na ono Al oplechování? PS: Projektovou dokumentaci nemám. Název: Re: Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním? Přispěvatel: Jan Hájek 20.11.2016, 15:27 Pokud nemáte projektovou dokumentaci, je to jedno, nebudete mít revizní zprávu a tak nebude ochrana před bleskem existovat, tak se tím netrapte a ušetřené peníze schovejte do kasičky (mimo objekt) na kafe pro hasiče
Dotaz typu: Nic nemám, neumím problém ani správně popsat a teď mi tady zdarma vypracujte projektovou dokumentaci na dětský popis domu bych spíše než v listopadu čekal začátkem dubna. Název: Re: Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním? Přispěvatel: Pavel Horský 20.11.2016, 16:37 Pokud nemáte dokumentaci, nevadí. Mohu vám ji vypracovat. Tam pak najdete řešení všech vašich otázek.
Název: Re: Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 20.11.2016, 17:10 Může být vhodné uchytit na ono oplechování a zrovna tak to může být naprosto nevhodné.
Pro jednu nebo druhou variantu budou hovořit výchozí podmínky a zrovna tak bude pro jednu i druhou variantu dodržet pár dalších věcí. Studijní materiály: ČSN EN 62305 zejména části 3 a 4. www.kniska.eu http://www.dehn.cz/pdf/downloads/brozury/Hromosvody_pro_rodinne_domy.pdf Pak zde diskuze na téma: hromosvod pro RD, dostatečná vzdálenost, ochranný prostor, součásti pro hromosvody, ..... |