Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Roman Pavlík 25.10.2006, 05:21



Název: Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
Přispěvatel: Roman Pavlík 25.10.2006, 05:21
Světelný okruh schodiště se spíná nezávisle ze dvou míst pomocí dvou střídavých přepínačů - neboli schodišťových vypínačů či "šestek". Tuto funkčnost bychom rádi zachovali a navíc přidali možnost spínání světelného okruhu pomocí jednoho pohybového čidla umístěného v blízkosti jedné z oněch šestek. Jak by vypadalo schema zapojení?


Název: Re: Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 25.10.2006, 10:33
Doporučuji tuto instalaci svěřit odborníkovi, dá se zde již leccos pokazit. Nicméně, přikládám schémátko.


Název: Re: Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 21.11.2006, 13:46
Přepokládám že ve vypínačích nebudete mít vodiče PE a N ,  takže čidlo si budete muset vylištovat nebo umístit tam ,  kde je svorkovací krabice,kde zapojí(odborník) dle schématu  .


Název: Re: Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
Přispěvatel: Štefan Beláň 21.11.2006, 18:00
TO: Dosbaba
 
Pochopil jsem správě?
Schéma č.1 NE,  schéma č. 2 ANO


Název: Re: Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
Přispěvatel: Milan Jaškanič 21.11.2006, 18:11
TO: Belan neumi čist....


Název: Re: Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
Přispěvatel: Štefan Beláň 21.11.2006, 18:21
TO: Jaškanič

 Přestaňte  (drinks) a naučte se psát a číst.


Název: Re: Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
Přispěvatel: Jan Šlosárek 21.11.2006, 18:27
To Jaškanič:
Bravo p.Jaškanič opět jste nezklamal,můžete prosím dodat schémátko :
" neumí číst " ?


Název: Re: Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
Přispěvatel: Jozef Halás 21.11.2006, 18:29
Existujú kvalitnejšie pohybové čidlá,ktoré pri krátkom prerušení fáze zopnú a časujú v nastavenom čase/lacnejšie čidlá túto funkciu nezaručujú,raz zopnú,raz nie/. Ja osobne používam vypínač TANGO č.6/0 rozpínací kontakt/v kľude zopnuté/,ktorý namontujem namiesto pôvodného vypínača č.1, č.6, 2x č.6 atď...Vypínačo v v sérii môže byť hoci koľko.Čidlo sa namontuje namiesto pôvodného svietidla a cez relé čidla sa napojí L svietidla,N je spoločný.Niekt orý výrobcovia toto zapojenie uvádzajú aj na pripojenej schéme.


Název: Re: Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 21.11.2006, 21:39
Pane Beláň, proč schémátko č.1 ne? Režim "trvale zapnuto/čidlo" (obr.1) se může rovněž někde hodit. Schémátko 2 nabízí pro změnu režim "schodišťák/čidlo". Nabízím zde tedy dvě možnosti zapojení.


Název: Re: Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
Přispěvatel: Štefan Beláň 21.11.2006, 22:08
TO: Dosbaba

Schémátko č. 1 je trochu nelogické. Definice "spínač činnosti čidla neboli volba provozu" je nepřesná a nevystihuje skutečnost. Žádný režim trvalého provozu zde nenacházím?

Schémátko č. 2 je správné, volba vystihuje skutečnost, tj.  AUT  nebo RUČ. Ani zde nelze hovořit o volbě trvalého provozu. Trvalý provoz je nutné zajistit z jednoho místa a pouze jendnim spínačem, nikoli sériovým přepínáním.


Název: Re: Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 21.11.2006, 22:32
Nepředpokládám toto řešení na schodišti paneláku, či většího veřejného objektu, proto zde  používám zavádějící výraz. "Trvale zapnuto" bude osvětlení jedním z přepínačů, tj. principem běžného schodišťového zapojení. To pro případ, že když vyrazím na rajóny s kýblem, hadrem a smetákem, si takto na jednom konci chodby či schodiště "trvale" rozsvítím, aniž by mi čidlo zhaslo, když se budu flákat. A naopak, když budu chtít, aby čidlo osvětlení nezapínalo, protože náš Pajda bývá za mrazivých nocí v chodbě, takže jeho občasné pobíhání způsobuje zapínání osvětlení, tak jej jednoduše vyřadím z činnosti. No, je pravda, že totéž mohu docílit i zapojením dle obr. 2 přepnutím do polohy "schodišťák" a zhasnout. Někomu však může vyhovovat různý způsob ovládání: a) "normálně mi rozsvěcí čidlo, pro trvalý svit si rozsvítím jedním z vypínačů" a nebo b) "režim čidla nebo schodišťáku si budu přepínat". Způsob a) budou jistě proklamovat naše polovičky, nám, technikům, bude bližší varianta b). Když si však představím nepopsané klapky vypínačů případu b) a většinu ženských, pak se asi naše odbornosti doma se zlou potáží.


Název: Re: Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
Přispěvatel: Jan Štěpán 22.11.2006, 08:52
Kontrolní otázka...

Nějak jsem v dotazu pana Pavlíka nezaznamenal žádný požadavek na odpojování čidla. Možná to ale špatně čtu. Doporučil bych tedy použít schéma 1 a vypínač čidla neosazovat. Nezapomeňte na čidle nastavit dostatečně dlouhý čas sepnutí.

Stávalo se mi celkem pravidelně, že si paní vypla ten "blikací krám" a pán pak nadával jak špaček, že mu to nefunguje. Osobně to osazuji bez možnosti odpojení čidla, pokut to není výslovný požadavek investora. Málo kdo vyloženě touží mít možnost být někde po tmě...


Název: Re: Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
Přispěvatel: Josef Nosek 22.11.2006, 09:52
To:Štěpán
Některá čidla požadují při změně nastavení hodnot vypnou a znovu zapnout napájení. Při tom si nastavené hodnoty uloží do paměti. Pokud nebude instalován vypínač, muselo by se to vypnout jističem.


Název: Re: Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 22.11.2006, 09:57
To Štěpán: No tak jistě, Roman Pavlík si ten "vypínací" vypínač sice neobjednal, ale dle mého soudu se může hodit v případech, které jsem popsal výše - viz pobíhající pejsek. Schémátko je natolik zřejmé, že by nemělo činit problémy průměrně inteligentnímu laikovy, který by zrovna tak sám přišel na to, že je možné jej s příslušným funkčním omezením vypustit. Navíc ten čidlo vyřazovací vypínač může být barevně či typově odlišný, nebo může být situován jinde apod.,  takže by se nemusel zaměňovat se spínači osvětlení. No a když se nerozsvítí na schodišti samo? Pak asi drtivá většina lidí začne automaticy šmátrat po vypínači.

To to umím všechno pěkně okecat, že jo!! :)


Název: Re: Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
Přispěvatel: Petr Doležal 22.11.2006, 10:06
To Dosbaba:
Mně je bližší schema č.2 a přepínač A-R si vhodně dooznačím a umístím třebas 1,8 m nad podlahou. U schema č.1 je totiž možnost "připnout světla ručně" (návštěva, děti, úklid a pod) a funkce čidla je pak popřena do doby, než si toho někdo všimne.


Název: Re: Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
Přispěvatel: Jan Štěpán 22.11.2006, 10:28
To pan Nosek:
to máte pravdu, uvedená schémata tento problém také neřeší, neboť vypínač je v obou případech umístěn na výstupu, neboli, čidlo běhá, ať je výstup připojen, nebo odpojen... Navíc 99% čidel v takovýchto prostorách se nastaví jednou a hotovo, na věky. (mimo mísu: mnou používaná čidla toto řeší odpojením spínací hlavice)

To pan Dosbaba:
omlouvám se, pokud to normy nepožadují jinak, snažím se zákazníkům dávat to, co chtějí, ne to co já považuji za nejlepší. (velmi často se to výrazně liší) Pobíhající pejsek se dá na čidle nastavit citlivostí.
... Pak asi drtivá většina lidí začne automaticy šmátrat po vypínači...
To je sice pravda, ale to čidlo tam možná chtěl spíše pro to, aby fungovalo.
Pokud by si to uživatel přál, pak máte samozřejmě pravdu.

Jinak jsem myslím k této diskuzi už všechny své vědomosti vyčerpal a tak z mé strany je to vše. Přispěl jsem svou troškou do mlýna popisem mnou používaného a osobně vyzkoušeného zapojení (mám ho i doma na chodbách, máme dva "skorojezevčíky",  dvě děti, ženu, smetáky apod... prostě na děti a cokoli většího reaguje, psy tam mohou běhat jak vzteklý a nic)

 (doh) že jsem se zapojoval...  ::)


Název: Re: Jak zapojit pohybové čidlo k vypínačům na schodišti?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 22.11.2006, 10:54
To Doležal: No jo, to už je holt životní úděl... :)
To Štěpán: Také si myslím, že na toto téma nemá smysl rozvádět sáhodlouhé diskuze.
Nevím, proč se omlouváte, vždyť tu přeci nastiňujeme vlastní zkušenosti. Ani v nejmenším si nemyslím, že tu komunikujeme pro to, abychom se usvědčovali z nějakých nedostatků ve vědomostech. :)