Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Patrik Mlynar 15.11.2016, 16:38



Název: Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 15.11.2016, 16:38
Situacia : troma garazami prechadza kabel AYKY 4 x 4mm2, PEN + 3 x L.
V kazdej garazi je krabica, kde jedna faza odboci, cize garaz 1 pouziva len L1, garaz 2 ide na L2 ... Prierez PEN teraz neriesme, zaujima ma situacia s tym kablom. Istenie je jednofazove 25A a kazda garaz sa da vypnut samostatne, ma aj svoj podruzny elektromer.  

Stav, ked po poruche v krabici ostanu stale 2 mostiky venceka pod napatim plus moznost napojenia sa na suseda a cierny odber, to sa mi akosi nepaci. Robila to firma na ziadost bytoveho druzstva, reviziu to samozrejme ma (stare to je tak 10 - 15 rokov).

Dalsia chutovka je ten istic 25A a rozvod potom pokracuje v garazi do jednofazovej zasuvky 16A a svetiel bez dalsieho istenia.


Název: Re: Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
Přispěvatel: Jan Bocek 15.11.2016, 19:19
Bylo by zajímavé takto řešit napojení jednotlivých bytů.
Odpověděl jste si již sám, že je to pěkná ko...ina.
Pokud děláte revizi této elektrické instalace, tak
k uvedení závad bude dosti bodů.

Myslím, že z každého odběrného místa ( od elektroměru)
měl být natažený samostatný kabel do každé garáže,
kde měly být odjištěné jednotlivé obvody.



Název: Re: Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 15.11.2016, 20:43
Vlastnim jednu z onych garazi a nechavam opravit strop a omietku. Pri tej prilezitosti som zrusil stare hlinikove rozvody k svetlam a zasuvke, pri odpajani vlastneho rozvodu z krabice, kde bol stvorzilovy kabel som nastastie vcas pochopil skutocny stav a skusacka len potvrdila diagnozu.
Posuniem to na vyssiu uroven bezpecnosti (chranic, samostatne primerane istenie svetelneho a zasuvkoveho okruhu),  len som bol zvedavy, co miestni odbornici vravia na ten vtipny zdruzeny obvod. Kto setril na kabloch a co ho k tomu viedlo, netusim.


Název: Re: Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 15.11.2016, 22:35
Ve starých řadových garážích, budovaných svépomocí v sedmdesátých a osmdesátých letech je to celkem běžný stav.


Název: Re: Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
Přispěvatel: Oliver Mička 15.11.2016, 22:53
Situacia : troma garazami prechadza kabel AYKY 4 x 4mm2, PEN + 3 x L.
V kazdej garazi je krabica, kde jedna faza odboci, cize garaz 1 pouziva len L1, garaz 2 ide na L2 ... Prierez PEN teraz neriesme, zaujima ma situacia s tym kablom. Istenie je jednofazove 25A a kazda garaz sa da vypnut samostatne, ma aj svoj podruzny elektromer.  

Stav, ked po poruche v krabici ostanu stale 2 mostiky venceka pod napatim plus moznost napojenia sa na suseda a cierny odber, to sa mi akosi nepaci. Robila to firma na ziadost bytoveho druzstva, reviziu to samozrejme ma (stare to je tak 10 - 15 rokov).

Dalsia chutovka je ten istic 25A a rozvod potom pokracuje v garazi do jednofazovej zasuvky 16A a svetiel bez dalsieho istenia.


No a to mate ešte relatívne dobré...
U nás boli garáže smyčkované vodičmi 2x AY 6mm2 v krku PG29 ( popraskaný a deravejší než drenážne potrubie ) a každá garáž mala mať max 6A istič na všetko podla povodnej PD ( 25 garáži z toho 15 elektrifikovan ých ) no ale kedže 6A bolo málo niekto mal 10,16 a niekto aj 20A istič..( každá garáž mala vlastný 1f elektromer Križík do 10A ale kedže skrinky neboli pod zámkom hrabal sa tam kde kdo )
Vodiče boli istené pred ER 25A poistkou DZ E27 .. Všetko bolo v poriadku až pokým to nevyhorelo od AC durky za garážou až po prechod prívodného káblu zo zeme AYKY-J 4x10 v dlžke cca 80m v zemi od ER :)


A ešte bola sranda keď som im ponúkol riešenie nového rozvodu od ER po jednotlivé Garáže..

Návrh:
Navýšenie Hlavného Ističa z 1f 25A poistky na 3x32A istič. ( garážmajstri so sústruhom na drevo a podobné srandy  )
AYKY-J 4x35 od ER po Rozvádzač rozdelenia ( svorkonica )
Od tial AYKY-J 4x16 po garážiach ( podružné meranie kde istit každú garáž 16A ističom 1f )
Samozrejme že to neprešlo skrz cenu riešenia.. :)
Tak to maju opätovné opravené podla pôvodnej PD miestnym "všetkomontérom" za fľašku  :D


Název: Re: Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
Přispěvatel: Roger 16.11.2016, 01:06
Vlastnim jednu z onych garazi a nechavam opravit strop a omietku. Pri tej prilezitosti som zrusil stare hlinikove rozvody k svetlam a zasuvke, pri odpajani vlastneho rozvodu z krabice, kde bol stvorzilovy kabel som nastastie vcas pochopil skutocny stav a skusacka len potvrdila diagnozu.
Posuniem to na vyssiu uroven bezpecnosti (chranic, samostatne primerane istenie svetelneho a zasuvkoveho okruhu),  len som bol zvedavy, co miestni odbornici vravia na ten vtipny zdruzeny obvod. Kto setril na kabloch a co ho k tomu viedlo, netusim.

Chce se mi rici - no a co jako :-) v garazich uvidite daleko vetsi zverstva a to nejen bezpecnostni :-)

Ale i cenove, vloni jsem pocital 8 garazi, meli tam to same co vy 3x25A a podil na toho, kdo vubec nic nespotreboval byl 3x vetsi, nez kdyby si najal vlastni 1x25A u levnejsiho obchodnika :-)

(Pozn: jednak nejdrazsi vychozi obchodnik a druhak zbytecna spotreba 8 podruznych ekektromeru, neslo o cerny odber a vlastni pripojka by vysla vloni vazne levneji...)


Název: Re: Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
Přispěvatel: Jan Franěk 16.11.2016, 03:08
Stav je špatný a neodpovídající předpisům ani v době vzniku této instalace, natož dnešním požadavkům na bezpečné provozování.
Pochopil jsem že víte co je tam všechno špatně a že nám to jen oznamujete a očekáváte rekce zdejších kolegů. Ty mě osobně trochu zklamaly.  Odpovědi typu - je to celkem běžné, nebo no a co, jste asi nečekal stejně jako já (i když proč nejsem překvapený  :-X ).
Jsem zvědav, když jste si vědom problémů na té instalaci, jak si poradíte s vlastní nápravou stavu. Podle mne samotná rekonstrukce jedné garáže vyřeší jen malou část všech problémů na té instalaci. Asi bych sepsal všechna porušení předpisů a písemně informoval družstvo, jako provozovatele tohoto zařízení a tím i osobu odpovědnou za bezpečnost. Schválně jak se k tomu postaví. 


Název: Re: Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
Přispěvatel: Václav Třetí 16.11.2016, 07:24
Zapojení je špatně ale je otázka, zda to bylo tak od počátku, nebo se do toho někdo vrtal a odstranil jističe okruhů světel a zásuvek. Jistič 25A v garáži by mohl sloužit jako hlavní jistič-vypínač a za ním pak zapojit jističe okruhů.

 To, že garáží prochází podružnými elektroměry neměřené fáze pro další garáže není z hlediska legislativy problém, tam by neměl procházet pouze neměřený přívod před úředním elektroměrem a tento přívod nesmí být ani přerušován a svorkován. Vše ostatní je věcí slušnosti a vzájemných vztahů mezi majiteli garáží, zda si kradou mezi sebou nebo ne. Pokud není podružný elektroměr nějakým způsobem zajištěn (plombování),  lze krást i na jeho přívodu nebo zásahy do něj, takže nějaké svorkovnice jsou pro zloděje zbytečné.


Název: Re: Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 16.11.2016, 09:23
Informovat druzstvo o stave = ked sa vam to nepaci, dajte si to na vlastne naklady prerobit. Z fondu oprav nie, lebo majitelov garazi je len niekolko oproti vsetkym majitelom bytov. Povodny stav z roku 1970 bol napojenie garazi na spolocne priestory bez podruznych merani, Po roku 1989 zacalo obvinovanie o doplacani na garaznikov (jeden tam obcas vrtal),  vysledok bolo namontovanie podruznych elektromerov a natahanie kablov do kazdej garaze samostatne - zial systemom ako som pisal vyssie.

Co sa tyka elektromerov, tie su vsetky spolu v celkom slusne zapojenom rozvadzaci na chodbe.


Název: Re: Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
Přispěvatel: František Bernard 16.11.2016, 12:20
Problém deseti garáží u nás byl stejný. Řešil se po zjištění, že někdo krade elektřinu. Takže jsme zrušili starou Al instalaci. Do každé garáže vede nyní kabel CYKY 3Cx1,5 jištěný jističem B6/1 a s vlastním elektroměrem. Každá garáž má osvětlení a jednu zásuvku. Od té doby máme po problémech. Sáhněte do kapes, vyndejte bankovky a udělejte novou instalaci. váš stav těžko nějak přebastlíte.


Název: Re: Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
Přispěvatel: Roger 17.11.2016, 14:37
A jak je zajisteno, ze se ten v prvni garazi nemuze napichnout na ty dalsi rozvody :-) zazdili jste peclive?


Název: Re: Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 17.11.2016, 15:54
A jak je zajisteno, ze se ten v prvni garazi nemuze napichnout na ty dalsi rozvody :-) zazdili jste peclive?

Az po moju garaz je kabel viditelny a vedeny cez pivnice. Moja garaz je prva, tak ak by som chcel, kradnem ja :-) Dalsie dve garaze su zapojene az za krabicou v mojej.


Název: Re: Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
Přispěvatel: Roger 17.11.2016, 18:59
Tak co resite :-) z vaseho neubyde... ze to nekdy nekde nejaky "profesional" udelal prasecky? :-)