Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Piszkos Munkak 30.10.2016, 18:11



Název: Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
Přispěvatel: Piszkos Munkak 30.10.2016, 18:11

Jak odjistit svítidla v.o. která nemají od výrobce pojistku a budou namontována na sloupy nn?

Představoval bych si nějaké pouzdro, skrz které bych prošel s  kabelm cyky a v něm by byla skleněná pojistka. Vím, že skleněná pojistka není žádná výhra, ale pořád lepší než dát světla bez nich. Samozřejmě, že jsem zkoušel hledat, ale nějak nezadařilo se.


Název: Re: Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
Přispěvatel: Václav Třetí 01.11.2016, 06:34
V tomto případě bych doporučil pojistkové pouzdro 5x20mm integrované do lustr svorky a použití pojistky s odpínací schopností 1500A (zapískovaná). Možná by se tato svorka dala zabudovat i přímo do svítidla (vyměnit ji za původní svorkovnici).

Tyto svorkovnice s integrovanou pojistkou jsou ve dvou a tří pólovém provedení - jedna svorka s pojistkou, zbylé mají pouze průchozí kontakty.


P.S. Případné další info můžeme řešit pomocí SZ


Název: Re: Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
Přispěvatel: Pavel Král Gargula 01.11.2016, 10:34
Lze použít pouzdro s IP54 a s integrovanou řadovou svorkou RSP pro přístrojovou pojistku. Záleží na tom, jaký prostor pro toto navrhované pouzdro máte k dispozici. To je určeno do sloupu veřejného osvětlení. Průměr sloupu bývá od 90 do 130 mm. Otvor ve sloupech bývá standardní (asi 80 x 300 mm).
si-v-10-16-5-PID69446 ELEKTRO Bečov


Název: Re: Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
Přispěvatel: Václav Třetí 01.11.2016, 10:49
Myslím, že tazatel řeší něco jiného, z dotazu chápu, že má VO  svítidla montovat na staré sloupy s vrchním vedením běžného distribučního rozvodu 230/400V.


Název: Re: Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.11.2016, 12:50
Taky to chápu jako montáž na stávající sekunderku. ENSTO dělá držáky na pojistku E27, takový faceliftovaný zipovky, taky se to občas používá.


Název: Re: Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
Přispěvatel: Pavel Král Gargula 01.11.2016, 13:22
Krytí IP54 zmíněného pouzdra by mohlo vyhovět i v této situaci.


Název: Re: Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.11.2016, 16:36
U nás se to neřeší.
V základním stavu jsou svítidla chráněna před NDN polohou, přetížení vodičů při závadě svítidla se neřeší a bere se to jako přijatelné provozní riziko.
Jen mi není jasné jak je zajištěna bezpečnost toho zásuvkového vývodu pro vánoční stromek především mimo advent, když je to běžně přístupné  (zle)


Název: Re: Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 01.11.2016, 17:48
Problém pak je, že jedna blbá tlumivka zhasne celou větev....


Název: Re: Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
Přispěvatel: Piszkos Munkak 01.11.2016, 18:30
Svítidla budou většinou na betonových sloupech zhruba v počtu 100ks. Ve svítidlech moc místa není, už jsem do nich RSP4 dával, ale musí se odstříhat "nožky" kterými se RSP chytá na din lištu, jinak se dovnitř nevejde. Svítidla se otvírají nahoru, což s dráty pod napětím nad hlavou (i v helmě) není ideální stav. Myslel jsem, že existuje nějaká svorkovnice/ pouzdro, skrz které by šel kabel  a zároven bylo samonosné. Asi budu muset jít metodou RSP4, nebo do pouzdra které je v novějším svatobořickém ramínku.  (zle)
Edit: našel jsem správný typ:
http://old.elektrobecov.cz/clanky/184-pojistkove-svorkovnice-1106-f.html (http://old.elektrobecov.cz/clanky/184-pojistkove-svorkovnice-1106-f.html)


Název: Re: Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 01.11.2016, 18:53
Mrkněte po tomto, případně se obraťte na Ensto přímo.


Název: Re: Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.11.2016, 19:08
Taky bych doporučil to ENSTO, ale při požadavku samonosnosti, resp. umístění na kabel je možnost níže.


Název: Re: Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
Přispěvatel: Radek Červený 01.11.2016, 21:38
U nás se to neřeší.
V základním stavu jsou svítidla chráněna před NDN polohou, přetížení vodičů při závadě svítidla se neřeší a bere se to jako přijatelné provozní riziko.
Jen mi není jasné jak je zajištěna bezpečnost toho zásuvkového vývodu pro vánoční stromek především mimo advent, když je to běžně přístupné  (zle)

A pak dohledat to vadné svítidlo v té větvi je šaškování s plošinou na celý den  ;)

Jinak se celkem osvědčilo koupit pojistkové pouzdro na přístrojovou pojistku s vodičem, které jsme zapojili mezi přívodní svorkovnici ve svítidle a její odvod. Ve svítidle je krytí dané svítidlem a při poruše se stejně musí vylézt nahoru.


Název: Re: Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
Přispěvatel: Jan Bocek 02.11.2016, 09:30
A pak dohledat to vadné svítidlo v té větvi je šaškování s plošinou na celý den  ;)

Jinak se celkem osvědčilo koupit pojistkové pouzdro na přístrojovou pojistku s vodičem, které jsme zapojili mezi přívodní svorkovnici ve svítidle a její odvod. Ve svítidle je krytí dané svítidlem a při poruše se stejně musí vylézt nahoru.

Výborné řešení.

Tato praxe s použitím pojistkového pouzdra na bajonet, nebo i autopojístky, se hodně uplatňuje ve VF technice při napájení vysílačů z jednoho zdroje. Pojístka je přímo v napájecí šnůře přesto, že přístroje mají své vnitřní pojistky. Ale to musíte obvykle jít "pod šroubky".
Je to praktické a rychle právě pro servis. Je to rychlejší rozpojení, než vytahovat konektor napájení.


Název: Re: Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
Přispěvatel: Pavel Král Gargula 02.11.2016, 12:08
Ve svítidlech moc místa není, už jsem do nich RSP4 dával, ale musí se odstříhat "nožky" kterými se RSP chytá na din lištu, jinak se dovnitř nevejde.
Lze použít svorku "bez nožiček": svorkovnice 1106-F/1P (Elektro Bečov).


Název: Re: Jak odjistit svítidla veřejného osvětlení na venkovním vedení?
Přispěvatel: Piszkos Munkak 02.11.2016, 17:28
A pak dohledat to vadné svítidlo v té větvi je šaškování s plošinou na celý den  ;)
Přesně tak, najdou se firmy které při výměně AlFe za AES namontují 60 ks světel bez pojistek. (zle)
Zrovna dnes jsem měnil krásně zpečený kondík se zapalovačem. Bez pojistky bych byl . ...doted v práci.
 Děkuji pánové za rady  :)