Název: Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
Přispěvatel: Filip Šille 28.10.2016, 15:44
Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?


Název: Re: Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.10.2016, 18:27
A záleží na tom "čísle normy" tak moc?
Dá se na to napasovat 33 2000-6 pro revize
Dá se na to nějak použít i 33 1600, ed.2 pro spotřebiče, pokud bude motor součástí něčeho, co se dá za spotřebič považovat (možná nějaké čerpadlo,...)
Dá se požít norma pro stroje, pokud je motor součástí stroje,..
atd...

Ale co na to použít zdravý selský rozum?
Někde najdu jako minimum 1kiloOhm na Volt, někde pro napětí 230/400V 1MegaOhm...
Takže když se budu blížit s izolačním stavem dvoj až trojnásobku tak už by mě to nemělo nechat klidným, protože to ještě může vyhovovat, ale už se asi blíží "konec". A rozhodně bych se neměl s hraniční hodnotou spokojit u nového zařízení, při znovuuvedení do provozu,...


Název: Re: Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.10.2016, 18:58
Chápu, naměříš něco, co zavání průšvihem. Je to na hraně a ty potřebuješ argumenty. Tvoje rozhodnutí stojí peníze, tak si musíš být pevný v kramflecích. Nemám tyhle situace rád.


Název: Re: Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 29.10.2016, 18:24
O parametrech EM s kotvou nakrátko zcela jasně hovoří předpis výrobce! ten může být podle druhu a typu motoru odlišný od ČSN. Záleží i na prostředí a typu motoru. Samozřejmě je i důležitý postup a metoda měření izolačního stavu. Nestačí měřit proti kostře, ale musí se měřit i mezi fázemi.