Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Trava1 28.10.2016, 09:44



Název: Jaké použít zapojení PIR čidla s možností vypnutí a trvalého sepnutí světla?
Přispěvatel: Trava1 28.10.2016, 09:44

Jaké byste doporučili zapojení PIR čidla z uvedených dvou variant?
Případně úplně jinak?
Předpokládám sériový přepínač s řazením 5.


Název: Re: Jaké použít zapojení PIR čidla s možností vypnutí a trvalého sepnutí světla?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.10.2016, 17:37
Líbí se mi varianta 1. Elektronika čidla není vystavena šokům při spínání jeho napájení.


Název: Re: Jaké použít zapojení PIR čidla s možností vypnutí a trvalého sepnutí světla?
Přispěvatel: Juraj Rojko 28.10.2016, 20:22
Líbí se mi varianta 1. Elektronika čidla není vystavena šokům při spínání jeho napájení.

Souhlas, ale varinta 2 má možná logičtější ovládáni. Jeden spínač určjuje, zda je rozsvíceno, druhý zda trvale nebo dle čidla. Varianta 1 se ale dá snadno upravit aby měla logiku ovládání stejnou jako 2, ale čidlo zůstalo trvale napájeno.


Název: Re: Jaké použít zapojení PIR čidla s možností vypnutí a trvalého sepnutí světla?
Přispěvatel: Trava1 29.10.2016, 08:18
Díky za názory. Použiju variantu 1. Ta má i výhodu, že trvale rozsvítit lze pouze jednou klapkou přepínače, není potřeba mít obě v poloze zapnuto.


Název: Re: Jaké použít zapojení PIR čidla s možností vypnutí a trvalého sepnutí světla?
Přispěvatel: Jan Franěk 29.10.2016, 10:14
Také se vyrábí PIR čidla která se umisťují místo vypínačů a ta mají na sobě hotové přepínání zda svítit PIR, nebo trvale svítit. Viz například sortiment ABB