Název: Jaké použít zapojení PIR čidla s možností vypnutí a trvalého sepnutí světla? Přispěvatel: Trava1 28.10.2016, 09:44 Jaké byste doporučili zapojení PIR čidla z uvedených dvou variant? Případně úplně jinak? Předpokládám sériový přepínač s řazením 5. Název: Re: Jaké použít zapojení PIR čidla s možností vypnutí a trvalého sepnutí světla? Přispěvatel: Pavel Horský 28.10.2016, 17:37 Líbí se mi varianta 1. Elektronika čidla není vystavena šokům při spínání jeho napájení.
Název: Re: Jaké použít zapojení PIR čidla s možností vypnutí a trvalého sepnutí světla? Přispěvatel: Juraj Rojko 28.10.2016, 20:22 Líbí se mi varianta 1. Elektronika čidla není vystavena šokům při spínání jeho napájení. Souhlas, ale varinta 2 má možná logičtější ovládáni. Jeden spínač určjuje, zda je rozsvíceno, druhý zda trvale nebo dle čidla. Varianta 1 se ale dá snadno upravit aby měla logiku ovládání stejnou jako 2, ale čidlo zůstalo trvale napájeno. Název: Re: Jaké použít zapojení PIR čidla s možností vypnutí a trvalého sepnutí světla? Přispěvatel: Trava1 29.10.2016, 08:18 Díky za názory. Použiju variantu 1. Ta má i výhodu, že trvale rozsvítit lze pouze jednou klapkou přepínače, není potřeba mít obě v poloze zapnuto.
Název: Re: Jaké použít zapojení PIR čidla s možností vypnutí a trvalého sepnutí světla? Přispěvatel: Jan Franěk 29.10.2016, 10:14 Také se vyrábí PIR čidla která se umisťují místo vypínačů a ta mají na sobě hotové přepínání zda svítit PIR, nebo trvale svítit. Viz například sortiment ABB
|