Přispěvatel: Milan Dupal 24.10.2016, 11:26
Na výškové budově v sousedství jsou po revitalizaci pláště budovy svody bleskosvodu nově vystrojeny podivnými "S-segmenty". Tuší někdo, jaký mohou mít účel?
(http://\\c:\a.jpg)
(http://\\c:\b.jpg)


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 24.10.2016, 12:11
Co třeba dilatační členy?
Foto by nebylo?


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 24.10.2016, 12:15
Taky tipuji dilataci.


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Pavel Horský 24.10.2016, 13:07
Sranda je, když vidím dilatační členy na AlMgSi8 a ten je uložený v pevných podpěrách. Hned se pozná úroveň hromosvodáře.


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Milan Dupal 24.10.2016, 14:09
Přikládám fota, které se mi pri zakládání vlákna nepodařilo připojit


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Miroš Jan 24.10.2016, 14:12
Tak to sem ještě neviděl. (eek)
Co to jako má být?


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 24.10.2016, 14:48
Honza bude mít radost, až to uvidí... Hlavně to připojení těma SS.  :)


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.10.2016, 14:52
Ty ostré ohyby také naznačují, že to asi nebude nejodbornější přístup.
při průchodu velkého proudu vzniká velká magnetodynamic ká síla, která se snaží vodič narovnat. Co to asi udělá? 


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 24.10.2016, 15:05
http://www.dehn.de/de/194/4527/Familie-html/4527/Dehnungsstuecke.html?pid=1620182&sid=1620183

Předpokládám, že to mají kluci v Neumarktu zmáknutý...


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 24.10.2016, 17:13
Některé firmy taková dilatační eska montují na rozsáhlých mřížových jímacích soustavách. Na svodech jsem to ještě neviděl a v normě, krom armování jsem to taky nenašel. :-\
Přerušené svody spojené ss svorkami na fotkách paneláku jsou vyloženě špatně.


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 24.10.2016, 19:41
Přerušené svody spojené ss svorkami na fotkách paneláku jsou vyloženě špatně.

Jaký je rozdíl mezi "SSkou" na jímací soustavě a "SSkou" na svodu?
Ano norma doporučuje, aby svody byly pokud možno celistvé, ale osobně si myslím, že to nebude mít funkčně žádný zásadní vliv.


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.10.2016, 20:03
Na výškové budově v sousedství jsou po revitalizaci pláště budovy svody bleskosvodu nově vystrojeny podivnými "S-segmenty". Tuší někdo, jaký mohou mít účel?
(http://\\c:\a.jpg)
(http://\\c:\b.jpg)
S ohledem na to že jsou po cca. 5metrech tam musíte mít polární noci a tropické dny (dance)
Pro H.H.
Což takhle teleskopická dilatačka?


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 24.10.2016, 20:20
Jestli tím nechce zateplovačská firma zdůraznit svůj řemeslnický um a kompenzovat tak absenci oprávnění pro práci na VTZ. o:-)


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Ludvík Kubík 24.10.2016, 21:07
Sichr je sichr řekla si jeptiška a navlékla si na svíčku prezervativ.


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.10.2016, 07:40
Nooooooo, tak to je opravdu paráda  :D
K tomu se nedá snad už ani víc napsat.


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: novy2 25.10.2016, 07:43
Jaký je rozdíl mezi "SSkou" na jímací soustavě a "SSkou" na svodu?
Ano norma doporučuje, aby svody byly pokud možno celistvé, ale osobně si myslím, že to nebude mít funkčně žádný zásadní vliv.
Perfektná práca pre letné horúce a zimné mrazivé dni bez búrky.
Každé "S" predstavuje 1 závit na ceste bleskového prúdu do zeme. Ten úbytok napätia na každom "S" sa spočíta na streche domu znížením dostatočnej vzdialenosti, aká bola vypočítaná (alebo projektant už uvažoval tie "S"?). Na samotnom zvode sa uvoľní viac energie a skoby sa vytrhnú zo steny. Nakoniec ani vzdialenosť zvodu od (asi) zateplovacej hmoty nie je podľa normy. Zdá sa mi asi 2 cm.



Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.10.2016, 07:47
Nakoniec ani vzdialenosť zvodu od (asi) zateplovacej hmoty nie je podľa normy. Zdá sa mi asi 2 cm.

Proč se nad tím pozastavujete?
Myslíte, že po svodu jede žhavá koule, která zapálí vše zapálitelné co najde po cestě?


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: František Šohajda 25.10.2016, 08:18
Není tam těch dilatací nějak moc?? ::)
Není to zase taková výška?
(Mám na mysli foto kol.Dupala)
Nějakou vlastní roztažnost má i drát .....


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: novy2 26.10.2016, 07:31
Proč se nad tím pozastavujete?
Vzdialenosť od steny by mala byť väčšia ako 10 cm, nehovoriac, že najviac môžme vidieť zapustené zvody do steny aj s tými oblúkami pod strechou. No krása je pred funkčnosťou.


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.10.2016, 07:33
Vzdialenosť od steny by mala byť väčšia ako 10 cm, nehovoriac, že najviac môžme vidieť zapustené zvody do steny aj s tými oblúkami pod strechou. No krása je pred funkčnosťou.


Ale to se bavime o horlavem podkladu, ne? Myslite ze ta fasadni barva a stavebni lepidlo je horlave? O tom tedy presvedcey nejsem...


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: novy2 26.10.2016, 07:38
Ale to se bavime o horlavem podkladu, ne? Myslite ze ta fasadni barva a stavebni lepidlo je horlave? O tom tedy presvedcey nejsem...
A kde som písal o horľavej fasáde. Raz som naznačil "asi". Chápte, že hovorím o norme. Ak to norma určuje inak, opravte ma.
 


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Pavel Horský 26.10.2016, 07:51
Vzdialenosť od steny by mala byť väčšia ako 10 cm, nehovoriac, že najviac môžme vidieť zapustené zvody do steny aj s tými oblúkami pod strechou. No krása je pred funkčnosťou.


Papouškujete normu.
Můžete mi však sdělit důvod té vzdálenosti podle svého myšlení?
Tak schválně...... .........


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Radim Cienciala 26.10.2016, 07:57
To je dobrý nápad. Za chvíli si montážníci budou vytvářet místo "S" rovnou ptáky(orly).
Aspoň je nebudou muset kreslit na fasádu.
A co ten svod nalevo, není moc blízko oken? Ale snad to projektant vypočítal.


Název: Re: K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
Přispěvatel: Pavel Horský 26.10.2016, 08:37
A kde som písal o horľavej fasáde. Raz som naznačil "asi". Chápte, že hovorím o norme. Ak to norma určuje inak, opravte ma.

Nepísal.

Vzdialenosť od steny by mala byť väčšia ako 10 cm...........


Vlastně písal  ;)  Tento požadavek se normativně vztahuje jen a jen k lehce hořlavým podkladům.