HROBAŘ: Nechtěl si zadat
    Chtěl udělat dojem na venkovany a předvést jim své dovednosti ostříleného Pražáka a skončilo to pádem z výšky 6 metrů na tvrdou zem. Jiří Koudelka se na návštěvě u příbuzných rozhodl opravit porouchaný vařič. Když však po opravě vsunul vidlici přívodní šňůry do zásuvky, zajiskřilo se, ozvala se slabá rána a zásuvka byla bez proudu. Usoudil, že praskla pojistka na dřevěném sloupu a rozhodl se vylézt nahoru a spravit ji. V čem udělal chybu?
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/hrobar-nechtel-si-zadat)


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
HROBAŘ: Nechtěl si zadat
   


Název: Re: HROBAŘ: Nechtěl si zadat
Přispěvatel: Jan Bocek 21.10.2016, 11:24
Usoudil, že praskla pojistka na dřevěném sloupu a rozhodl se
vylézt nahoru a spravit ji. V čem udělal chybu?


Když vyšla tato kniha, byl jsem po vyučení.
Pracoval jsem na poruchové elektroúdržbě velkého podniku.
Každé ráno byla deseti minutovka, před rozdělením pracovních úkolu.
Dva krát týdně se četly příběhy z této knihy a šéf vždy rozproudil
diskusi na dané téma. Bylo to k poučení.

Dnes jsou pojistky na sloupech spíše vzácnosti. Ale viděl jsem již lidí,
kteří mění nožovky ve skříních a různě zasahují do elektriky.

V čem udělal chybu?
Bez zkušeností a dnes řekněme že i bez oprávnění se pouštěl do opravy
něčeho, čemu nerozuměl. Značně přecenil své schopnosti a dovednosti...
Dnes můžeme také vidět "mistry sportu",  kteří mají své "EGO" a chtějí
se ukazovat a to nejen na silnicích


Název: Re: HROBAŘ: Nechtěl si zadat
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.10.2016, 11:59
Nedávno jsem pozoroval kolegu, jak z třímetrového žebříku tahal  ven a zpátky zasouval nožovky kombinačkama. Já jsem posera, i když byl vývod bez odběru, běhal mi mráz po zádech.


Název: Re: HROBAŘ: Nechtěl si zadat
Přispěvatel: Jan Bocek 21.10.2016, 13:38
Za těch 60 roků jsem viděl desítky úrazu při výměně nožovek
s kombináčkama. 100 krát zajedeš a jednou to sklouzne....
Bylo to hodně popálenin.

V určité době jsme dokonce upravovali "žehličky" na nožovky
a přidávali jsme k nim bočnice. Pak po jednom smrtelném úraze
bylo vydáno MPBP, kdy bylo jasně stanoveno u výměny nožových
pojístek : bez napětí a s určeným nástrojem.

Vývod bez odběru,....ale co ten zkratový výkon na přívodu?


Název: Re: HROBAŘ: Nechtěl si zadat
Přispěvatel: Jan Franěk 21.10.2016, 14:17
V určité době jsme dokonce upravovali "žehličky" na nožovky
a přidávali jsme k nim bočnice.

Pamatuji že jsme měli "žehličku" i s dodatečnými plastovými bočnicemi. Tedy originál vyrobené. Nevím přesně ale něco okolo roku 1990-6, když jsem s tím pracoval asi nejvíc.

Našel jsem to bez problémů i v katalogu, včetně "rukavice".  8)



Název: Re: HROBAŘ: Nechtěl si zadat
Přispěvatel: Jan Bocek 21.10.2016, 14:27
Ty bočnice jsme vymysleli asi v roce 1960-1965 a poslali výrobci jako zlepšovák.
Vidím, že doba v bezpečnosti pokročila, ty hovězí návleky jsem ještě nikde neviděl.
Ale jak vidím, tak existuji. Zase jsme moudřejší při revizích rozvoden.


Název: Re: HROBAŘ: Nechtěl si zadat
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.10.2016, 16:19
Pokud se mění pojistka, která se přerušila, může tam být nějaká příčina, která trvá. A nemůžeme vyloučit že trvá i po vynutí okruhového jištění. Jak to vypadá když se nožovka narve do okruhu se zkratem jsem viděl. Naštěstí jsem tu "žehličku" nedržel v ruce já. Být to na žebříku, asi by to "opravář" neustál a sletěl...


Název: Re: HROBAŘ: Nechtěl si zadat
Přispěvatel: Marek Laube 21.10.2016, 21:19
Zajímalo by mne, jak se tato situace řeší třeba v paneláku při vybavení nožovky v hds. Může být někde stále zkrat. To jako vypnu všechny hlavní jističe na všech patrech a stejně ještě měřím izolaci např. L1 - PEN, abych zkrat vyloučil?


Název: Re: HROBAŘ: Nechtěl si zadat
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.10.2016, 21:45
Nejdřív vyměním pojistku, když vyřachne znova, jdu hledat problém.


Název: Re: HROBAŘ: Nechtěl si zadat
Přispěvatel: Rozvodak 21.10.2016, 23:31
Vidím, že doba v bezpečnosti pokročila, ty hovězí návleky jsem ještě nikde neviděl.

Náš podnik přímo zakazuje zaměstnancům užívání jiné žehličky, než ty s rukávem. Bere se to jako porušení bezpečnosti práce se všemi důsledky.

Nedávno jsem pozoroval kolegu, jak z třímetrového žebříku tahal  ven a zpátky zasouval nožovky kombinačkama. Já jsem posera, i když byl vývod bez odběru, běhal mi mráz po zádech.

Vytahovat nožovky s kombinačkama je vždy sázka v loterii, není vůbec složité  udělat kraťas na přívodu. Hlavně když je ta pojistka napojena z distribuční soustavy a nejbližší předjištění má někde v TS  (zle)

I když se mi už párkrát stalo, že nějaký umělec tu pojistku zarval až nakonec a přes svorníky nešla chytit žehličkou. Pak jsou nařadě ty kleště, naštěstí mám jeden pár celoplastových .

Vůbec nejlepší je když rupne keramický sokl, hned je po srandě.

Zajímalo by mne, jak se tato situace řeší třeba v paneláku při vybavení nožovky v hds. Může být někde stále zkrat. To jako vypnu všechny hlavní jističe na všech patrech a stejně ještě měřím izolaci např. L1 - PEN, abych zkrat vyloučil?

Oni kluci z poruchový služby jsou mistři, nejdřív se položí jeden kontakt na svorník a když se přikládá druhej tak se zavřou oči. Pak už se to dotlačí. A kde si nejsou jisti tak místo pojistky 100A, mužou dát "práskačku" 35A.  :D

Jinak k článku.

V dnešních sítích se dá spoustavěcí dělat pod napětím, hlavně u kabelovýho zemního vedení. Stačí dbát bezpečných zásad a používat vhodné pracovní pomůcky.

U toho vrchního vedení to neni vždy jednoduché. Hlavně když někdo dělá novou přípojku pod napětím, to už dost záleží jestli máte dřevěný žebřík a dlouhé gumové rukavice, nebo jestli si někdo myslí že pro něj neplatí fyzikální zákony.

Navíc když se zohlední provedení a stav tehdejších distričních rozvodů, byla to očividně zbytečná frajeřina.