Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Radek Červený 17.10.2016, 09:25



Název: Co znamená schematická značka s otazníky v příloze?
Přispěvatel: Radek Červený 17.10.2016, 09:25
Poradí někdo z kolegů, co znamená schematická značka pro jednopólová schemata označená otazníky v příloze? Je jasné třífázové vedení, vodič PE, N a PEN, ale tu poslední značku nejsem schopen identifikovat.
Pro názornost přikládám i celkové schema, kde se vyskytuje.


Název: Re: Co znamená schematická značka s otazníky v příloze?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.10.2016, 13:01
V IEC 60617 jsem takovou značku nenašel. Nějaká lidová tvořivost.


Název: Re: Co znamená schematická značka s otazníky v příloze?
Přispěvatel: Jan Bocek 17.10.2016, 15:09
Myslím, že je to u nás používané značení N1.
To je střední vodič N za proudovým chráničem.

obyčejná čárka je fáze
čárka s plnou kuličkou je N
čárka s "čárkou" je PE
čárka s "čárkou" a plnou kuličkou je PEN
čárka s otevřenou kuličkou již zbývá jen N1 za Fi

montéři někdy říkají ostrý nulák N a ochranný nulák N1

Hager  do příručky to také nedal, jen označení PE, PEN, N
nenašel jsem to ani u Moellera....


Název: Re: Co znamená schematická značka s otazníky v příloze?
Přispěvatel: Radek Červený 17.10.2016, 16:33
Pane Bočku, děkuji za trknutí, ono to vypadá, že někdy stačí jen nakopnout a podívat se na věc jinou optikou.
Když jsem prošel instalační diagram, který mimochodem v tomto formátu požaduje místní energetika pro připojení nového odběrného místa namísto naší stručné tabulky s charakterem odběru u Eonu nebo Čezu, tak je tato úvaha správná.
Jen s rozdílem, že se jedná o vypínanou nulu, třeba už hlavním vypínačem. A pak už vidím i způsob, jak ždímají ze zásuvek 220 V, prostým sdruženým fázovým napětím. Je to vidět u jednotlivých vývodů, kde je v tabulce příkon obvodu dělen mezi dvě fáze a v legendě značené dva fázové vodiče a vodič PE.
Jak důmyslné, jen se zorientovat  (dance)

Poslal jsem dotazy ještě místní elektrikářské firmě, tak uvidím, co mě odpoví.


Název: Re: Co znamená schematická značka s otazníky v příloze?
Přispěvatel: Jan Bocek 17.10.2016, 20:19
Také jsem se díval na toto nezvyklé schéma hlavních obvodu za hlavním vypínačem, neboli před proudovými chrániči, že je tam označení s prázdnou kuličkou. Nějak jsem nechápal, proč vypínaná nula....ale tak daleko jsem potom Radku nešel až po vývody.
Je vidět, že se stále ( na ostravsku se říká FURT) máme co učit ( ..../ .. )


Název: Re: Co znamená schematická značka s otazníky v příloze?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.10.2016, 21:30
A já blbec hledal značku, místo abych studoval schéma  :-[


Název: Re: Co znamená schematická značka s otazníky v příloze?
Přispěvatel: Radek Červený 18.10.2016, 11:50
A já blbec hledal značku, místo abych studoval schéma  :-[

To jsme na tom stejně  ;D


Název: Re: Co znamená schematická značka s otazníky v příloze?
Přispěvatel: Oliver Mička 18.10.2016, 15:30
Ajaaaj  3x220/127V  (zle)
Nj..Holandani a Belgičani strašne radi používaju takýto rozvod.. U nás v práci ešte dožíva jeden rozvádzač kde je všetká silovina riešena takto cez obrovske oddelovavie trafo 3x380/3x220 145kVa.. ;D

Inak k téme:
Takto aj v Belgických schémach je označovaní ako " N " vodič za chráničom.
Tiež sme si dlho s tým lamali hlavu čo to je až nám to vysvetlil technik z Belgicka že je to označovanie N vodiča za prúdovým chráničom a že je to "standart" :)