Název: Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
Přispěvatel: Jan Hyka 12.10.2016, 09:20
Existuje nějaké omezení, které by zakazovalo umístění zásuvky 230V venku na fasádě domku cca 70cm pod vodovodním kohoutem?

Z čistě praktického hlediska mi to přijde jako úplně stupidní nápad, ale vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu na klíč, nemám až takové páky, abych dokázal firmu dotlačit ke změně, pokud to vyloženě neporušuje nějaký paragraf.


Název: Re: Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.10.2016, 11:30

Jakékoli zatečení do této zásuvky okamžitě vybaví (mělo by vybavit) proudový chránič a zásuvka se okamžitě stane místem poruchy.
Stačí, že bude na kohout upnuta zahradní hadice.
Ještě jsem snad neviděl spojení u spony, které by neteklo.
Stačí použít obyčejný selský rozum a pokud jste investorem této stavby na klíč, pak je to dostatečná páka ke změně. Vy máte peníze, vy poroučíte.
Můžete použít ČSN 33 2130 ed.3 č. 7.8.3 - instalace zásuvek v umívacím prostoru.
V případě venkovního kohoutku se stane umívacím prostorem prostor pod kohoutkem, kde postavíte kbelík a budete do něho napouštět vodu.

Ještě takový detail, na který se v praxi jaksi kálí.
Pro venkovní instalace na fasády domů se s oblibou používají zásuvky krytí IP44, typ. 5518A-2999 B (ABB - Tango) určené pro montáž pod omítku do instalačních krabic KU68. Tyto zásuvky jsou určeny pro montáž na hladké podklady. S oblibou jsou však montovány na hrubé povrchy, jakým je fasádní povrch tzv. mnichovská (škrábaná) omítka. U této omítky není zaručena požadovaná těsnost a do zásuvek prostě zatéká.


Název: Re: Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
Přispěvatel: Maroš Klein 12.10.2016, 13:35
Pokiaľ pôjde o spor s realizátorom, je potrebné posudzovať normálny stav, teda uvažované určenie spôsobu použitia  výrobku, zámer projektu a návod na používanie. Nepoznám predpisy vodárov, ale predpokladám, že ak je vývod vody zriadený účelovo ako voľne vytekajúci otvorený prúd vody, tak sa tam bude požadovať nejaké umývadlo či vaňa a vývod pre odpad. Na to by už napasovať 701-ku, či umývací priestor šlo.
Ak sa ale jedná o vývod na pripojenie záhradnej hadice, tak v tom mieste bude za normálnych podmienok suchý spoj vývodu vody s hadicou a ventilom, nie voda samotná. Potom sa rieši zásuvka do vonkajšieho prostredia a vzdialenosti od iných rozvodov médií.

Je jasné že zásuvke pod vodovodným ventilom chýba jednoduchá logika zdravého rozumu, že realita, prax a skúsenosti tam vidia kýbel, mokrú stenu i vodu v zásuvke, ale zatiaľ ma priamy rozpor s konkrétnym predpisom nenapadá. Teda ak sa jedná o pripojenie ďalšieho uzavretého rozvodu vody.
Možno ešte nesprávne vyhodnotenie reálnych rizík bez náležitých opatrení.


Název: Re: Může být venkovní zásuvka pod vodovodním kohoutem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.10.2016, 18:58
To přirovnání k umývacímu prostoru je rozumné.

Ono i když si přečtete v ČSN 33 2000-5-52 (ed.2) odstavec 528, tak by to nebylo jednoduché splnit pokud budeme uvažovat nejen "zaklapnutý kryt",  ale i stav, kdy je v zásuvce plochá vidlice od spotřebiče ve třídě II