Název: Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
Přispěvatel: Jan Pašek 30.09.2016, 22:38

Je u spouštěče motorů PKZM01-4 vybavení při výpadku jedné nebo dvou fází Pls integrováno do spouštěče?

Pokud se musí koupit podpěťový modul na 400V viděl jsem fotku jen se dvěmi svorkami Pls jak se to zapojuje mě to hlava nebere.


Název: Re: Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.10.2016, 09:28
Všechny motorové spouštěče reagují na výpadek jedné fáze, žádný další modul nepotřebujete. Při výpadku dvou fází se stroj zastaví (opět nepotřebujete žádný modul).

Podpěťová spoušť se používá tam, kde potřebujete ochranu před opětovným zapnutím stroje po výpadku a následné obnově napájení (tedy všech tří fází).


Název: Re: Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
Přispěvatel: Jan Pašek 01.10.2016, 14:31
Jak tedy výpadek jedné fáze u výše jmenovaného spouštěče odzkouším?
Mám jej zapojený na 3 fáze přes nožové pojistky. Za spouštěčem je stykač a dále čerpadlo.
Pokud je spouštěč sepnutý, stykač rozepnutý a vytáhnu jednu nožovou pojistku měl by se dle mého názoru spouštěč vybavit ale ono se nic neděje.


Název: Re: Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.10.2016, 14:39
A máte připojené čerpadlo a správně nastavenou hodnotu proudu?


Název: Re: Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
Přispěvatel: Jan Pašek 01.10.2016, 17:16
A máte připojené čerpadlo a správně nastavenou hodnotu proudu?
Dle toho co píšete se výše zmiňovaná funkce odzkouší pouze v sepnutém stavu tedy pokud jsou uzavřeny obvody (SEPNUTý STYKAč) a já to tedy dělal chybně.


Název: Re: Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.10.2016, 17:21
Ta funkce není založená na absenci fáze jako takové, ale na zjištění následného stavu. Doporučuji ke studiu katalogy.


Název: Re: Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
Přispěvatel: Jan Pašek 02.10.2016, 12:00
Pls připadám si poněkud méně chápavý! Pokud při uzavřeném el. okruhu vypadne jedna fáze motor čerpadla začne odebírat větší proud a následně dojde k vybavení spouštěče. Takhle jste to myslel?


Název: Re: Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 02.10.2016, 12:05
Ano, tak to bude...


Název: Re: Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
Přispěvatel: Jan Pašek 02.10.2016, 12:47
Děkuji za jasnou a jednoznačnou odpověď!