Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Radislav Pražák 29.09.2016, 22:18



Název: Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Radislav Pražák 29.09.2016, 22:18
Do bytu je po kompletní rekonstrukci přiveden nový přívodní kabel CYKY-J 3 x 6 z elektroměrovéh o rozvaděče na chodbě paneláku. V elektroměrovém rozvaděči je přes všechny patra paneláku tažena pásovina se symbolem uzemnění. Je lepší připojit PE vodič přívodního kabelu do bytu na toto uzemnění, nebo je lepší připojit PE vodič společně s N vodičem na PEN a tento bod rozdělení spojit ještě dalším vodičem s pásovinu se symbolem uzemnění?
Hodnoty Zs na měřáku jsou v obou případech stejné = 0,21 Ohm.


Název: Re: Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.09.2016, 06:38
I když v takovémto případě není žádný zásadní rozdíl v "parametrech",  tak správně pro síť TN je rozdělení PEN na N a PE, tedy z nějaké sběrnice PEN by měl vést vodič N a vodič PE. A "přizemnění" tohoto bodu rozdělené je velmi správné řešení.
Pokud byste PE připojil "pouze" k uzemnění, udělal byste z toho síť TT