Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Ebtst 25.09.2016, 08:14



Název: Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
Přispěvatel: Ebtst 25.09.2016, 08:14
Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?

Na žehličce je psáno příkon 1800-2200W, pokud budu brát horní hranici, tak mi připadá průřez 0,75 nabízený v e-shopech příliš malý.


Název: Re: Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.09.2016, 11:24
Jste konstruktérem, výrobcem,...
Nebo chcete žehličku opravit?

Jaký je průřez vodičů u výrobku tak, jak se objevil na trhu? Tam by měl seriozní výrobce mít jasno jaký kabel tam dal, aby se vešel mezi mantinely dané na jedné straně zahřátím vodičů a úbytku napětí a na straně druhé ohebnosti a ekonomické náročnosti.

Takže pro proud do 10A, u spotřebiče, kde se nepočítá s trvalým provozem, ale krátkodobým, u přívodu cca 1,5 - 2m, přívodu, kde se nepředpokládá jeho umístění tam, kde by se špatně ochlazoval,  bych si uměl představit kabel s vodiči o průřezu 0,75mm2, samozřejmě pokud bude použita vhodná izolace vodičů.


Název: Re: Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
Přispěvatel: František Šohajda 25.09.2016, 19:01
Jak píše kolega...
U el. konvice máte také 0,75mm vodiče na 2600W....ale máte to limitované cca 0,6m délky.
To je to samé (ekvivalent)jako žehličky.. ;D


Název: Re: Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
Přispěvatel: Ebtst 25.09.2016, 22:34
Jde o zamýšlenou výměnu, na kabelu žádné údaje nejsou, spotřebič je používán, výměna kabelu proběhne až po nákupu vhodného opleteného přívodu. Současný kabel má délku cca 2,5 m, značka žehličky je Tefal.


Název: Re: Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
Přispěvatel: Jan Bocek 26.09.2016, 09:01
...aby se vešel mezi mantinely dané na jedné straně zahřátím vodičů a úbytku napětí a na straně druhé ohebnosti a ekonomické náročnosti.

Takže pro proud do 10A, u spotřebiče, kde se nepočítá s trvalým provozem, ale krátkodobým, u přívodu cca 1,5 - 2m, přívodu, kde se nepředpokládá jeho umístění tam, kde by se špatně ochlazoval,  bych si uměl představit kabel s vodiči o průřezu 0,75mm2, samozřejmě pokud bude použita vhodná izolace vodičů.

Zjistěte teplotu přívodního kabelu k žehličce po hodině provozu.
Pak po rozebrání změříte průměr vodiče a přepočítáte na průřez.
Nahraďte starý kabel novým o stejném průřezu.


Název: Re: Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.09.2016, 21:45
Skalní fanoušci průřezů se možná budou zlobit, ale u žehličky je velice podstatná otázka kvalita jeho opletení.
To určuje jak bude šnůra ohebná přičemž není žádoucí ani málo ani moc.


Název: Re: Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
Přispěvatel: Jan Bocek 28.09.2016, 09:52
Skalní fanoušci průřezů se možná budou zlobit, ale u žehličky je velice podstatná otázka kvalita jeho opletení.
To určuje jak bude šnůra ohebná přičemž není žádoucí ani málo ani moc.

To máš Milane pravdu, protože  průřez 0,75 může být z lanek ve třídě jen 2, kde je 7 lanek a pro žehličky se nehodí. Pro žehličky to začíná u lanek 42x0,15 a více. Prostě jádro z velmi jemných drátu ve třídě 6 a výše. Takové ohebné šnůry se dříve dávaly také z rozhlasovým přijímačům.

Proto ohebnost kabelu bude dána jak ohebnosti lanek jádra, tak ohebnosti opletení.