Název: Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
Přispěvatel: Zbyněk Kalenda 23.09.2016, 15:16
Jakou hodnotu termistoru NTC zvolit (spočítat) pro filtraci špiček toroidního transformátoru, když primární strana je 230V (6,3A trubičková pojistka) a sekundární 50V/20A. Je vhodný typ např. 5Ohmů/5A?
Proudový náraz nemám jak změřit.


Název: Re: Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 23.09.2016, 23:46
Na vasom mieste si kupim viac kusov termistorov dimenzovanych podla maximalneho ocakavaneho prudu v primare trafa v ustalenej prevadzke. Vo vasom pripade to je 20A / (230V / 50V) = 4.35A. Date ich do serie a postupne uberate, az zacne padat predradene istenie.

O nieco komfortnejsie riesenie je obvod, ktory relatkom premosti vykonovy odpor. Skusal som to, funguje to pekne aj pri kratkodobom vypadku, vzdy pripne odpor nanovo. Je tam citac s oscilatorom 4060 a par veci k tomu, napajanie priamo z 230V, spotreba zanedbatelna. Predava sa to aj hotove vo firmach ponukajucich sady pre stavbu zosilnovacov.

Vy mate na sekundare aku zataz ?


Název: Re: Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
Přispěvatel: ACEOF ACES 24.09.2016, 10:39
Já bych použil čtyři NTC termistory 10ohmů/6,5A zapojené v sérii.


Název: Re: Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
Přispěvatel: Jan Bocek 24.09.2016, 13:42
Pro toroidní trafo 1000 VA používám dva kusy paralelně 40R/4A.
Úbytek napětí je v trvalém provozu 1,6V. Pokud tyto ztráty nevadí,
je to levnější, než zabudovat modul NTC pro zapínání trafa.

Ale také  se zapínacím modulem, kde je odpor 33R/50W
se zpožděním cca 3 sec. to funguje dobře.