Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Karel Dvořáček 23.09.2016, 12:02



Název: Co víte o odbočkách k elektroměrům?
Přispěvatel: Karel Dvořáček 23.09.2016, 12:02
Co víte o odbočkách k elektroměrům?
    Kdy se zřizuje samostatná odbočka z hlavního domovního vedení? Do jakého maximálního soudobého příkonu lze zřizovat k elektroměrům jednofázové odbočky? Ve kterém místě musí být odbočka k elektroměru jištěná? Jaké má být provedení a uložení vedení odbočky k elektroměru? Jak má být provedeno zapojení v případě více elektroměrů v jedné skříni?
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/co-vite-o-odbockach-k-elektromerum)


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Co víte o odbočkách k elektroměrům?
   


Název: Re: Co víte o odbočkách k elektroměrům?
Přispěvatel: Rozvodak 23.09.2016, 17:14
Rozhodne vim to, ze HDV a ani odbocky k elektromerum nesmi vest v rozebiratelnyc h elektroinstala cnich listach! Na povrchu smi byt ulozeny maximalne ve vhodne ochranne trubce na prichytkach, nebo v zanytovanem pancerovem zlabu s vikem.


Název: Re: Co víte o odbočkách k elektroměrům?
Přispěvatel: Pavel Horský 23.09.2016, 17:32
Rozhodne vim to, ze HDV a ani odbocky k elektromerum nesmi vest v rozebiratelnyc h elektroinstala cnich listach! Na povrchu smi byt ulozeny maximalne ve vhodne ochranne trubce na prichytkach, nebo v zanytovanem pancerovem zlabu s vikem.

Jednoduše, aby byl max. znemožněn černý odběr. To je jasná věc.


Název: Re: Co víte o odbočkách k elektroměrům?
Přispěvatel: Rozvodak 23.09.2016, 19:06
Jednoduše, aby byl max. znemožněn černý odběr. To je jasná věc.

V tom clanku se pise ze lze vest odbocku k elektromeru v liste.

Mozna tak k poddruznemu  :D


Název: Re: Co víte o odbočkách k elektroměrům?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.09.2016, 19:16
Nelze a distributor přitvrzuje.

Jenom bych upozornil  na méně známé pravidlo, že úleva na průřezu PEN platí do jisté délky.


Název: Re: Co víte o odbočkách k elektroměrům?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.09.2016, 09:09
V tom clanku se pise ze lze vest odbocku k elektromeru v liste.

Mozna tak k poddruznemu  :D
To vzniklo bezhlavým opisováním autorů PP a neaktualizován ím. Tohle tam bylo v době, kdy byly lišty jen protahovací, považované za nerozebirateln é a HDV v nich je ještě v panelácích občas vidět.


Název: Re: Co víte o odbočkách k elektroměrům?
Přispěvatel: Rozvodak 29.09.2016, 23:07
To vzniklo bezhlavým opisováním autorů PP a neaktualizován ím. Tohle tam bylo v době, kdy byly lišty jen protahovací, považované za nerozebirateln é a HDV v nich je ještě v panelácích občas vidět.

Tak v panelaku snad ani ne  :( Tam HDV prochazelo v trubce po patrech, kde jsou soustredeny elektromery a hlavni jistice, sachtou v oceloplechovem rozvadeci od podlahy ke stropu pres prostupy (NER, JOP, SOP.. ).

Na tohle se da narazit ve starsim cinzaku a i tak to neni nic obvykleho.


Název: Instalujeme odbočky od hlavního domovního vedení
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 06.04.2018, 14:02
Instalujeme odbočky od hlavního domovního vedení
    Jakým způsobem se instaluje přívod k výtahům? Jaká jsou pravidla označení takovéhoto vedení? Do kterých ČSN nahlédnout pro více podrobností? Nač pamatovat u odboček k elektroměrům z hlavního domovního vedení? Jak chápete text: "Odbočky od hlavního domovního vedení k elektroměrům musí být provedeny a uloženy tak, aby byl znemožněn nedovolený odběr"? V jiném dokumentu je uvedeno nikoliv znemožněn, ale pouze ztížen. Opravdu může elektrikář znemožnit černý odběr?
    Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/instalujeme-odbocky-od-hlavniho-domovniho-vedeni)


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Instalujeme odbočky od hlavního domovního vedení
   


Název: Odbočka elektroměru uložená v liště na průchozí krabici?
Přispěvatel: Autorský článek 24.05.2021, 08:17
Odbočka elektroměru uložená v liště na průchozí krabici?
    Už dobře víme, že kromě jiného má být odbočka k elektroměru provedena tak, aby byl černý odběr nikoliv znemožněn, ale ztížen. Inu, snad proto, že znemožnit je nemožné. Vzpomínáte si, za jakých okolností lze zřizovat jednofázové přípojky? Odbočka k elektroměru musí být z celistvých vodičů, pokud možno bez krabic a zbytečných ohybů. Nelze-li se bez nich obejít, musí být upraveny tak, aby je bylo možno spolehlivě zaplombovat jednou plombou a umístit jen na místech veřejně přístupných. A pokud jsou již krabice použity, jak mají být uloženy?
    Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/odbocka-elektromeru-ulozena-v-liste-a-pruchozi-krabici)


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Odbočka elektroměru uložená v liště na průchozí krabici?