Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Peter Maly805 13.09.2016, 16:11



Název: Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
Přispěvatel: Peter Maly805 13.09.2016, 16:11
Schema zapojeni http://www..../obchod/images/edin-371l-zapojeni.jpg Zatím jsem se setkal pouze se zapojenim, kde stačilo přivést na jednu svorku vodič N a v návodu bylo uvedeno, že na druhou se připojovat nemusi, ´protože jsou galvanicky  propojeny.


Název: Re: Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
Přispěvatel: Čestmír Kubáček 13.09.2016, 20:57
Wiki, galvanicke spojeni...


Název: Re: Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
Přispěvatel: Rozvodak 13.09.2016, 21:15
Funguji obe zapojeni... Je to spis otazka zvyku a duvery.

Prikladem muzou byt zapojeni distributoru.
Pruchozi nulu pouziva PRE, nulu z mustku CEZ a E-ON.


Název: Re: Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 14.09.2016, 21:52
Funguji obe zapojeni... Je to spis otazka zvyku a duvery.

Prikladem muzou byt zapojeni distributoru.
Pruchozi nulu pouziva PRE, nulu z mustku CEZ a E-ON.

Aby nedoslo k mylce tak to vyjadrime to technicky spravne
PRE - PEN vodic pres elektromer
CEZ a EON - N odbocka z mustku na elektromer


Název: Re: Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
Přispěvatel: Peter Maly805 15.09.2016, 00:37
V tomhle případe se jedná o podružné meření pro nájmece. Původni meřák bez průchozího N. Žádal o výmenu elektromeru, zdá se mu, ze mu meří vóc (stašíi merak s mech. ciselnikem). Sehnal jsem práve tenhle, tak mne to zapojení překvapilo. Mnel jsem obavu, že bude nutná pruchozí nula a elektrikar by mnel o hodne práce navíc (vetši rozvadeč 3F PE+N) a samozrejme najemce delší čas bez proudu. Dobře vedet do budoucna, člověk se učí celej život.