Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: IM 06.09.2016, 17:03



Název: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: IM 06.09.2016, 17:03
České státní normy nejsou pro elektroinstala ce obecně závazné.
Pokud ano, kde?


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Jakub Sedláček 06.09.2016, 22:45
Řekl bych, že pokud se na ně odkazuje zákon, vyhláška apod. Jistá závaznost může být i u výrobců zařízení, který se o normě zmíní v manuálu (zařízení bude připojeno dle ČSN .....).


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: IM 06.09.2016, 23:08
Nestačím se divit, jak byl překroucen můj dotaz, který zněl, zda se někdo někde (a když, tak kde) setkal s formulací, že ČSN nejsou závazné pro elektroinstala ce .
Ono by to totiž bylo v rozporu s NV atd. Jinak se v problematice orientuji.
Takže není potřeba omílat známé paušalismy.  :-[


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: J Lhava 06.09.2016, 23:23
Zákon č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů
Citace
§ 4
České technické normy
(1) ... Česká technická norma není obecně závazná.


současně ale Zákon č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník
Citace
Řádné plnění
§ 1915
Dlužník je zavázán plnit ve střední jakosti, není-li mezi stranami ujednána jiná jakost.
Co je to střední jakost viz třeba Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2010, sp. zn. 23 Cdo 2210/2009 (http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D361B52DE059E2A9C1257A4E0066C02F?openDocument&Highlight=0,) (neboli střední jakost je to, co požadují ČSN)


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.09.2016, 23:46
Zezaváznění technického předpisu může nastat pouze právním předpisem.
Rozlišujeme pak několik způsobů jak k takovému stavu dojít, většinou se bude jednat o stav indikativní nebo výlučný.
Tuto informaci si norma nenese, tudíž její obecné zařazení v právním pořádku nese název obecně nezávazná, jelikož ji nelze zezávaznit ve všech nastalých technickoprávn ích situacích.
Lahůdkou je pak stav výlučného odkazu v kombinaci s fatální chybou, kdy bude chybně uvedeno např.  například namísto 10mm 1mm průřezu.
V tomto případě na tom bude lépe realizátor instalace s výlučným odkazem který je právně svázán na rozdíl od realizátora instalace s indikativním odkazem předpisu vyšší právní síly u kterého se předpokládá vyšší zapojení nejen právního ale i technickofyzik álního úsudku konečného řešení.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Jan Franěk 06.09.2016, 23:54
A co smlouva o dílo? Je požadavek smlouvy udělat vše podle platných předpisů a norem, právním zezávazněním?  ;)


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.09.2016, 00:00
Zákon č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

současně ale Zákon č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoníkCo je to střední jakost viz třeba Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2010, sp. zn. 23 Cdo 2210/2009 (http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D361B52DE059E2A9C1257A4E0066C02F?openDocument&Highlight=0,) (neboli střední jakost je to, co požadují ČSN)
Pozor na chyták o instalacích a výrobku, férově přiznávám že jsem se do toho také zamotal a pak byl za hňupa (dance)


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.09.2016, 00:04
A co smlouva o dílo? Je požadavek smlouvy udělat vše podle platných předpisů a norem, právním zezávazněním?  ;)


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.09.2016, 00:13
A co smlouva o dílo? Je požadavek smlouvy udělat vše podle platných předpisů a norem, právním zezávazněním?  ;)
Ano je, nicméně na sebe bereš rizika  veškerých možných pochybení legislativy ať již dokonavé tak technické.
Je to slovíčkaření ale dělej dílo dle právníbo pořádku a nasnaž se do toho plést ustanovení technických předpisů.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Maroš Klein 07.09.2016, 07:51
V právnej rovine bude pojem záväznosť najskôr vnímaný úplne inak ako v technickej.
Bolo by preto vhodné rozlišovať aj medzi jej „typom“.
Právne záväzné ustanovenia treba hľadať v zbierke zákonov, takže kým tam nebude nejaká norma, tak by som tento termín „právne záväznej normy“ vynechal.
O technickej záväznosti vzhľadom na platnú legislatívu v zbierke už môže byť široká diskusia, a najskôr aj s rôznymi závermi prípad od prípadu.

O tom, že napríklad ani spojenie dvoch právne záväzných zákonov (úplné znenie) nemusí byť samo o sebe právne záväzné je niečo tu:
http://www.czechlegislation.com/publikovani-ve-sbirce-zakonu-a-ve-sbirce-mezinarodnich-smluv


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.09.2016, 09:19
Existuje právní závazek na základě technického předpisu nikoli naopak.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Maroš Klein 07.09.2016, 14:22
Existuje právní závazek na základě technického předpisu nikoli naopak.
A existuje už nejaký konkrétny s citovanou normou vo vašej Sb.?
Predpokladám, že ak áno, tak sa doň dostane najskôr len odkaz na platenú normu bez rovnakého bezplatného prístupu ako k samotnému záväzku, takže by sa to potom dalo z určitého pohľadu brať aj ako prekážka v jeho naplnení.
Preto si myslím, že normy a odkazy na ne ako také sa môžu stať záväznými technicky, nie obecne. Je dosť laickej populácie, ktorá musí dodržiavať predpisy BOZP, ale musí pritom rozumieť aj technickým normám?
Ide mi len o pohľad na formu takejto záväznosti.
Samotnú záväznosť nevylučujem, skôr odkazy na normy v právnych predpisoch vítam.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.09.2016, 00:01
Asi máte na mysli odkaz výlučný který lze nalézt např. u hasičských předpisů.
Zde se naráží na právní nejednoznačnos t výkladu kdy je norma neuvedena přímo v textu ale v poznámkách pod čarou.
Tyto totiž formu nepřímou indikují výlučnost textu právního předpisu.
Při důkladném rozboru se lze přiklonit k názoru že ona falešná indikativnost existuje nikoli v poznámkách průběžných, ale pouze ve výčtu na konci textu.
Jinak řečeno čím bude norma uvedena blíže kořenovému textu, tím bude závaznější.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.09.2016, 08:48
Vzhledem k tomu, že v případě jakýchkoliv pochybností o vině soud obvykle rozhodne v neprospěch obžalovaného, bych do té nezávaznosti moc nedrbal.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: J Lhava 08.09.2016, 10:03
Asi máte na mysli odkaz výlučný který lze nalézt např. u hasičských předpisů.
Zde se naráží na právní nejednoznačnos t výkladu kdy je norma neuvedena přímo v textu ale v poznámkách pod čarou.
Hasičské předpisy velmi často odkazují konkrétní normy ve svých přílohách, viz např. 23/2008 Sb. (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23#prilohy)
Pak citují konkrétní normy prováděcí předpisy k zákoníku práce, či zákonu o veřejném zdraví (v obou zejména požadavky na umělé a nouzové osvětlení, či bezpečnost zaměstnanců).

Nicméně poměrně se opomíjí to, co je pro projektanty ve vyhlášce o dokumentaci staveb:
Citace
vyhláška č. 499/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
shodně Příloha č. 4 + Příloha č. 5 + Příloha č. 6
D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Projektant má povinnost dodržet normové hodnoty, bez vyjímky (např prokazování jiného řešení).


Vzhledem k tomu, že v případě jakýchkoliv pochybností o vině soud obvykle rozhodne v neprospěch obžalovaného, bych do té nezávaznosti moc nedrbal.
Ono je to přesně naopak, viz právní zásada In dubio pro reo (https://cs.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_reo)


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.09.2016, 10:24
Ono je to přesně naopak, viz právní zásada In dubio pro reo (https://cs.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_reo)

No, nevsadil bych si na to. U našich soudů je možné všechno.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Jiří Adamec 65 08.09.2016, 10:26
Energetický zákon 458/2000 Sb.

§ 28/10 : (10) Provozovatel přenosové soustavy je dále povinen
   

a) každému, kdo požádá o připojení k přenosové soustavě, stanovit podmínky a termín připojení a poskytnout přenos každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené Pravidly provozování přenosové soustavy, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu přenosové soustavy,


Pokud vím, tak každý provozovatel PS požaduje, aby připojované zařízené odpovídalo ČSN ...

§ 28 :
Odstavec (2) Zákazník je povinen ...
...   
d) udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám,


Odstavec (7) Vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům dodávána elektřina na základě smlouvy, je povinen ...   

b) udržovat společnou domovní elektrickou instalaci sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám,


 (norm)


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: ACEOF ACES 08.09.2016, 12:30
Podle mého názoru, prohlášení norem za obecně nezávazné, je trik umožňující neoprávněně vydělávat na jinak závazných normách.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Maroš Klein 08.09.2016, 14:50
A ešte to premieša Brusel.
http://www.unmz.cz/urad/smernice-98-34-es-ve-zneni-smernice-98-48-es


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.09.2016, 22:59
Hasičské předpisy velmi často odkazují konkrétní normy ve svých přílohách, viz např. 23/2008 Sb. (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23#prilohy)
Pak citují konkrétní normy prováděcí předpisy k zákoníku práce, či zákonu o veřejném zdraví (v obou zejména požadavky na umělé a nouzové osvětlení, či bezpečnost zaměstnanců).

Nicméně poměrně se opomíjí to, co je pro projektanty ve vyhlášce o dokumentaci staveb:Projektant má povinnost dodržet normové hodnoty, bez vyjímky (např prokazování jiného řešení).

Ono je to přesně naopak, viz právní zásada In dubio pro reo (https://cs.wikipedia.org/wiki/In_dubio_pro_reo)

Přijde vám reálné dodržet normové hodnoty za všech okolností?
Např. chyba normy, případ normou neřešený, protichůdná či různé paralelní požadavky normy a vyhlášky atd...


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.09.2016, 00:08
A ešte to premieša Brusel.
http://www.unmz.cz/urad/smernice-98-34-es-ve-zneni-smernice-98-48-es
Povedla se jim tam (nejspíš překladem) v článku (15) kouzelná věta:
Citace
Bylo stanoveno zvláštní období pro dočasné pozastavení prací, které brání tomu, aby zavedení vnitrostátních opatření ohrozilo přijetí závazných aktů Evropským parlamentem a Radou nebo Komisí v téže oblasti.
Čili práce, které by bránily kolizi vnitrostátních předpisů s evropskými předpisy, musí být dočasně ( :D ) pozastaveny.  (wall)


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Jan Franěk 09.09.2016, 00:45
O závaznosti norem jsme už diskutovali dost a to jak dříve, tad teď

Osobně mne ale zajímá, jetli má položený dotaz nějaký hlubší smysl. Něco konkrétního? Konkrétní situaci?
 
To jen ať se nebavíme stále ve všeobecné rovině, ale nad konkrétním případem.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Maroš Klein 09.09.2016, 06:48
Osobně mne ale zajímá, jetli má položený dotaz nějaký hlubší smysl. Něco konkrétního? Konkrétní situaci?
Konkrétne napríklad kus kábla, trebárs 1m CYKY-J 3x2,5.
Že sú normy dobrovoľné nasilu, to sa už vie.
Takže ak raz niekto vezme dobrovoľne do ruky kus takého kábla na ktorý sa už pri jeho výrobe vzťahuje množstvo noriem a vyberie sa ho niekam zapojiť, potom musí prijať za záväzné aj všetky ostatné nadväzujúce normy, ktoré sa viažu na všetko, na čo sa viažu vlastnosti tohto kusu kábla.
Inak si musí vyrobiť svoj kábel, svoje normy, svoje zákony a svoj štát. ;)


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Jan Bocek 09.09.2016, 11:37
Nestačím se divit, jak byl překroucen můj dotaz, který zněl, zda se někdo někde (a když, tak kde) setkal s formulací, že ČSN nejsou závazné pro elektroinstala ce .
Ono by to totiž bylo v rozporu s NV atd. Jinak se v problematice orientuji.
Takže není potřeba omílat známé paušalismy.  :-[

O závaznosti norem jsme už diskutovali dost a to jak dříve, tad teď

Osobně mne ale zajímá, jetli má položený dotaz nějaký hlubší smysl. Něco konkrétního? Konkrétní situaci?
 
To jen ať se nebavíme stále ve všeobecné rovině, ale nad konkrétním případem.

Diskuse ve všeobecné rovině jsou akademické diskuse....tak é čekám na něco "koksovatelného".


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: IM 09.09.2016, 15:59
Konkrétne napríklad kus kábla, trebárs 1m CYKY-J 3x2,5.
Asi jste nepostřehl, že kabel je výrobek, proto není nad ním třeba bádat z hlediska norem. Řeší to zákon č. 22/1997 Sb.  :-[


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: IM 09.09.2016, 16:09
Diskuse ve všeobecné rovině jsou akademické diskuse...něco "koksovatelného".
Konkrétnost mého dotazu spočívala v tom, že jsem se ptal, zda se někdo setkal s vyjádřením: ČSN jsou pro elektroinstala ce nezávazné. To jsem uvedl namísto neustále omílaného... ČSN nejsou obecně závazné. My se ale pohybujeme v oblasti elektroinstala cí, takže souhlasím, že normy např. pro výrobu cementu či salámu aj. jsou nezávazné. :)


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 09.09.2016, 16:13
Asi jste nepostřehl, že kabel je výrobek, proto není nad ním třeba bádat z hlediska norem. Řeší to zákon č. 22/1997 Sb.  :-[
... a od 1.4.2016 zákon 90/2016 Sb. viz http://www.unmz.cz/urad/zakon-c-90-2016-sb-o-posuzovani-shody-stanovenych-vyrobku-pri-jejich-dodavani-na-trh


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.09.2016, 17:03
Konkrétnost mého dotazu spočívala v tom, že jsem se ptal, zda se někdo setkal s vyjádřením: ČSN jsou pro elektroinstala ce nezávazné. To jsem uvedl namísto neustále omílaného... ČSN nejsou obecně závazné. My se ale pohybujeme v oblasti elektroinstala cí, takže souhlasím, že normy např. pro výrobu cementu či salámu aj. jsou nezávazné. :)
Ale kdepak i tyto normy jsou mnohdy vázány na legislativu.
Zkrátka norma je technický předpis s mezní hodnotou plynoucí buďto s fyzikálních či společensky akceptovatelný ch rizik.
No a při tvorbě předpisu vyšší právní síly se opět dle jeho společensky závažného zaměření posuzuje zdali se dá realizátorům volná ruka či se na dodržení norem ukáže obecně tj.odkaz indikativní nebo se ukáže na normu jednotlivou tj. odkaz výlučný.
Norma sama o sobě závazná být obecně nemůže jelikož někdy závazná bude a někdy ne a to dle onoho vyššího předpisu.
V oblasti elektro je situace prakticky omezena na tyto tři případy, nicméně např. v paletovém světě ať již jejich výroby či používání ve stozích nastávají často podmnožiny těchto stavů kdy si každá nová technická situace vyžaduje prakticky nový právní rozbor.
U elektra to pořád dá kde kdo.



Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 09.09.2016, 18:40
Já bych to trochu odlehčil. ČSN je závazná v projektu a při revizi elektroinstala ce se již překlápí do nezávaznosti, neb by se nedala v 80% vystavit kladná revize  ;D Jak se praktikuje v Čechách,  papír snese všechno a šetřit se musí za každou cenu  (zle)
 


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Jan Franěk 09.09.2016, 20:47
Konkrétnost mého dotazu spočívala v tom, že jsem se ptal, zda se někdo setkal s vyjádřením: ČSN jsou pro elektroinstala ce nezávazné. To jsem uvedl namísto neustále omílaného... ČSN nejsou obecně závazné. My se ale pohybujeme v oblasti elektroinstala cí, takže souhlasím, že normy např. pro výrobu cementu či salámu aj. jsou nezávazné. :)

Osobně jsem se s tím nesetkal nikde písemně, ale pouze jako osobní prohlášení nějakého zoufalce, který neznal normy a vše dělal nejmíň 30 let bez stížností.  ;D To byla jeho omluva (výmluva).
Ale stále mi uniká hlubší význam tohoto dotazu. Vím že Milan je zkušenej kolega a nedovedu si představit že by chtěl slyšet jen to, že se s tím nikdo nikde nesetkal.  Proto bych docela rád slyšel proč byl vlastně tento dotaz opravdu položen. Jinak jen ztrácíme čas nad stokrát opakovaným tématem.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.09.2016, 21:17
Stačí, aby výrobce elektrokotle do návodu na zapojení napsal:
Zařízení lze připojit osobou s patřičnou elektro kvalifikací, dle současně platných norem ČSN.  ;)


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Maroš Klein 09.09.2016, 21:19
Asi jste nepostřehl, že kabel je výrobek, proto není nad ním třeba bádat z hlediska norem. Řeší to zákon č. 22/1997 Sb.  :-[
Nie je dôležité čím ten kábel je, ale čo sa s ním urobí.
Môj príspevok #22 je o reálnej záväznosti noriem pri vstupe do priestoru ich pôsobnosti  vzhľadom na ich vzájomnú previazanosť, ktorá je uvedená v ich citáciách.
Pozrite si len napríklad takú 33 2000-5-523 a v nej citované normy. Nájdete tam napríklad aj normu na kruhové jadrá káblov (výrobky) spoločne s 33 2000- 4-41 (ochrana) a mnohými ďalšími, ktorými je samotná 523 podmienená.  
Použite niekde trebárs len výraz z takej 33 2000-2-21 ktorá vlastne ani nie je normou ale technickou správou, a tá vám odkáže, že s ňou súvisí rovno celý súbor 33 2000.
Myslím, že práve táto previazanosť cez odkazy a citácie zaväzuje zo všetkého najviac.
Skúste sa nad tým zamyslieť pri hľadaní odpovede na otázku, ako veľmi sú ČSN pre inštalácie nezáväzné.
Bádanie po definícii nejakého kábla, uvedeného navyše len ako príklad v tomto kontexte vôbec nie je podstatné.

Norma sama o sobě závazná být obecně nemůže jelikož někdy závazná bude a někdy ne a to dle onoho vyššího předpisu.
Ako vnímate napríklad obrátený stav, keď sama ČSN 33 2000-4-41 vo svojich úvodných ustanoveniach uvádza, že s ňou súvisia vaše zákony 309/2006, 183/2006 a vyhláška 137/1998?
Pokiaľ mám informácie, tak nižší predpis môže byť prísnejší ako vyšší.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.09.2016, 22:58
Mějme právní předpis A který výlučně odkazuje na normu B a tato odkazuje na předpis C který výlučně odkazuje na normu D.
V tomto případě bude i mezi A a D výlučný vztah ovšem s přívlastkem nepřímý.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.09.2016, 23:47
Milane přes tohle nejede vlak:
Stačí, aby výrobce elektrokotle do návodu na zapojení napsal:
Zařízení lze připojit osobou s patřičnou elektro kvalifikací, dle současně platných norem ČSN.
  ;)
Nebo, je něco jinak?


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Milan Hudec 10.09.2016, 08:06
Dle tvojí věty může kotel připojit kde kdo a dle norem které budou aktuální v době výroby kotle nikoli v době montáže  (dance)
Při hlubším rozboru lze dojít k závěru že ani nijakou normu nemusíš dodržet pokud nebudou platit dvě současně.
Právně a češtinářsky je to dílo hodné řekněme vedoucí uklizečky ve výrobě oněch kotlů.
Mnohdy totiž spolu souvisí kvalita výrobku jako takového a kvalita průvodní dokumentace.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.12.2018, 11:33
Využiji vlákna k dotazu na zdatnější legislativočeš tináře.
Normy jsou obecně nezávazné.
Normy nejsou obecně závazné.
Je v konečném významu vět nějaký rozdíl?


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Jan Bocek 26.12.2018, 18:46
Využiji vlákna k dotazu na zdatnější legislativočeš tináře.
Normy jsou obecně nezávazné.
Normy nejsou obecně závazné.
Je v konečném významu vět nějaký rozdíl?


Na tuto "hádanku" jsi Milane odpovídal již před dvěma léty v tomto vlákně :

Ale kdepak i tyto normy jsou mnohdy vázány na legislativu.
Zkrátka norma je technický předpis s mezní hodnotou plynoucí buďto s fyzikálních či společensky akceptovatelný ch rizik.
No a při tvorbě předpisu vyšší právní síly se opět dle jeho společensky závažného zaměření posuzuje zdali se dá realizátorům volná ruka či se na dodržení norem ukáže obecně tj.odkaz indikativní nebo se ukáže na normu jednotlivou tj. odkaz výlučný.
Norma sama o sobě závazná být obecně nemůže jelikož někdy závazná bude a někdy ne a to dle onoho vyššího předpisu.
V oblasti elektro je situace prakticky omezena na tyto tři případy, nicméně např. v paletovém světě ať již jejich výroby či používání ve stozích nastávají často podmnožiny těchto stavů kdy si každá nová technická situace vyžaduje prakticky nový právní rozbor.
U elektra to pořád dá kde kdo.


Řečeno jinak, je-li v TP - technickém předpise, kterým je Z a NV přímo předepsáno použit TN, pak se TN v rozsahu elektrického zařízení stává závaznou.

Vše v tomto vlákně je uvedeno, že závaznou se TN stává citaci v TP, nebo ve smlouvě, ve vyhlášce správních orgánů, v interním předpise organizace, v pracovní smlouvě....v projektové dokumentaci.

Každé NV řeší řadu problematik, na příklad NV 17/2003 Sb.,   je technickým předpisem pro elektrické zařízení. ( dnes NV 118/2016 Sb.)

Proto nezávaznosti normy vzhledem k elektrickému zařízení je zbytečné se zabývat. Spíše je nutno se zabývat, pod jaký zákon ta moje elektroinstala ce spadá. A co je pro mne ( firmu elektro) zcela závazné.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.12.2018, 19:05
Honzo asi jsi mne nepochopil,  jedná se mě jen o jazykový výklad na první pohled stejných vět.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Radim Strycharski 27.12.2018, 08:31
Normy jsou obecně nezávazné.
Když řeknu, že nějaký znak (nezávaznost) obecně platí, tj. působí na všechny, je to hotová věc a nic s tím nenadělám. Nemůžu pak v nějakém speciálním případě říct, že ten znak neplatí, protože tím zcela popřu výrok, že platí pro všechny.

Normy nejsou obecně závazné.
Když řeknu, že nějaký znak (závaznost) obecně neplatí, tj. nepůsobí na všechny, nevylučuji tím, že může speciálně platit jenom někde.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Pavel Horský 27.12.2018, 08:43
Když řeknu, že nějaký znak (nezávaznost) obecně platí, tj. působí na všechny, je to hotová věc a nic s tím nenadělám. Nemůžu pak v nějakém speciálním případě říct, že ten znak neplatí, protože tím zcela popřu výrok, že platí pro všechny.
Když řeknu, že nějaký znak (závaznost) obecně neplatí, tj. nepůsobí na všechny, nevylučuji tím, že může speciálně platit jenom někde.

Zřejmě mám opravdu těžce vypnuto  :D Nějak se v těch definicích ztrácím  :-[


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Radim Strycharski 27.12.2018, 09:32
Zřejmě mám opravdu těžce vypnuto  :D Nějak se v těch definicích ztrácím  :-[

1) Norma obecně nezávazná:
Moje kalhoty jsou obecně čisté, protože jsou čisté úplně všude. Je vyloučeno strpět špínu i na nohavicích.

2) Norma není obecně závazná:
Moje kalhoty nejsou obecně špinavé, protože  na některých místech jsou čisté. Jsou špinavé jenom na nohavicích a jinak jsou čisté.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 27.12.2018, 11:17
Normy nejsou závazné.
Pokud někdo navrhne a v určitém případě provede, nějaké řešení mimo strnulou dikci normy a toto provedení bude bezpečné, nic proti tomu. Úroveň bezpečnosti ale musí být minimálně na úrovni ustanovení normy.
V provnání dosažené bezpečnosti pak je ČSN závazná - jako etalon bezpečnosti.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 27.12.2018, 11:51
Normy nejsou závazné.
Pokud někdo navrhne a v určitém případě provede, nějaké řešení mimo strnulou dikci normy a toto provedení bude bezpečné, nic proti tomu. Úroveň bezpečnosti ale musí být minimálně na úrovni ustanovení normy.
V provnání dosažené bezpečnosti pak je ČSN závazná - jako etalon bezpečnosti.
Nutno dodat, že normy nejsou závazné, do okamžiku pokud nejsou jiným dokumentem zezávazněny!
Na to se stále zapomíná!
 (norm)


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.12.2018, 11:59
Když řeknu, že nějaký znak (nezávaznost) obecně platí, tj. působí na všechny, je to hotová věc a nic s tím nenadělám. Nemůžu pak v nějakém speciálním případě říct, že ten znak neplatí, protože tím zcela popřu výrok, že platí pro všechny.
Když řeknu, že nějaký znak (závaznost) obecně neplatí, tj. nepůsobí na všechny, nevylučuji tím, že může speciálně platit jenom někde.

Tzn.,  pokud vynechám slovíčko obecně, tak se dostávám do obráceného významu?
Ženy jsou obecně nevěrné=ženy nejsou věrné.
Ženy nejsou obecně věrné=ženy jsou nevěrné.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 27.12.2018, 12:06
Tzn.,  pokud vynechám slovíčko obecně, tak se dostávám do obráceného významu?
Ženy jsou obecně nevěrné=ženy nejsou věrné.
Ženy nejsou obecně věrné=ženy jsou nevěrné.
Zkusím to nadnést na TNK!  (dance)


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Josef Drda 27.12.2018, 12:07
:)     Problematika uvádění technických norem v právních předpisech ...  čtěte zde na  unmz  (http://www.unmz.cz/urad/problematika-uvadeni-technickych-norem-v-pravnich-predpisech)    


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Radim Strycharski 27.12.2018, 13:14
Tzn.,  pokud vynechám slovíčko obecně, tak se dostávám do obráceného významu?
Když vynecháš slovíčko obecně, tak není řečeno nic, protože není jasná působnost. Není jasné, v jakém rozsahu to platí.

Ženy jsou obecně nevěrné=ženy nejsou věrné.
Ženy jsou obecně nevěrné=všechny ženy na světě jsou nevěrné nebo všechny ženy na světe nejsou věrné.

Ženy nejsou obecně věrné=ženy jsou nevěrné.
Ženy nejsou obecně věrné=některé ženy jsou nevěrné nebo některé ženy nejsou věrné. Tím se nevylučuje, že jsou nevěrné všechny na světě.

Když se napíše "obecně závazné",  je všechno jasné, protože právní systém definuje slovo "obecnost" a slovo "závaznost". Už ale třeba nebudu přesně vědět, co znamená slovo "nezávaznost". Vezmi si třeba, že bude stanoveno, že něco nepůsobí místně. No a pak to někdo převrátí a řekne, že působí nemístně. Je zřejmé, že potom se těžko domluvíme.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Miroš Jan 27.12.2018, 13:29
Tak teď jsem v tom pěkně zamotanej. :o

Doposud jsem žil v domění, že pokud třebas výrobce rozvaděče, uvedene v prohlášení o shodě, normy, které popužil při výrobě, stávají se tímto, normy závazné. Nebo je to jinak?


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Radim Strycharski 27.12.2018, 13:57

Doposud jsem žil v domění, že pokud třebas výrobce rozvaděče, uvedene v prohlášení o shodě, normy, které popužil při výrobě, stávají se tímto, normy závazné. Nebo je to jinak?
Asi bude důležité, jak k závaznosti došlo, jinak není jasné, pro koho platí. Když budu výrobce a normu mi zezávazní zákon, tak se musím zodpovídat státnímu dozoru. Jestli ale norma nebude zezávazněna zákonem a bude zezávazněna jen ve smlouvě o dílo, tak se mohou dohadovat jen smluvní strany a žádný dozor do toho zasahovat nebude.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Miroš Jan 27.12.2018, 14:26
Radime, to mě je jasné.
Ale jak to je tedy v prípadě toho výrobce rozvaděče?


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Radim Strycharski 27.12.2018, 23:27
Radime, to mě je jasné.
Ale jak to je tedy v prípadě toho výrobce rozvaděče?
Pokud vím, tak při použití normy na rozvaděče 61439-2 (3, 5) dojde ke splnění požadavků příslušných právních předpisů, takže jde o normu určenou. Asi by se to dalo dohledat ve věstníku UNMZ. V prohlášení o shodě se tedy tato norma uvede, ale to nic neznamená, co se týče závaznosti. Jde jen o informaci výrobce, že tuto normu použil pro ověření shody a že shoda vyhovuje. Je to zároveň informace, že není pochyb o splnění požadavků právních předpisů. Není (aspoň pokud vím) právní předpis, který by říkal, že se uvedená norma musí použít.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Jan Bocek 28.12.2018, 10:59
:)     Problematika uvádění technických norem v právních předpisech ...  čtěte zde na  unmz  (http://www.unmz.cz/urad/problematika-uvadeni-technickych-norem-v-pravnich-predpisech)    

Dobrý odkaz.
Je zapotřebí jej přečíst vícekrát a pak studovat souvislosti mezi Z 22/97 a Z 90/2016 a z toho pro obor elektro následující nařízení vlády pro elektrická zařízení NV 118/2016
a NV 117/2016. Přitom NV 117/2016 se tyká také  pevných elektroinstala

Otázka v tématu: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstala cích závazné?

Odpověď: všude tam, kde nesplňuji základní bezpečnostní požadavky danou normou


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Miroš Jan 28.12.2018, 12:15
Pokud vím, tak při použití normy na rozvaděče 61439-2 (3, 5) dojde ke splnění požadavků příslušných právních předpisů, takže jde o normu určenou. Asi by se to dalo dohledat ve věstníku UNMZ. V prohlášení o shodě se tedy tato norma uvede, ale to nic neznamená, co se týče závaznosti. Jde jen o informaci výrobce, že tuto normu použil pro ověření shody a že shoda vyhovuje. Je to zároveň informace, že není pochyb o splnění požadavků právních předpisů. Není (aspoň pokud vím) právní předpis, který by říkal, že se uvedená norma musí použít.


Pokud ale v prohlášení o shodě, neuvedu soubor norem 61439-*,  tak musím uvést jinou normu.
Ten rozvaděč přeci podle něčeho vyrábím.
Leda že by to byl nějakej génius. :)


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Radim Strycharski 28.12.2018, 12:42

Pokud ale v prohlášení o shodě, neuvedu soubor norem 61439-*,  tak musím uvést jinou normu.
Ten rozvaděč přeci podle něčeho vyrábím.
Leda že by to byl nějakej génius. :)
Není nic neobvyklého, že výrobce vydá technickou specifikaci, která má číslo jednací a schválení představenstve m a podle této specifikace se vyrábí. Viz tato citace z NV 118/2016 Sb. o obsahu prohlášení o shodě:
Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje.



Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Jan Bocek 28.12.2018, 13:45
Není nic neobvyklého, že výrobce vydá technickou specifikaci,  která má číslo jednací a schválení představenstve m a podle této specifikace se vyrábí. Viz tato citace z NV 118/2016 Sb. o obsahu prohlášení o shodě:
Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace,  na jejichž základě se shoda prohlašuje.


Ještě jsem se s takovou situaci a vysvětlením přílohy 4 v bodě 6 k NV 118/2016 Sb.,  nesetkal. Pokud to dobře chápu, zamění někdo technickou specifikaci za technickou dokumentaci, kterou má specifikovanou v příloze 3.
Co všechno je možné vymyslet u posuzování shody stanovených výrobků.....( elektrické zařízení je stanoveným výrobkem ?) elektrotechnik žasne a právník se směje


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Radim Strycharski 28.12.2018, 20:39
Pokud to dobře chápu, zamění někdo technickou specifikaci za technickou dokumentaci, kterou má specifikovanou v příloze 3.
Nikdo by nic zaměňovat neměl. Technická specifikace je předpis, kterým se má projektant řídit a jeho technická dokumentace má být v souladu s technickou specifikací.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Jan Bocek 29.12.2018, 22:12
Nikdo by nic zaměňovat neměl. Technická specifikace je předpis, kterým se má projektant řídit a jeho technická dokumentace má být v souladu s technickou specifikací.

Je faktem, že takto to mohou v prohlášení o shodě uvést.
Prohlášení o shodě ale nenahrazuje postup posuzování shody elektrického zařízení
podle §9 NV 118/2016 Sb.,  kterým je interní řízení výroby stanovené v příloze 3
k tomuto nařízení.

Takže jsme zase u zhotovitele, který má povinnost vypracovat technickou dokumentaci umožňující  posouzení shody elektrického zařízení.

Jako příklad uvedené technické specifikace v obvyklém výběrovém řízení je v příloze


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Jan Kelbich 02.01.2019, 17:17
Vzhledem k tomu, že v případě jakýchkoliv pochybností o vině soud obvykle rozhodne v neprospěch obžalovaného, bych do té nezávaznosti moc nedrbal.

To je běžná soudní praxe v ČR ? No, ani bych se moc nedivil.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Ján Garaj 23.01.2019, 19:04
Vzhledem k tomu, že v případě jakýchkoliv pochybností o vině soud obvykle rozhodne v neprospěch obžalovaného, bych do té nezávaznosti moc nedrbal.
Jirko to nemyslíš vážne? Moja skúsenosť je, že všetko závisí od svine advokáta,ako dobre sa pozná s predsedom senátu. Je to z Moravy a bol som žalobca,nie žalovaný a presne  o elektro sa jednalo.Ani znalca nechceli.Pán advokát sa mi síce aj ospravedlniť musel priamo na súde ale aj tak som nevyhral. A to žalovaný v SOD smlouva o dílo,div že nenapísal zlatým písmom,ako bude dodržiavať ustanovenia noriem a veci podobné. A vo tom to je.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Ján Garaj 23.01.2019, 19:11
Tzn.,  pokud vynechám slovíčko obecně, tak se dostávám do obráceného významu?
Ženy jsou obecně nevěrné=ženy nejsou věrné.
Ženy nejsou obecně věrné=ženy jsou nevěrné.
Milane,keď to skúsiš takto citovať doma,tak potom pošli foto.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.01.2019, 19:33
To je běžná soudní praxe v ČR ? No, ani bych se moc nedivil.


Koukám, že jsem vypustil z úst něco, co mě samotnému nedává smysl. Tuším, že jsem překombinoval větu. Měl bych si dát větší pozor, co píšu.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: Franta Tatarka 09.08.2020, 18:32
Ty normy jsou vlastně závazné, i když závazné nejsou neboť elektrikář musí vyhodnotit rizika na základě svého vzdělání/praxe a udělat to tak, aby se minimalizovaly ztráty na životech nebo majetku. Je jistě nemožné umět všechny obory elektroniky a znát podrobně fyzikální zákony, na jejichž základu by se správně vyhodnotila rizika.
Normy jsou tedy takovým návodem, jak co dělat, aniž bych musel vědět, že z tohoto kabelu může být rušen jiný kabel a pak musel řešit, proč něco nefunguje nebo to složitě počítat. 
A když si někdo normy nezaplatil, tak stejně to měl vědět.


Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: František Šohajda 09.08.2020, 19:04
Normy jsou nejnižší možná míra rizika ,vzhledem k bezpečnosti!!
Tím je dána použitelnost norem! (norm)

Pokud něco bude lepší jak norma, jenom dobře! ;D





Název: Re: V kterých případech jsou ČSN v elektroinstalacích závazné?
Přispěvatel: nobody 09.08.2020, 19:43

U ČSN vycházím ze stejného principu jako u předpisů nebo zákonů. Neznám-li všechny potřebné okolnosti, držím se zavedeného způsobu. V našem případě ČSN. A vzhledem k tomu, že znám širší okolnosti je doména obětavých elektrotechnik ů a těch zase tolik není, tak bych zůstával u té závaznosti.

Na jednom školení revizních techniků František Kosmák utrousil poznámku, kterou si pamatuji dodnes. Nikdy nevíš, co jsi kde podepsal za papír, kterým se nepřímo zavazuješ k dodržování ČSN ...
I když si myslím, že vím, co podepisuji, myslím, že můj bratr právník by ze mne udělal zločince ještě dříve, než bych něco udělal :-)