Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Ivo Blažek 31.08.2016, 11:53



Název: Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
Přispěvatel: Ivo Blažek 31.08.2016, 11:53
Mám hlavní jistič v elektroměrovém, venkovním rozvadeči typ EIA FE 30-3, B25 (viz. foto) Při vybavení jističe se ovládací páčky jističe nepřeklopí dolů. Nepoznám tak, že jistič vypadnul, musím jej  zkusmo  vypnout a znovu natáhnout.  Technik EONu mi tvrdí, že je to dáno typem jističe, a pokud vybaví nadproudem, nikoliv zkratem, páčky spadnout nemusí. Mě se to nezdá. Je to možné ? Dále mi sdělil, že pokud jej budu měnit, musí mít  zkratuvzdornost 10 kA, nikoliv jen 6kA. Je to tak ?


Název: Re: Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
Přispěvatel: Jan Franěk 31.08.2016, 20:14
Mám hlavní jistič v elektroměrovém, venkovním rozvadeči typ EIA FE 30-3, B25 (viz. foto) Při vybavení jističe se ovládací páčky jističe nepřeklopí dolů. Nepoznám tak, že jistič vypadnul, musím jej  zkusmo  vypnout a znovu natáhnout.  Technik EONu mi tvrdí, že je to dáno typem jističe, a pokud vybaví nadproudem, nikoliv zkratem, páčky spadnout nemusí. Mě se to nezdá. Je to možné ?

Ano, je to možné. Sice neznám dost dobře tento konkrétní typ, ale už jsem se s tím také setkal. Občas i jako poruchou na jističi.

Dále mi sdělil, že pokud jej budu měnit, musí mít  zkratuvzdornos t 10 kA, nikoliv jen 6kA. Je to tak ?

Samozřejmě. Projděte si důkladně připojovací podmínky příslušného distributora.  ;)


Název: Re: Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
Přispěvatel: Soukupp 01.09.2016, 09:14
Staré černé, bakelitové jističe také někdy neshodily páčku dolů, ale vypadl jen obdélníkový terčík pod páčkou.


Název: Re: Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
Přispěvatel: IM 01.09.2016, 09:47
... a pokud vybaví nadproudem, nikoliv zkratem...
Nadproudy dělíme na přetížení a zkraty. :-[


Název: Re: Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.09.2016, 10:04
Soudě dle absence jakýchkoli jiných indikátorů stavu jističe, odhaduji že je vadný a proto páčka nepadá.
Co se bakelitových IT IJ  týče, těm páčka nepadala nikdy, pouze terčík.


Název: Re: Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.09.2016, 10:05
Znám kombinovaný  jistič/chránič, kde se dá podle polohy páčky poznat, jestli došlo k vybavení tou jističovou nebo chráničovou částí.
Ale u starších jističů nic podobného neznám, ale už jsem se několikrát setkal s tím, že starý třífázový jistič "vypínal" jednu fázi, ale neshodil ty zbývající, páčka zůstala nahoře.  
Takže bych to spíše viděl na závadu a byl výměnu jističe. Když se začne dít něco nestandardního, nikdy nevíme co přesně a proč se děje a jak to bude pokračovat.


Název: Re: Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.09.2016, 11:04
U Bonega padá páčka jen do střední polohy. Pak mi volají lidé, že jim "vypadla elektrika",  jistič nebo chránič nahodily a stále to nejde  :)
Přijedu, natáhnu spoušť nejprve směrem dolu a pak nahoru.
Paní pak přímo čumí, když moje cena začíná na 350,-Kč.
Vždy se dozvídám "ale ten elektrikář co nám to tu dělal nám to neřekl".
No tak to si paní teď budete muset o ty peníze co jste mi dala říci tomu šulinovi co vám své dílo řádně nepředal. Jak pak všichni čumí, no to je sranda  :)


Název: Re: Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
Přispěvatel: Václav Třetí 01.09.2016, 12:41
  Jo jo - blbý lidi taky lidi.

Jenže co s nimi, doplácet na ně nemůžeme.

 Pravdou je, že jističe Bonega nepoužívám, nejsem s nimi až tak úplně spokojen, montoval jsem je asi tak dvakrát, vždy na přání zákazníka, kdy si je sám také pořídil. Ale funkce rozlišení vypnutí manuálně a výpadku činností jističe není špatná, mnohdy by to pomohlo k rychlejší identifikaci závady, kdyby něco podobného zavedli i ostatní výrobci.


Název: Re: Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
Přispěvatel: František Šohajda 01.09.2016, 13:38
Nevypadnutí páčky při "zkratu" dělají hlavně levné jističe.(Naposledy to byl Kopp starší výroby)
U kvalitního jističe jsem se s tím nesetkal.
To je vždy porucha uvnitř jističe. :-\


Název: Re: Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
Přispěvatel: Roger 01.09.2016, 13:43
U Bonega padá páčka jen do střední polohy. Pak mi volají lidé, že jim "vypadla elektrika",  jistič nebo chránič nahodily a stále to nejde  :)
Přijedu, natáhnu spoušť nejprve směrem dolu a pak nahoru.
Paní pak přímo čumí, když moje cena začíná na 350,-Kč.
Vždy se dozvídám "ale ten elektrikář co nám to tu dělal nám to neřekl".
No tak to si paní teď budete muset o ty peníze co jste mi dala říci tomu šulinovi co vám své dílo řádně nepředal. Jak pak všichni čumí, no to je sranda  :)

A to je neupozornite na mozny postup (natahnout dolu a nahodit) zamerne anebo z roztrzitosti? :-) za tech 350,- to myslim nestoji...


Název: Re: Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.09.2016, 14:37
A to je neupozornite na mozny postup (natahnout dolu a nahodit) zamerne anebo z roztrzitosti? :-) za tech 350,- to myslim nestojí...

A proč?
Znáte to?............Ko runu stojí šroubek a 349,-Kč to, že jsem věděl, kam ho zašroubovat.

Ne, vážně. Už jsem takto po telefonu odstranil spoustu závad, pak jsem si řekl..."čoveče, tak máš elektrofirmu nebo vedeš charitu?" A že bych se s nějakým natrvrdlem bavil 15 minut po telefonu, nervy na pochodu, no to přece po mě nemůže nikdo chtít.
Z toho jsem už jaksi vyrostl.

Takže pro vás. Dělám to záměrně a za těch 350,-Kč mi to stojí a věřte, že to za to stojí i těm lidem, kam jedu. Jsou spokojeni, závada odstraněna. Pan domácí si holt večer nedá večer v hospodě šest plzní a krabičku cigaret.


Název: Re: Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
Přispěvatel: IM 01.09.2016, 15:57
Staré černé, bakelitové jističe také někdy neshodily páčku dolů, ale vypadl jen obdélníkový terčík pod páčkou.
Nebo spíš nikdy?  ??


Název: Re: Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
Přispěvatel: Pavel Jurčík 01.09.2016, 16:59
to: Horský

Naprosto souhlasím.
Já mám souseda, který v 80. letech sám "bastlí" garáž z celoživotního sběratelství. No, katastrofa. Začínalo to tak, že mě sledoval, kdy dorazím domů. To bylo pořád, Pavle sem, Pavle tam. Nakonec to skončilo tak, že já jezdil domů, kdy on venku nebyl.

Nicméně jednou triviální závada, jiskření hliníkové vodiče pod pojistkou. A to bylo myslím v neděli čas oběda. Dotaženo. Prý kolik jsem dlužen. Tentokrát jsem prostě neřekl, že je to dobrý. Dáte mi stovku. Musel jsem to prostě utnout.

No, a už jsem mohl jezdit domů spokojeně :-D a rozhodně v tomto duchu budu pokračovat.
 


Název: Re: Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
Přispěvatel: František Bernard 05.09.2016, 09:13
Jen pro doplnění - jističe IT, IJ nejsou bakelitové. Asi myslíte předcházející typy ITV, IJV. Jsme technici, takže bychom se měli vyjadřovat přesně.


Název: Re: Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.09.2016, 09:50
Máte pravdu, pak je tedy ještě pro úplnost doplnit ITM a IJM. Proto nejspíše bylo použito jen zjednodušující IT a IJ, což ve spojení bakelit dává technikovi tušit, že to má zahrnovat obě varianty spouští.