Přispěvatel: Petr Holzerovský 24.08.2016, 15:41
Mám problém s připojením pevných zásuvek v parapetním kanálu ve stolu. Firma k nám do podniku dělá nové rozvody zásuvek do zdí, ale pro stoly které nejsou u stěny, dodali parapetní kanál a do něj 8ks zásuvek 230V/16A. Problém je, že tyto zásuvky jsou připojené jen šňůrou HO5VV-F 3g 0,75 v délce cca 1,5m do běžné zásuvky na stěně.
Celé řešení mi přijde podivné ale nemůžu formulovat s čím by to bylo v rozporu.
Přijde mi zvláštní, že by část pevného rozvodu mohla být připojovaná jen tak šňůrou do zásuvky - je ten parapetní kanál a zásuvky v něm potom ještě pevná instalace? Nebude to už spotřebič? Vím že to zní asi hloupě ale revize spotřebičů  a pevné elektriky dělají různí lidé a já jsem pak mezi mlýnskými kameny, když se dohadují co komu ještě přísluší  a do čeho mu nic není. Mám strach, že od toho dají ruce pryč oba.  


Název: Re: Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
Přispěvatel: Jan Bocek 24.08.2016, 20:39
Neměl bych s tím problém zařadit
pracovní stoly mezi spotřebiče.
Dokonce i kdyby byly na stolech zásuvky pevně připojené,
zařadím mezi spotřebiče.
Důvodem je kratší revizní lhůta.
Pokud by to bylo v průmyslovém prostředí,
možná bych měl výhrady k připojovacímu kabelu 0,75.
Volím raději těžkou šnůru 2,5 mm2


Název: Re: Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
Přispěvatel: Jan Alin 24.08.2016, 21:59
Už jsem takové stoly také viděl, ale připojovací šňůra byla 3x2.5 a z přívodní krabičky stolu byl vytažen ještě PE na kovovou konstrukci stolu. Některé stoly byly koncipovány jako stálé, ty byly připojeny napevno do krabičky, jiné se používaly tak, že je bylo nutno přesouvat a ty měly na konci přívodní šňůry vidlici a zapojovaly se do zásuvky. Revidováno to celé bylo v rámci revizí instalací. Těch 0.75 je na 16A předřazeného jištění opravdu dost málo.


Název: Re: Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
Přispěvatel: František Šohajda 25.08.2016, 06:20
Něco podného jako kolega Boček.
Stolař dodělával do stolu takové 3zásuvky na vyklopení. Atest měli.
Pro zapojení drobných spotřebičů v laboratoři ,které mají max. 500W.
Dopojeno šňůrou 3x2,5mm a ukončeno vidlicí. Zařazeno jako prodlužka .
Stoly dřevěné-lisované dřevo.
Patří nezi spotřebiče!Není co řešit.
Stoly se nemění,jsou stále na místě.
(Vzhledem i k tomu, že se každé 2 roky maluje,zapojení napevno je pak pracnější na odpojení.)


Název: Re: Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
Přispěvatel: Maroš Klein 25.08.2016, 07:26
Neměl bych s tím problém zařadit
pracovní stoly mezi spotřebiče.
Dokonce i kdyby byly na stolech zásuvky pevně připojené,
zařadím mezi spotřebiče...
V praxi asi najskôr tak.
Možno ako neprenosný spotrebič podľa 33 1610, 3.2.1.,  aj keď je tu väčšinou problém pri revízii s uvedením technických parametrov spotrebiča podľa 7.1 a).

Navyše okrem toho, že ide o bezpečné odpojenie vidlicou do 16A treba vziať do úvahy aj počet zásuviek v pevnom rozvode, takže ako pokračovanie pevného rozvodu by to nemuselo vyhovieť práve celkovým počtom zásuviek na jeden vývod.
A keďže sú tieto stvorenia zásadne bez sprievodnej dokumentácie tvorcu, tak je tu ešte vždy možnosť k tomu pristupovať ako k zásuvkovej rozvodnici, či nevydarenej predlžovačke, overiť len elektrickú bezpečnosť a neexistujúcu dokumentáciu uviesť ako nedostatok. V takýchto prípadoch preberá RT vyhodnotenie vždy na seba.


Název: Re: Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
Přispěvatel: Václav Třetí 25.08.2016, 13:48
Osm zásuvek v jednom stole je dost, tedy by měl být přívod z zásuvkám ve zdi pro každý stůl samostatný a propojka s vidlicí z 3x2,5. Dělat jakoukoliv prodlužovačku z CYSY 3x0,75 je špatně!


Název: Re: Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
Přispěvatel: Ludvík Kubík 25.08.2016, 21:23
Dle mého názoru je odpověď v objednávce, specifikaci prací ve smlouvě o dílo, v předávacím protokolu, a textu na faktuře. Osobně si myslím, že těch osm zásuvek je rovněž součástí pevného rozvodu, jako u stolů které jsou u stěny, ale dodavatelská firma to vyřešila po svém!


Název: Re: Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
Přispěvatel: Jan Bocek 25.08.2016, 22:49
V praxi asi najskôr tak.
Možno ako neprenosný spotrebič podľa 33 1610, 3.2.1.,  aj keď je tu väčšinou problém pri revízii s uvedením technických parametrov spotrebiča podľa 7.1 a).

Navyše okrem toho, že ide o bezpečné odpojenie vidlicou do 16A treba vziať do úvahy aj počet zásuviek v pevnom rozvode, takže ako pokračovanie pevného rozvodu by to nemuselo vyhovieť práve celkovým počtom zásuviek na jeden vývod.


Jaký je rozdíl mezi prodlužovačkou, na příklad s 8 zásuvkami a uvedeným stolem?


Název: Re: Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
Přispěvatel: Soukupp 26.08.2016, 06:32
Přesně tak jak to píše pan Bocek. S takovými stoly se setkávám v průmyslu běžně a v některé fabrice jich mají třeba 100. Většinou jsou připojeny kabelem 3x2,5 do zásuvky a na stole vedle zásuvek je proudový chránič. Reviduji to jako prodlužovák.


Název: Re: Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
Přispěvatel: Maroš Klein 26.08.2016, 08:32
Jaký je rozdíl mezi prodlužovačkou, na příklad s 8 zásuvkami a uvedeným stolem?
Celkom zásadný vidím v certifikovanýc h skúškach a následnom vyhlásení zhody.
Predlžovák je buď vyrobený a do prevádzky uvedený ako kompletný výrobok s možnosťou prípadného uchytenia na držiak, alebo zapojený osobou znalou s použitím certifikovanýc h dielov z ktorých má každý diel svoje skúšky a vyhlásenie o zhode.
Práve v prípade takéhoto stola by som si osobne na stôl samotný ako na certifikovanú súčasť predlžováka netrúfol.
Radšej to pomenujem ako výrobok ktorý nie je v súlade s právnymi požiadavkami pre uvedenie výrobkov na trh.
Zmeranie a vyhodnotenie elektrických veličín z hľadiska samotnej bezpečnosti pred úrazom NDN je iná vec.

A či to v konečnom dôsledku RT pomenuje ako spotrebič, predlžovák, pokračovanie rozvodu alebo hybrid je na už na samotnej zodpovednosti, kreativite a prípadnej obhajobe konkrétneho RT, aj s jeho podpisom.


Název: Re: Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
Přispěvatel: Jan Bocek 26.08.2016, 10:02
V jedné firmě měli spoustu pracovních stolů s různě nabastlenou elektrikou, včetně osvětlení.
Při revizích jsem dodal doporučení na předělání se zásuvkovými rozvodnicemi typu 634.222, kde jsou 4 zásuvky 230V/16A s krytím IP44. Rozměr tunelu je 440 x 136 x 89 mm. Napojím se flexi šnůrou 3x2,5. Dodává ELNEX.cz

Na některé stoly se dávají 2-3 zásuvkové tunely. Většinou jsou zapojené spotřebiče s malým příkonem. Obvykle PC soupravy, kde potřebujete 4-6 zásuvek. Instalace je provedená z certifikovanýc h dílů. Na instalaci se vystaví prohlášení ES a VRZ.

Vypadá to hezky a je to praktické. Zrušily se tak mnohé prodlužovačky a roztrojky.
PS - pracovní stoly jsou v seznamu spotřebičů. Ve firmě mají několik desítek těchto stolů, které se podle potřeby výroby přesouvají,  stejně jako pracovní stroje.

Vidíte někdo v tomto řešení legislativní problém?
Jak na příklad ošetřujete legislativně připojení bojleru, vodárny a mnohých jiných spotřebičů připojených pohyblivým přívodem? Ten princip je přece pořád stejný.
RT má problémy pomáhat řešit a ne je vytvářet.


Název: Re: Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
Přispěvatel: Maroš Klein 26.08.2016, 12:16
...Instalace je provedená z certifikovanýc h dílů. Na instalaci se vystaví prohlášení ES a VRZ...PS - pracovní stoly jsou v seznamu spotřebičů...
V takto pripravenej inštalácii sa RT nemá veľmi na čo sťažovať. :)
P. Holzerovký to ale asi hľadá márne.

U vás v Čechách by bolo ešte možno najlepšie v čo najväčšej miere postupovať podľa časti 7-713.
Dokonca pozerám, že je účinná od 11/2005. Nepoznám ju síce, ale predpokladám že platí aj pre stoly. Použitie certifikovanýc h elektrických zariadení pre nábytok najskôr bude samozrejmé. U samotných stolov ale pôjde o iné normové a materiálové požiadavky, elektrické rozvody môžu a nemusia byť ich súčasťou.
U nás túto normu zatiaľ nemáme, čo do určitej miery len zbytočne komplikuje podobné situácie.


Název: Re: Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
Přispěvatel: Jan Bocek 26.08.2016, 22:37
V takto pripravenej inštalácii sa RT nemá veľmi na čo sťažovať. :)
P. Holzerovký to ale asi hľadá márne.

V tom je zřejmě problém celé diskuse.
Odpověď by byla sice jednoduchá: ano je to možné

jedná se ale o spoustu podotázek.
Nekvalifikovan á přejímka elektro prací.
Již se to tady mnohokráte diskutovalo.
Na vše existuje ( má existovat) PD a při předání je nutno vystavit protokol o shodě
provedených prací s PD a s normami. A na každou dílčí práci
je nutno vystavit VRZ - výchozí revizní zprávu. Případně celkovou VRZ
s dílčími přílohami.

U některých firem, pro které dělám revize a poradenskou službu,
jsme udělali dohodu, že veškeré elektro instalace provedené dodavatelským
způsobem, bude podléhat vlastní revizi firemním RT. Je to uvedeno i ve smlouvě.
Teprve to je podklad k přejímce a k fakturování.

Občas se stává, že je předaná VRZ, ale schází dokumentace skutečného stavu,
schází prohlášení o shodě a na díle je mnoho závad. A nastává "tanec"....
Myslím, že slušný RT by na stůl napojený kabelem 3x0,75 s 8 zásuvkami
nevystavil kladnou revizi. Dokumentace skutečného stavu a prohlášení o shodě s podpisem odpovědné osoby provádějící firmy je velký a dobrý bíč v rukou odpovědné osoby za stav elektrického zařízení ( pokud je vůbec taková funkce ustanovená). A pokud je tento princip uplatňován. V automobilkách mají precizně vypracovaný postup přejímky a co musí firma předložit. Tento manuál a předpis je přílohou každé smlouvy....


Název: Re: Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.08.2016, 08:05
Jsou dvě možnosti. Buďto se v tom babrat, čemu všemu to odporuje, nebo vyřešit v podstatě dva stěžejní problémy, tj. hořlavost a přívod odpovídající jištění a mechanickému namáhání.


Název: Re: Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
Přispěvatel: Jan Bocek 27.08.2016, 15:14
Jsou dvě možnosti. Buďto se v tom babrat, čemu všemu to odporuje, nebo vyřešit v podstatě dva stěžejní problémy, tj. hořlavost a přívod odpovídající jištění a mechanickému namáhání.


Volil bych druhou možnost, to je vyměnit přívod za Flexi  3x2,5 s řádným uchycením proti vytržení. A přidělil bych pro stůl pořadové číslo spotřebiče na příklad ID XX73 ...a více bych se v tom nehrabal.