Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: vlastik Šánek 14.08.2016, 15:42



Název: Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
Přispěvatel: vlastik Šánek 14.08.2016, 15:42

Ohledně připojení izolovaného vodiče CYA25, které bych chtěl přes kabelové oko SEZ 7580-08
http://www.sez.sk/produkty/kablove-oko-prilozkove
připojit na jeden ze šroubů na svorce pozinkované zemnící tyče.
Nevím jestli je vhodné lankový měděný vodič CYA25 pocínovat (ve svorce se nerozjede) a pak dát do kabelového oka a to chytit pod jeden šroub svorky pozinkované zemnící tyče a nebo jestli do kabelového oka vodič necínovat?
Do svorky zemnící tyče povede ještě pásek FeZn 30x4 mm.
Tuto svorku zemnící tyče včetně kabelového oka chci potom v zemi natřít asfaltovým nátěrem a ještě omotat protikorozní páskou DEHN 556130
http://eshop.elfetex.cz/10-342-101-paska-dehn-556130-s-1cm-protikorozni
Vodič CYA 25 pak vedu v rodinném domu do HOP. Vedení do HOP FeZn 10 není možno  >:(.


Název: Re: Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 14.08.2016, 19:24
Neutěsníte to a licna uhnije. CYA nemá v zemi co dělat. Napojit v krabici ve zdi nejde?
Necínovat, ulomí se, maximálně dutinku, pokud bude dost dlouhá. Na tu měď je lepší lisované oko s kontaktní vazelínou, opatřené smršťovačkou s lepidlem.
Ale rozhodně ne v zemi!


Název: Re: Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.08.2016, 07:48
Lisované oko uhnije při styku s pozinkovanou svorkou na tyči.
Řešením byť kostrbatým je zneutralizován í situace kdy od tyče povedu kus nerezového pásku či drátu a tento připojím k CYA nerezovou svorkou.
Spoj je navíc nutno ošetřit tak aby CU nebyla v kontaktu se zeminou.


Název: Re: Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 15.08.2016, 09:35
Nějak jsem opoměl napsat o nutnosti použití nerezu, neb jsem to považoval za automatické.
Nicméně ač se pustím na tenký led, protože ač mne chemie bavila, je to dávno, elektrochemick á koroze by dle mého soudu měla dříve pohltit méně ušlechtilý kov, v tomto případě zinek. V praxi je tento jev dobře pozorovatelný na později montovaných již zinkovaných EK svorkách na dožívajících (dožilých) měděných linkách, kde svorka je zkorodovaná na litinu, avšak vodič pod ní je čistý.
Nic to samozřejmě nemění na tom, že v případu téma tohoto vlákna je to špatně tak či tak a k narušení kvality spoje by došlo stejně.


Název: Re: Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
Přispěvatel: Radim Strycharski 15.08.2016, 11:01
Lisované oko uhnije při styku s pozinkovanou svorkou na tyči.
Řešením byť kostrbatým je zneutralizován í situace kdy od tyče povedu kus nerezového pásku či drátu a tento připojím k CYA nerezovou svorkou.
Nestačily by jenom nerezové podložky?


Název: Re: Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.08.2016, 11:14
Teoreticky ano.
Nicméně si nedokáži představit čím omotáš či zaliješ poměrně velký a kostrbatý spoj.
Tj. zemní tyč se svorkou a páskem a navíc okem s odcházejícím CYA.
Navíc je chybou se domnívat že nerez nerezne.
Je třeba pečlivě vybírat mezi A2/4 s ohledem na typ okolní zeminy, kdy podmínky nanejvýš ztěžuje skutečnost že do dvou mm síly podložky z jedné strany vtlačuješ měď a z druhé zinek.


Název: Re: Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
Přispěvatel: vlastik Šánek 26.08.2016, 11:46

Nakonec jsem k zemnící tyči připojil FeZn 10, který jsem přes základ svedl do KO100 ve sklepě, kde jsem napojil CYA25, který jsem ve stěně RD vedl do HOP. Snad to bude takto vpořádku  ;)