Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Pekara Jiří 07.08.2016, 07:44



Název: Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
Přispěvatel: Pekara Jiří 07.08.2016, 07:44

Projektant mi navrhl jako ochranu  svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C 1 a 2 stupeň.
Zarazila mně jeho pořizovací cena.
Existuje svodič od jiného výrobce, samozřejmě o stejné kvalitě ale nižší ceně?


Název: Re: Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
Přispěvatel: Jan Hájek 07.08.2016, 15:14
Pokud chcete svodič bez varistorů s opravdovým jiskřištěm nic lepšího na trhu než DEHNventil zatím asi není, je samozřejmě dražší, než svodič s varistorem a bleskojistkou.
http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-modularni-dehnventil (http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-modularni-dehnventil)
http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-dehnventil-modular (http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-dehnventil-modular)

O DEHNventilu na Elektrika.TV http://elektrika.tv/video/2016/160606_amper16_dehn_svodice_prepeti_typu_1_a_2.mp4# (http://)

Určitým kompromisem je svodič DEHNshield, který má opět pouze jiskřiště, ale oproti DEHNventilu menší nejenom vzhledově, ale i cenou. Cena je nižší, než u dotazovaného svodiče.

DEHNshield

http://elektrika.tv/video/2016/160606_amper16_dehn_svodice_prepeti_typu_1_a_2.mp4# (http://elektrika.tv/video/2016/160606_amper16_dehn_svodice_prepeti_typu_1_a_2.mp4#)

http://elektrika.cz/data/clanky/dehnlog-19-kombinovany-svodic-bleskovych-proudu-dehnshield (http://elektrika.cz/data/clanky/dehnlog-19-kombinovany-svodic-bleskovych-proudu-dehnshield)


Cena, tedy její úroveň by neměla být nikdy alfou a omegou při rozhodování.
Protože pokud má jiskřiště schopnost svádět bleskový proud je troufalé chtít za kombinaci varistoru s bleskojistkou skoro to samé.

Spíše se optejte zdejších diskutujících, co by si instalovali oni. 


Název: Re: Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 07.08.2016, 15:32
Proč tam navrhl projektant FLP se svodovou schopnosti 25kA? Vyšlo mu to tak z analýzy nebo ze zvyku? Pokud by stačil 12,5kA tak Shield (myslím jediné jiskřiště s touto svodovou schopností). Pokud 25 tak bych naopak připlatil za Ventil, protože  v něm není stárnoucí varistor...


Název: Re: Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 07.08.2016, 16:45
Existuje svodič od jiného výrobce, samozřejmě o stejné kvalitě ale nižší ceně?
Je otázkou co má u vás prioritu.
Cena nebo jistota?
S klesající cenou se totiž nenápadně vytrácí i garance. Ale pokud to navrhl projektant, který za svůj návrh ručí svým majetkem, proberte to s ním, proč tam nedá něco něco levnějšího nebo nějaký noname.


Název: Re: Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.08.2016, 17:27
...
S klesající cenou se totiž nenápadně vytrácí i garance.
...

Asi nejen garance.
S klesající cenou stoupá někdy snaha nesdělit zákazníkovi všechny parametry ve správných souvislostech.
Tak jsem se nedávno "vysmál" jednomu šetřílkovi, co výhodně koupil cosi s odolností 12,5kA... Hodně malými písmenky, tam, kde by to člověk nečekal, bylo něco o vlně 8/20


Název: Re: Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
Přispěvatel: J Lhava 07.08.2016, 20:24
Projektant mi navrhl jako ochranu svodič přepětí ...
Na základě čeho vám ji navrhl? Je v projektu aspoň analýza rizika?
Kam vám ji navrhl? Je řeč o rodinném domě nebo fabrice nebo ... ?

Mimochodem 25 kA v provedení 3+0 => 75 kA x 2 = 150 kA => LPL II.
Což sice v rodinném domě být může, ale taky vůbec nemusí.


Pokud by stačil 12,5kA tak ...
12,5 kA v provedení 3+0 => 37,5 kA x 2 = ... to nestačí ani na LPL III/IV


Název: Re: Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 07.08.2016, 22:20
Pokud budu uvažovat, že je PE připojený na přímo, tak stačí...


Název: Re: Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 07.08.2016, 23:21
...12,5 kA v provedení 3+0 => 37,5 kA x 2 = ... to nestačí ani na LPL III/IV
Není to 4x12,5x2 = 100? Bleskový proud vedou 4 dráty.


Název: Re: Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.08.2016, 06:18
Ano obvykle se to takto počítá.
Mějme ale případ kdy paralelně k PEN bude připojen zemní pásek.
Pak může nastat situace případ od případu.


Název: Re: Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
Přispěvatel: Pekara Jiří 08.08.2016, 06:45
Jedná se o bývalou hájenku, dá se říct větší rodinný dům o 8 pokojích. Bude využíván jako školící a rekreační středisko. Je umístěn v Beskydech tzv. na samotě u lesa. Projektant je bohužel na dovolené takže se ho nemůžu na jeho rozhodnutí zeptat.
Jirka


Název: Re: Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.08.2016, 07:41
Zrovna pro takovou aplikaci není žádný svodič dost drahý.


Název: Re: Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 08.08.2016, 08:16
Ještě můžete zkusit najít v projektu dokument s názvem: Analýza rizika, Posouzení rizik, Řízení rizik, Management rizika.
V tom vás pak bude zajímat něco jako třída LPS a pospojování ve třídě pro LPS.....


Název: Re: Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
Přispěvatel: Pekara Jiří 08.08.2016, 11:49
Tak přepěťová ochrana je 1 a 2 stupeň, systém ochrany před bleskem LPS 3. Ale jak sleduji vaše názory tak asi zůstanu u návrhu projektanta. Je pravda že daná oblast je dosti riziková.


Název: Re: Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.08.2016, 17:23
... systém ochrany před bleskem LPS 3. Ale jak sleduji vaše názory tak asi zůstanu u návrhu projektanta.
...
Buď zavřít oči a tvářit se, že jsem to neviděl (a raději tam nejezdit...) nebo bouchnout pěstí do stolu...

Bývalá hájovna na samotě, s 8-i pokoji, využívaná jako školicí středisko - to se musel někdo hodně snažit aby se vešel do LPL3 a stačil mu LPS3...