Přispěvatel: Ivo Blažek 05.08.2016, 19:26
Proč mají elektronické zdroje pro 12 V halogenová (bodová) svítidla  předepsanou minimální zátěž  (zpravidla 30 W) ? Znamená to, že sekundární obvod nesmí být rozpojen ? Například tento : http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/98578-elektronicky-transformator-pro-napajeni-halogenoveho-osvetleni-20w-80w-230v115v-ta-50c-stmivatelny-beznymi-stmivaci-ochrpretiz-zkrat-148x41x20mm-110114/


Název: Re: Proč mají elektronické zdroje předepsanou minimální zátěž ?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.08.2016, 09:33
...Znamená to, že sekundární obvod nesmí být rozpojen?
Znamená to, že v případě menší zátěže nemusí zdroj pracovat správně, tj. dávat na výstupu to, co dávat má. Může např. pulsovat (se špičkami překračujícími jmenovité hodnoty) apod.