Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Milan Hudec 23.07.2016, 12:08



Název: Která ČSN řeší zkratování sekundární části proudových transformátorů?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.07.2016, 12:08
Nevíte která norma předepisuje zazkratování nevyužitých vinutí?
Tuším že jsem to četl budto v souboru 33 2000 nebo v normách strojních, ale nalézt nemohu :'(


Název: Re: Která ČSN řeší zkratování sekundární části proudových transformátorů?
Přispěvatel: Jiří Buben 24.07.2016, 14:21
Na to není potřeba norma, na to stačí znát princip a použít selský rozum. Z právního hlediska stačí návod výrobce.


Název: Re: Která ČSN řeší zkratování sekundární části proudových transformátorů?
Přispěvatel: Jan Bocek 24.07.2016, 15:14
Učili nás to na učnáku již v roce 1955.
Je to popsáno v každé knize o měření, kde se používají měřící trafa proudu.
A že se nezkratovaný sekundár probije, to si může každý vyzkoušet.....

Nikdy jsem to v normě nehledal, takovou závadu ( hovadinu) jsem ještě ani neviděl,
ale mohlo by to být v Závadnovníku od Klimše....


Název: Re: Která ČSN řeší zkratování sekundární části proudových transformátorů?
Přispěvatel: Ondřej Šebesta 24.07.2016, 15:24
Teď nemám přístup k normám, ale mohlo by něco být v ČSN 34 3278.


Název: Re: Která ČSN řeší zkratování sekundární části proudových transformátorů?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 24.07.2016, 15:28
Myslím si, že hlavní důvod je bezpečnost. PTP je trafo s vysokým převodem a na rozpojeném sekundáru se indukuje vysoké napětí...


Název: Re: Která ČSN řeší zkratování sekundární části proudových transformátorů?
Přispěvatel: Pavel Mužík_ 24.07.2016, 15:59
Určitě to najdete v manuálu (návodu na montáž, provoz a údržbu) ke každému MTP.


Název: Re: Která ČSN řeší zkratování sekundární části proudových transformátorů?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.07.2016, 16:01
Chlapi teorii s trochou domýšlivosti znám ale toto je otázka na zkoušky a potřebuji článek normy.


Název: Re: Která ČSN řeší zkratování sekundární části proudových transformátorů?
Přispěvatel: Lubomir Veselka 24.07.2016, 16:42
zkuste hledat na mtbrno


Název: Re: Která ČSN řeší zkratování sekundární části proudových transformátorů?
Přispěvatel: František Šohajda 24.07.2016, 17:26
Chlapi teorii s trochou domýšlivosti znám ale toto je otázka na zkoušky a potřebuji článek normy.

Kdo dává takové ptákoviny na zkoušky...
Vždyť je od toho "návod k použití" a ten vždy nadřazen nad normou! (dance)


Název: Re: Která ČSN řeší zkratování sekundární části proudových transformátorů?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.07.2016, 19:11
Kdo dává takové ptákoviny na zkoušky...
Vždyť je od toho "návod k použití" a ten vždy nadřazen nad normou! (dance)
To máte jistě pravdu nicméně potřebuji ten článek.


Název: Re: Která ČSN řeší zkratování sekundární části proudových transformátorů?
Přispěvatel: Ivan Polínek 24.07.2016, 21:13
Pokud je tato otázka na zkoušky, ta je stejně stupidní, jako by se v autoškole ptali, kde je ve  vyhlášce napsáno, že při odbočování vpravo se musí točit volant doprava.   (dance)


Název: Re: Která ČSN řeší zkratování sekundární části proudových transformátorů?
Přispěvatel: IM 24.07.2016, 21:57
Teď nemám přístup k normám, ale mohlo by něco být v ČSN 34 3278.
(jednicka) čl. 46. Ale je zřejmě neplatná. Fyzikální princip se ale zneplatnit nedá.


Název: Re: Která ČSN řeší zkratování sekundární části proudových transformátorů?
Přispěvatel: Ivan Polínek 24.07.2016, 23:25
(jednicka) čl. 46. Ale je zřejmě neplatná. Fyzikální princip se ale zneplatnit nedá.
Takže norma je stále platná


Název: Re: Která ČSN řeší zkratování sekundární části proudových transformátorů?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.07.2016, 06:36
Pánové díky jste úžasní hledači.
PS. Na hradě prý furt  něco nemohou nalézt, snad si vlákna všimnou (dance)


Název: Re: Která ČSN řeší zkratování sekundární části proudových transformátorů?
Přispěvatel: Jan Bocek 25.07.2016, 14:19
ČSN 34 3278 Provoz a obsluha přístrojových transformátorů

Nádherný test.
Jeden Milan položil otázku, my jsme se divili a druhý Milan ji zodpověděl.
A je dokonce uvedená jako související norma s ČSN EN 50110-1, stejně jako ČSN 33 1500.
Ale u zkoušky bych dostal "ponku",  ....mnoho souvislosti neznáme.