Název: Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů? Přispěvatel: Josef Martinec 15.07.2016, 11:57 Mám kotel FB2 automat s řídící jednotkou TECH 702zPID, tato jednotka je schopna ovládat čerpadlo okruhu bojleru v závislosti na teplotě užitkové vody.
Použitá čidla jsou KTY - s teplotou stoupá odpor. Jde mi o to že v okamžiku kdy řeším dva bojlery tak bohužel nemám dvě čidla (vstupy). Napadlo mě tedy použít ke každému bojleru samostatné termostatické čidlo v paralelním zapojení a ovládat takto "pomocné" relé. Na vstup jednotky bych místo čidla připojil potenciometr s nastavenou hodnotou nedosažené teploty+ odpor 100ohm v sérii přičemž k odporu by byl paralelně zapojen kontakt relé tak aby došlo vypnutím relé k navýšení celkového odporu, což by jednotka vyhodnotila jako dosažení požadované teploty. Napadá někoho elegantnější řešení? Případně jsem opomněl nějakou věc? Název: Re: Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů? Přispěvatel: Václav Kalina DC 15.07.2016, 16:49 Pokud jsou ty boilery identické, mělo by stačit je zapojit paralelně a řídit to pouze podle jednoho. Nevidím důvod proč si komplikovat regulaci když se vám teploty vyrovnají rovnoměrně
Název: Re: Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů? Přispěvatel: Josef Martinec 17.07.2016, 23:06 Bojlery identické nebudou , jeden bude kombinovaný závěsný 160l v 1pp (koupelna 1 + WC) a druhý 200+l , ale ležatý v 2np (koupelna 2+ kuchyň s myčkou) a odběr vody zatím nelze ani odhadnout.
Případně by to šlo, asi ještě řešit pomocí termostatickýc h ventilů s kapilárovým čidlem a čerpadlem Alpha 2 s tím, že čidlo teploty osadíme do používanějšího bojleru - což teď stejně nevím který bude. Každopádně tam natáhnu 5x1,5 a čas ukáže :) Název: Re: Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů? Přispěvatel: ACEOF ACES 17.07.2016, 23:37 Nešlo by to např. takto, připojit k řídící jednotce čidlo KTY a osadit ho na jeden bojler, na druhý bojler osadit termostatické čidlo, které by k připojenému čidlu KTY připínalo paralelně odpor, tak, aby se po jeho připojení snížil celkový odpor např. o 10%?
Název: Re: Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů? Přispěvatel: Josef Martinec 18.07.2016, 09:32 Nešlo by to např. takto, připojit k řídící jednotce čidlo KTY a osadit ho na jeden bojler, na druhý bojler osadit termostatické čidlo, které by k připojenému čidlu KTY připínalo paralelně odpor, tak, aby se po jeho připojení snížil celkový odpor např. o 10%? To by šlo , stačí jeden termostat a nemusí být relé. :) Díky za radu Název: Re: Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů? Přispěvatel: Marcel Čelín 19.07.2016, 00:36 A co takhle použít systémové řešení? Přidat modul?? Každý spotřebič si umí říct o teplo, umí se i regulovat... ale chce to potrubí, čerpadlo, a samozřejmě dráty.....
|