Název: Proč máme napětí na vypnuté zásuvce? Přispěvatel: Daniel Melka 05.07.2016, 22:17 Řeším záhadu na novostavbě RD. V instalaci máme zásuvku spínanou vypínačem 6+6 (světelný okruh) po vypnutí je v zásuvce napětí 48V. Proudový chránič je funkční, ale nevypl. Po tomto zjištění, jsme vše rozebrali, odpojili všechny světla na daném okruhu. Když měřím přívodní fázi z rozvaděče oproti vodičům kabelů vedoucím k jednotlivým světlům (tyto kabely nejsou nikde připojeny) měříme vždy nějaké napětí 48 až 170V. A to vždy jak proti modrému, zelenému i hnědému. A dělají to 4 různé kabely. Izolační stavy kabelů jsou v pořádku. Propadám zoufalství... (zle) Název: Re: Proč máme napětí na vypnuté zásuvce? Přispěvatel: Milan Hudec 06.07.2016, 09:58 Ničemu nepropadejte a pozvěte někoho splňujícího tyto požadavky.
Má správný měřák, má zkušenosti s měřením, má zkušenosti s vyhodnocením naměřeného. Název: Re: Proč máme napětí na vypnuté zásuvce? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.07.2016, 10:46 Zřejmě měříte indukované napětí.
Není to nic neobvyklého ani to není znak žádné závady. Souvisí to s použitým měřícím přístrojem, zřejmě jste použil nějaký digitální multimetr s vysokým vstupním odporem. Je to podobný problém jako u problikávání úsporných žárovek. |