Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Daniel Melka 05.07.2016, 22:17



Název: Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
Přispěvatel: Daniel Melka 05.07.2016, 22:17


Řeším záhadu na novostavbě RD.
V instalaci máme zásuvku spínanou vypínačem 6+6 (světelný okruh) po vypnutí je v zásuvce napětí 48V. Proudový chránič je funkční, ale nevypl. Po tomto zjištění, jsme vše rozebrali, odpojili všechny světla na daném okruhu. Když měřím přívodní fázi z rozvaděče oproti vodičům kabelů vedoucím k jednotlivým světlům (tyto kabely nejsou nikde připojeny) měříme vždy nějaké napětí 48 až 170V. A to vždy jak proti modrému, zelenému i hnědému. A dělají to 4 různé kabely. Izolační stavy kabelů jsou v pořádku.
Propadám zoufalství...  (zle)


Název: Re: Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.07.2016, 09:58
Ničemu nepropadejte a pozvěte někoho splňujícího tyto požadavky.
Má správný měřák, má zkušenosti s měřením, má zkušenosti s vyhodnocením naměřeného.


Název: Re: Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.07.2016, 10:46
Zřejmě měříte indukované napětí.
Není to nic neobvyklého ani to není znak žádné závady.
Souvisí to s použitým měřícím přístrojem, zřejmě jste použil nějaký digitální multimetr s vysokým vstupním odporem.

Je to podobný problém jako u problikávání úsporných žárovek.