Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Josef Volný 01.07.2016, 14:14



Název: Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
Přispěvatel: Josef Volný 01.07.2016, 14:14
PDU tohoto typu
http://www.prodance.cz/panel-napajeci-9x230v-conteg.html (http://www.prodance.cz/panel-napajeci-9x230v-conteg.html).

Podle ktéré normy se smí na 16A jištění použít přívodní šňůra s přůřezem 1,5mm2 nebo je to závislé ohledně délky? Co si ze školy pamatuji tan nás učily,  že na 16A jištění se používá 2,5mm2 a na 10A jištění 1,5mm2.


FYI
Opakované téma
http://elektrika.cz/jisteni-kabelu


Název: Re: Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.07.2016, 22:26
...
Podle ktéré normy se smí na 16A jištění použít přívodní šňůra s přůřezem 1,5mm2 nebo je to závislé ohledně délky? Co si ze školy pamatuji tak nás učili, že na 16A jištění se používá 2,5mm2 a na 10A jištění 1,5mm2.
...
Ta zásada, kterou si pamatujete ze školy, platí pro pevné rozvody (ve zdi, v liště,...)
Tam buď mohu posuzovat uložení, seskupení okruhů,... a složitě to řešit výpočtem, nebo použít uvedené "zjednodušení".
U pohyblivých přívodů se předpokládá, že nebude pohromadě více kabelů, že kabel bude ležet někde, kde vzniklé teplo bude mít možnost unikat do okolí,... takže tam se běžně setkáváme průřezem 1,5mm2 při použití do 16A.
Dá se pro to najít podpora v ČSN 34 0350, ed.2