Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Lukáš Jůzl 30.06.2016, 14:29



Název: Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
Přispěvatel: Lukáš Jůzl 30.06.2016, 14:29
V hlavním rozvaděči objektu je instalován svodič T1+T2. Je zde provedeno rozdělení PE a N a připojení k HOP vodičem CYA 25. Bohužel stejnou trasou délky cca 15m potřebuji vést přívod pro podružný rozvaděč (SPD T2) napájený z tohoto HR. Jaká opatření provést, aby se co nejméně indukovalo přepětí z vodiče CYA? Pomůže oddělení vedení pod omítkou o cca 20-40cm?


Název: Re: Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
Přispěvatel: Milan Hudec 30.06.2016, 23:33
Ideální odstup neexistuje vždy se bude mezi sebou prát indukce a kapacita.
Nicméně pokud v dalším rozvaděči zopakujete třídu II při vámi uváděném odstupu bude vše s největší pravd. OK


Název: Re: Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
Přispěvatel: Jan Hájek 01.07.2016, 10:20
Chráněné vedení bych táhl  kovové chráničce, kterou bych na obou stranách připojil na uzemnění.
Nebo dát stíněný kabel.


Název: Re: Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 01.07.2016, 16:28
Mluvíš mi z duše.