Název: Jak řešit souběh vedení před a za SPD? Přispěvatel: Lukáš Jůzl 30.06.2016, 14:29 V hlavním rozvaděči objektu je instalován svodič T1+T2. Je zde provedeno rozdělení PE a N a připojení k HOP vodičem CYA 25. Bohužel stejnou trasou délky cca 15m potřebuji vést přívod pro podružný rozvaděč (SPD T2) napájený z tohoto HR. Jaká opatření provést, aby se co nejméně indukovalo přepětí z vodiče CYA? Pomůže oddělení vedení pod omítkou o cca 20-40cm?
Název: Re: Jak řešit souběh vedení před a za SPD? Přispěvatel: Milan Hudec 30.06.2016, 23:33 Ideální odstup neexistuje vždy se bude mezi sebou prát indukce a kapacita.
Nicméně pokud v dalším rozvaděči zopakujete třídu II při vámi uváděném odstupu bude vše s největší pravd. OK Název: Re: Jak řešit souběh vedení před a za SPD? Přispěvatel: Jan Hájek 01.07.2016, 10:20 Chráněné vedení bych táhl kovové chráničce, kterou bych na obou stranách připojil na uzemnění.
Nebo dát stíněný kabel. Název: Re: Jak řešit souběh vedení před a za SPD? Přispěvatel: Fuk Tomáš 01.07.2016, 16:28 Mluvíš mi z duše.
|