Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Pavel 125 30.06.2016, 11:42



Název: Je bezpečnější zapojit LED osvětlení u bazénu ještě za oddělovací trafo?
Přispěvatel: Pavel 125 30.06.2016, 11:42
Vlastní LED pásek, který je v těsné blízkosti venkovního bazénu, je napájen elektronickým spínaným zdrojem 230VAC/12VDC, vlastní zdroj je ale umístěn mimo venkovní prostředí v garáži, kde je napájen ze zásuvkového obvodu.
Přesto, že zásuvkový napájecí obvod 230V, je chráněn proudovým chráničem, zapojil jsem z důvodů možné poruchy zdroje a tím i k průrazu 230V k LED osvětlení, mezi přívod 230V a spínaný zdroj, oddělovací trafo 230V/230V.

Tím jsem ale vyřadil činnost chrániče, je tato varianta s oddělovacím trafem bezpečnější?  


Název: Re: Je bezpečnější zapojit LED osvětlení u bazénu ještě za oddělovací trafo?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 30.06.2016, 13:13
Riesenie vidim skor v kvalitnom zdroji pre LED pasik, ten nie je nic ine, nez spinany zdroj s transfomatorom vnutri. Kupte vyrobok s certifikatom a skusany na prieraz  medzi vstupom a vystupom.

Izolacny transformator nevyradil chranic, to nie je spravna formulacia. Chranic stale zabezpecuje bezpecnost na primare transformatora .

V pripade pokrocilej bezpecnostej paranoje to napajajte z akumulatora dobijaneho cez solarny panel :-)


Název: Re: Je bezpečnější zapojit LED osvětlení u bazénu ještě za oddělovací trafo?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 30.06.2016, 15:20
Ano, toto je skutečně trochu paranoia, řešená drbáním se pravou rukou za levým uchem.
Nejschůdnější řešení je použití bezpečnostního transformátoru, pokud svítidla skousnou i DC, nebo stejnosměrného zdroje SELV.