Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: HonzaPape 16.06.2016, 14:07



Název: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: HonzaPape 16.06.2016, 14:07


Potřeboval bych vyměnit jistič typu B za typ D aby nevyhazoval při nárazovém proudu. (Jedná se o byt a jistič je 10A)
Pokud se podíváte na přiložený obrázek stačí stačí vypojit ten jistič vpravo, a vyměnit ho za nový typ?
Ten jistič vedle (IS-40) zůstane?


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: Ivan Polínek 16.06.2016, 17:04
Než se pustíte do výměny, musíte provést změření impedance smyčky daného obvodu.
Pokud impedance smyčky vyhoví i pro jistič s charakteristik ou D, můžete provést výměnu pomocí pracovníka s  příslušnou kvalifikací.Po stup je následující:
- vypnout hlavní jistič
- změřit zkoušečkou beznapěťový stav na měněném jističi
- povolit šroubky na jističi B-10A a následně demontovat jistič
- namontovat na lištu nový jistič stelného typu, zasunout správně vodiče a hřeben do svorek   jističe a utáhnout šroubky na jističi
- zapnout hlavní vypínač a potom měněný jistič
-po výměně doporučuji provést kontrolní měření impedance smyčky
Jak prosté, když se na po použijí správní lidé :D


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.06.2016, 17:12
Do toho "hadráku" bych se bál pustit to přes D-čko
Jestli jsou na jističi připojeny 2 odchody pro 2 okruhy, možná by nebylo špatné to rozdělit a jistit samostatně 2 jističi.

Ale jak již napsal kolega - je to práce pro správné lidi se správnou kvalifikací


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.06.2016, 17:14
IS40 není jidtič ale vypínač.

Pokud dodržíte impedanci do 0,7 Ohm, neměl by to být problém.


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 16.06.2016, 18:30
Ono taky záleží, co je před tou 10tkou. Pokud je tam 16/B, tak se problém s vypadáváním nejspíš přenese na ní  :-[


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: František Šohajda 16.06.2016, 18:55
A proč zrovna D?
Proč ne C ? Co máte za spotřebič? Jistič D se dává třeba na staré trafosvářečky a pod? :(
Nové už to nepotřebují... ...


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 16.06.2016, 22:49
Tipnul bych si ze na tom hadraku bude navesenejch milion zdroju LED, nebo jeden velkej...
Jak napsali kolegove vyse, zmerit impedanci, a kdyz vyjde, tak by to vymenit slo, ale ja bych do toho spise nesel.


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.06.2016, 23:00
Ono taky záleží, co je před tou 10tkou. Pokud je tam 16/B, tak se problém s vypadáváním nejspíš přenese na ní  :-[

To je vlastně fakt, přestane vám padat 10A/B a začne vám padat 25A/B před elektroměrem. To si moc nepomůžete.


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: Oliver Mička 16.06.2016, 23:03
IS 40/1 je modularný vypínač do 40A 1 pólový
B10/1 je len istič s charakteristik u B= 3-5x In (30-50A špičkový prúd) .
Prečo práve D charakteristik u ?
Aký máte istič pred týmto vypínačom? Obyč starú IJV/ITM 15A ?
Do takých bavlnou-opletených vodičov by som sa neodvážil nič viac ako C10/1 (5-10x In)
aj dať. :-[


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.06.2016, 23:40
To je vlastně fakt, přestane vám padat 10A/B a začne vám padat 25A/B před elektroměrem. To si moc nepomůžete.
Jak to, že ne? Naběhá se a ušetří za fitko.


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 17.06.2016, 00:23
Nejsem si s tím úplně jistý, ale mám takový pocit, že do hadráků se dával tak 1mm2 cu, tydle dráty při stáří a stavu instalace jsou tak na 6A/B. To bylo před 60ti roky stavěný na párset watů a né na rychlovarku. Navíc je to TN-Cčko. Už provoz takové instalace je celkem dobrodružství. Pokoušet se tam napasovat jistič s tvrdší charakteristik ou je práce pro Lojzu všeumětela. Rozumný elektrikář od toho uteče. Už jsem zažil, že to i občas pokračovalo zvonkovým drátem.  (zle)


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: Václav Třetí 17.06.2016, 08:11
Jen když se podívám na foto, tak je mi smutno a zle zároveň. Stačí se podívat, jak jsou udělané otvory v rozvodnici a je jasné, že to dělal hrozný flink.

Opletený vodič bude izolace N nebo NG, to znamená minimálně 60 let starý, jednička měď to nebude, možná je to dokonce dvaapůlka, ovšem zase možná hliník. Na tohle dávat jistič char D. je pozvánka pro hasiče, pokud to tedy nezachrání hlavní jistič, který se sice neví jaký je, ale mohl by být 15-16A a ten bude určitě rychlejší než D10A.

Já osobně doporučím rekonstrukci instalace, minimálně okruhů, které jsou udělané ze stejného vodiče.

P.S pro kol. Kalinu: Hadráky (správné označení vodiče opletené napuštěné, izol. N nebo NG) se dělaly v širokém rozsahu průřezů, jednička Cu se používala v začátcích elektrifikace, později pak již 1,5. Ovšem za války se používala 1,5 Al a na to když se ještě narazí, tak to je něco, vodič pod šroubky je obvykle rozlisovaný na tloušťku alobalu.


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.06.2016, 08:23
Několikrát tu padla otázka, proč nebo co může za ty proudové rázy.
Typnul bych to na mikrovlnku nebo nevhodně zvolený transformátor pro napájení osvětlení.

S mikrovlnkou jsem zažil to samé. Tak jsem navýšil jistič na 13A/C a byl klid. Jen se nám mikrovlnka stejně do roku odebrala do křemíkového nebe.
Na nevhodně zvolené transformátory dojíždí uživatelé, co si nechali "odborníkem" nainstalovat toroidní trafo. Stačí jen použít varistor a je po problému.


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 17.06.2016, 08:31
Když na to narazim, tak je to většinou spojeno kroucení. Kupodivu tento typ spoje má lepší parametry než šroubek. Pokud v tom není použít i Al, tam je to většinou už vypálené a nedá se s tím nic dělat. Pokud se nejedná o nájemní byt,  majitel vždy přistoupí na rekonstrukci. U nájemních bytu se ve většině  případů jedna o přihlášku na elektroměr. Naštěstí mě to neživi, tak beru okamžitě roha, ale vždy se najde nějaký dobrodruh, co se pod to podepíše a vůbec mu nevadí, že v objektu je i plyn


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: Václav Třetí 17.06.2016, 08:33
Pane kol. Horský dovolím si vás opravit, v serii s transformátore m musí být zapojen termistor, aby byla eliminována proudová špička, případná napěťová špička v tomto případě potíže nedělá a varistor nepomůže. Příčinou může být i spínaný napájecí zdroj většího výkonu, zejména filtrační kondenzátory na síťové straně, kde výrobce ušetřil právě za termistor.


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: Pavel Horský 19.06.2016, 09:48
Omlouvám se. Samozřejmě jsem myslel termistor. Děkuji za opravu. Nerad bych zde někoho naváděl k hloupostem.


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: Jan Bocek 19.06.2016, 14:16
Variho Story
Termiho Story
Reziho Story

a dnes se instaluje Soft Start
Myslím, že to všichni pochopili


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: Jan Franěk 20.06.2016, 06:09
Celá diskuse je postavena na špatně položené otázce. Není důležité jak vyměnit, ale zda je to možné provést, vzhledem k bezpečnému provozování instalace. Případně co udělat proto, aby se neopakovalo pravidelné vypadávání jistěče.

Zkušení kolegové ovšem odpověděli vyčerpávajícím způsobem.  (poklona) (drinks)

Jen možná jednu malou zkušenost. V mnoha případech je problém na straně zátěže (spotřebičů, prodlužováků),  případně nemožných požadavků provozovatele (přetěžování okruhů a pod.)


Název: Re: Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.06.2016, 19:02
Výborná věcička je omezovač rázového proudu.
Tipuji že do budoucna bude standardní výbavou rozvaděčů.
Pokud v daném případě padá desítka a pětadvacítka drží tak se bude špička pohybovat kolem 100A, takže nechápu kdo tazateli poradil jít na stopadesát (dance)