Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: David.David 12.06.2016, 16:32



Název: Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
Přispěvatel: David.David 12.06.2016, 16:32
V rozvaděči pro FVE mám stykač od OEZ RSI-20, který bručí tak moc, že je večer slyšet po celém domě.
Šel by ho nahradit např. nějakým elektronickým relé?


Název: Re: Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
Přispěvatel: David Hruda 12.06.2016, 17:46
Nahraďte ho nějakým tichým např. od Hageru.


Název: Re: Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
Přispěvatel: MrPeter 12.06.2016, 18:43
Nebo nový od OEZetu, např. RSI-20-20-X230. Ten má vestavěný usměrňovač, který brumu zamezí...


Název: Re: Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 12.06.2016, 19:12
To moze byt viac mechanicky alebo akusticky problem, tam by som zacal a vymenu riesil az potom. Skrinka rozvadzaca moze fungovat ako ozvucnica spolu s DIN listou. Skuste ho odcvaknut z listy a nechat volne visiet na vodicoch (na skusku),  ci sa to nezlepsi. Napriklad upevnenie DIN listy cez gumenny silentblok moze pomoct.


Název: Re: Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
Přispěvatel: Oliver Mička 12.06.2016, 21:22
Poslednou dobou som aj ja menil zopar kusov inštalačných stykačov RSI.
Jeden krát som ich nahradil SEZ IKD a druhý krát opäť RSI ale X-radou - je tichučká.


Název: Re: Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
Přispěvatel: Miroš Jan 13.06.2016, 06:59
V rozvaděči pro FVE mám stykač od OEZ RSI-20, který bručí tak moc, že je večer slyšet po celém domě.
Šel by ho nahradit např. nějakým elektronickým relé?

Proč tam máte tento, typ stykače?
No jo, firma šetřila. (zle)
Osaďte jiný typ s lepšími parametry, a máte pokoj. ;)


Název: Re: Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
Přispěvatel: David.David 13.06.2016, 09:45
Přesně tak firma šetřila. Bručí i když ho sundám z DIN lišty. Takže stykač z X řady s jedním kontaktem bude mít označení RSI-20-10-X230 ?


Název: Re: Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
Přispěvatel: Miroš Jan 13.06.2016, 09:48
Přesně tak firma šetřila. Bručí i když ho sundám z DIN lišty. Takže stykač z X řady s jedním kontaktem
Osadil bbude mít označení RSI-20-10-X230 ?

Osadil bych stykač pro průmysl.
Třeba z řady 3RT***



Název: Re: Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
Přispěvatel: Zdeněk Suchomel 14.06.2016, 08:39
Takže stykač z X řady s jedním kontaktem bude mít označení RSI-20-10-X230 ?

Ano