Dávám dohromady starý DA Škoda 4S110, na podzemním CO bunkru.
Na tento motor je napojen generátor který dává 36kW, před nějakým rokem fungovalo vše bez problému, ale zničehonic přestala fungovat regulace napětí a frekvence.
DA dodával 400V i když jel na max výkon, a frekvence byla taky v pořádku.
Nyní jde napětí až k nějakým 600V a frekvence je úplně mimo (někde kolem 35Hz po změření).
Co se týká regulační části tak vše by mělo být v pořádku ale nefunguje to, nějaký nápad kde by se dala hledat závada?
Případně mohl by mi někdo doporučit či poradit kde sehnat novou regulaci na těch 36kW? Potřebuju velký výkon kvůli provozu filtroventilac e atd.  
Pokud pomůže tak přikládám foto o co se jedná.


Název: Re: Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
Přispěvatel: Martin Kurka 09.06.2016, 18:52
A to je muzeální kus, který se má udržovat v původním stavu, nebo je to funkční kryt, který má v budoucnu chránit lidi?

Pokud je mi známo DA Škoda 4S110 =  DA Hořovice 4S110 měly regulaci napětí vibračním elektromechani ckým regulátorem. A na jeho seřízení byl nastavovací předpis podobný nastavování regulace vibračního regulátoru napětí dynama pro auta.

A jestli má generátor otáčky 35Hz(1050ot/min místo 1500ot/min) ,  pak je v tom regulátor napětí možná nevinně.
Otáčky Diesselu jsou nezávisle udržovány jeho odstředivým regulátorem.
Pro ventilaci na pevnostech mívaly tyto motory i snížené otáčky (a výkon) na 500ot/min, místo plných 1500ot/min. A k tomu byl i jiný generátor.
Motory se dělaly v ČKD Hořovicích a pro lepší export se prodávaly jako Škoda. Dělaly se až do r.1990 a dodnes na ně seženete náhradní díly.


Jestli máte něco pro CO, bude k tomu perfektní dokumentace u vojenské techniky.
Takže jestli máte schema, sem s ním, bez něj nikdo nepomůže pořádnou radou.

Nová regulace musí být hodně šita na míru, například nějaký popis je  diplomce pana Betlacha. Jsou firmy, které se údržbou a renovací EC 3S110 až 6S110 živí (Preximdiesel.. .).

Ke stabilním motorům 6S110 byla napsaná knížka a je k stažení na Uložto.
Ale k centrále najít schema je asi nemožné.
 


Název: Re: Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
Přispěvatel: raj 09.06.2016, 21:41
Udržuji v práci něco podobného, co má 80kVA.
Podle štítku to bude asi Veltechna.
Zkusím dokumentaci nějak zdigitalizovat .


Název: Re: Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
Přispěvatel: František Šohajda 10.06.2016, 10:06
Citace
Motory se dělaly v ČKD Hořovicích a pro lepší export se prodávaly jako Škoda. Dělaly se až do r.1990 a dodnes na ně seženete náhradní díly.

Doporučuji bývalé servisáky těchto motorů....ti seženou i tyto staré ND.
Pracovníků co to servisovali je stále dost (většinou důchodového věku)a mají kontakty
na ND a popř. originální dokumentaci.
Je to ale za peníze! :-\


Název: Re: Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
Přispěvatel: Lubomir Veselka 10.06.2016, 11:04
mam v praci 30kw dizl ktery se jiz nepouziva ale dokumentace by mela byt komplet pokusim se naskenovat jestli bude mit nekdo zajem tak se ozvete


Název: Re: Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
Přispěvatel: ACEOF ACES 10.06.2016, 11:17
Vypadá to, jako by měl diesel agregát nízké otáčky.


Název: Re: Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
Přispěvatel: raj 10.06.2016, 11:57
Pošlete ještě foto z druhé strany jak je ovládané čerpadlo nafty, jak jsou snímané otáčky a vnitřek rozvaděče.


Název: Re: Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
Přispěvatel: Jan Franěk 10.06.2016, 13:19
mam v praci 30kw dizl ktery se jiz nepouziva ale dokumentace by mela byt komplet pokusim se naskenovat jestli bude mit nekdo zajem tak se ozvete


Mám zájem. Prosím o zaslání na mail. . :)

Je to ale za peníze! :-\

A kde je problém? Nějak to nechápu.


Název: Re: Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
Přispěvatel: František Šohajda 10.06.2016, 13:30
Citace
A kde je problém? Nějak to nechápu.

Problém je ten že tazatel nechce odborný servis, vše si udělá sám ale neví jak? ;)
Stejně jako neznalý s tím moc neudělá...měl jsem podobné disely 3 a několikrát měl hlavu "v dlaních" i zkušený servisák!

(Neměli moc najeto cca 120 MH na kus, ale už jsou nějaký ten pátek ve šrotu.)


Název: Re: Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
Přispěvatel: Jan Bocek 10.06.2016, 13:59
Tyto agregáty jsou ve větších KCO - Kryty civilní ochrany.
Stále se udržují v chodu a jsou to opravdu muzejní kousky.
V Praze jsou na Thámovce, Bezovce, Folimance, Keplerovce a dalších s mnoha stovek krytů v Praze. Zavolejte na SSHMP Kundrátka 19 v Praze 8 na dispečink a možná vám poskytnou kontakt na servismana těchto DA. Ke všem DA byla dobrá dokumentace jak elektriky, tak   pro diesel. Servis jsme dělali vždy společně.....j ednou jsme potřebovali dokumentaci regulační skříně od výrobce, myslím že to byla Mikrotechna. A poslali ....


Název: Re: Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
Přispěvatel: Lukáš Sejkora 01.02.2020, 20:27
,  odkud jste, šloby se do krytu podivat? Popřípadě vám poradit.


Název: Re: Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
Přispěvatel: Jan Bocek 02.02.2020, 10:26
,  odkud jste, šloby se do krytu podivat? Popřípadě vám poradit.

KCO žijí svým poklidným životem, ale za ty 4 roky to bude mít pan Sik DA již dávno seřízené.
Vždyť ani dříve se neozval a byly zde kvalifikované nabídky.