Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: SedlakI 03.06.2016, 13:00



Název: Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?
Přispěvatel: SedlakI 03.06.2016, 13:00
Dovoluje vyhláška instalaci "anglické" zásuvky typu G (230V/50Hz) do objektu?
Vím, že ve světě bývá obvyklé, aby hotel disponoval evropskou zásuvkou, ale neznám naše normy.

PS: Prosím neřešit důvod takové instalace, je to hodně mimo téma..


Název: Re: Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.06.2016, 17:02
NV 268/2009 NE
ČSN 33 2000-4-46 NE
Pokud uvažujeme dům, byt...
Jiná situace by byla v provozu, kde budou kvalifikovaní pracovníci a zásuvka bude označena určením jen pro určitý přístroj či zařízení.


Název: Re: Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?
Přispěvatel: Pavel Mužík_ 04.06.2016, 09:14
Obecně nejsou normy závazné. Ale je na tom, kdo instaluje, aby úroveň bezpečnosti byla minimálně na takové výši, jako v tom případě, pokud by instalace byla podle normy (tedy míněno normy platné v ČR). Pokud provedete instalaci podle BS (anglické normy) myslím, že této zásadě vyhovíte. Na rozdíl od norem ruských, čínských či amerických lze u britské normy oprávněně předpokládat, že úroveň bezpečnosti je sronatelná s úrovní, kterou zajišťují české normy. Pokud chcete mít super jistotu, že to takto můžete aplikovat, nechte si od někoho (EZÚ?) udělat porovnání bezpečnosti těch zásuvek (a pozor - nejde jen o zásuvku samotnou, ale i o předpisy pro její instalacvi - jištění, přívod atd.).

Samozřejmě pozor na normy francouzské - viz "neverending story" s aktivními jímači.

Stačí takto?


Název: Re: Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?
Přispěvatel: SedlakI 04.06.2016, 10:24
Děkuji, myslím že takto stačí.
Po dokončení rekonstrukce zkusím oslovit pár firem podle toho, jestli s něčím podobným mají zkušenost.
Bylo by to z mnoha důvodů pro mě takto pohodlnější (cca 2 místnosti, vyhrazený okruh na spec. přístroje),  ale celé to stojí a padá na tom, abych neměl problémy při revizích, nebo s pojišťovnou.


Název: Re: Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 04.06.2016, 15:32
NE. Vyhláška to nedovoluje a žádná evropská zásuvka neexistuje.


Název: Re: Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?
Přispěvatel: Jan Mazuch 04.06.2016, 17:59
NE. Vyhláška to nedovoluje a žádná evropská zásuvka neexistuje.

Ktorá vyhláška ?


Název: Re: Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 05.06.2016, 18:09
Vyhláška 268/2009 §34 odst. 7;


Název: Re: Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?
Přispěvatel: Mirek Čech 05.06.2016, 18:29
A co použít nějakou redukci ?
viz http://www.softcom.cz/eshop/adapter-redukce-do-zasuvky-uk-ch-i-us-na-eu_d116808.html


Název: Re: Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?
Přispěvatel: SedlakI 06.06.2016, 09:21
Redukce nic neřeší. Záměrem bylo mít na vyhrazeném okruhu odlišné zásuvky a zabránit tak připojení jiných přístrojů než k tomu určených.
Originálních kabelů máme dost, takže by stačilo instalovat 3 G-zásuvky ...to byla původní úvaha.


Název: Re: Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.06.2016, 10:31
Evropská harmonizovaná norma pro zásuvky není, protože těch zásuvek se používá více provedení a nikdo zatím zbytku evropy ten svůj vzor nevnutil.
Pokud je to zásuvka pro obecné použití, kde se dá předpokládat laická obsluha, je správné řešení použít "schválený národní vzor".

Pokud je to v nějakém prostoru, kam nemá přístup každý, kde se dá předpokládat, že speciální techniku budou obsluhovat osoby minimálně poučené, tak je použití nějaké zásuvky schválené v zemi, odkud je dovezeno zařízení, lepším řešením, než nějaká redukce.
Bylo by vhodné provoz ošetřit nějakým předpisem (MPBP)


Název: Re: Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?
Přispěvatel: Roman Šafránek 06.06.2016, 18:36
S anglickými zásuvkami budou asi i jiné problémy - pravděpodobně se budou špatně hledat typy, které by pasovaly do "naší" instalační krabice...

Pokud se jedná pouze o to, aby do zásuvky (předpokládám zálohované) nikdo nestrkal spotřebiče co tam nepatří, použil bych např. nezáměnnou zásuvku z řady LEGRAND MOSAIC. Na vidlici, která se má do takovéto zásuvky zastrčit se nalepí odlišovací nástavec, bez něj tam koncovku nedostanete (neotevřou se clonky).
Mezi normálními lidmi (ve firmách...) pak většinou stačí zásuvky barevně odlišit, doplnit je štítkem (např. "pouze pro PC) a hlavně v blízkosti připravit dostatek nezálohovaných zásuvek. Taky pomáhá je umístit na hůře přístupné místo než ty obyčené. Potom nidko nemá důvod do těch zálohovaných strkat věci co tam nepatří, zbytek pořeší směrnice a občasná kontrola (občas někdo dostane za uši).

Pokud potřebujete zásuvku v místě, kde prostě nechcete, aby vám ji někdo bral (veřejné prostory, ubytovna, škola...) pak anglická zásuvka moc neřeší - s troškou násilí je do ní možné zapojit "naši" dvoukolíkovou 10A zástrčku (a ještě vám ničí zásuvku),  případně si lidi donesou redukci (zvláště pokud dané místo navštěvují pravidelně. Potom je jediné řešení umisťovat zásuvky nepřístupně (např. do uzamykatelné skříňky) nebo nepotřebné zásuvky vypínat v uzamčeném rozvaděči apod.