Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tomas Thomas 29.05.2016, 13:14



Název: Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
Přispěvatel: Tomas Thomas 29.05.2016, 13:14
Chtěl bych se zeptat jak by se prakticky dosáhlo vytvoření IT sítě z TN-S.


Název: Re: Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.05.2016, 19:30
Jak ze zasloužilé matky udělat pannu? Jak to jednou uzemníte, není cesty zpět.

EDIT: Vlastně jeden způsob je. Trafo.


Název: Re: Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
Přispěvatel: Radim Strycharski 29.05.2016, 19:47
Síť IT by mohla vzniknout obecně vzato připojením rozvodu na sekundár oddělovacího transformátoru, na jehož primár je připojena stávající síť TN-S. Konkrétní charakter rozvodu za transformátore m by následně mohl být posuzován dvojím způsobem. Například při použití jednofázového transformátoru 230/230 V  by mohla vzniknout nová síť 2 AC 50 Hz 230/IT nebo by se mohlo jednat o pokračování původní sítě např. 1NPE AC 50 Hz 230 V/TN-S s ochranným opatřením „elektrické oddělení“. 


Název: Re: Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 29.05.2016, 20:52
Osobně se domnívám, že IT síť můžete mimo trafa vytvořit i za použití určitého typu UPS. Některé UPS uvnitř nemají propojené N a výstup nemá napětí proti PE. Tuto zkutečnost jsem čistě náhodně objevil u záložních zdrojů jedné nejmenované společnosti potom co nám ve vypnutém stavu našeho zařízení, N vodič uplaval od PE o cca 110V kvůli napěťovému filtru. (nějak se to tam celé šíleně vazbilo a nahazovalo relátka)


Název: Re: Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.05.2016, 22:05
Má-li UPS galvanicky oddělený primár od sekundáru, pak to může být IT. Jinak je to nebezpečný paskvil. Možná se dá použít jako půl metru kabelu k PC.

Chybí mi tyto informace:

O jakém napětí se bavíme?
O jakém výkonu se bavíme?
O jakém prostředí se bavíme?
Co tím hodláme napájet?


Název: Re: Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
Přispěvatel: Milan Hudec 30.05.2016, 07:28
Síť IT by mohla vzniknout obecně vzato připojením rozvodu na sekundár oddělovacího transformátoru, na jehož primár je připojena stávající síť TN-S. Konkrétní charakter rozvodu za transformátore m by následně mohl být posuzován dvojím způsobem. Například při použití jednofázového transformátoru 230/230 V  by mohla vzniknout nová síť 2 AC 50 Hz 230/IT nebo by se mohlo jednat o pokračování původní sítě např. 1NPE AC 50 Hz 230 V/TN-S s ochranným opatřením „elektrické oddělení“. 
No nevím nevím.
Budto mám el.oddělení, tj. nesíťový rozvod který značím 2AC 50Hz 230V nebo v případě napájení více spotřebičů doplním za toto podmínku druhé poruchy tj. TN. (Další debata by mohla být o niancích v případě kdy budou neživé části z provozních důvodů uzemněny).
Nebo mám IT se vším všudy co k této náleží.


Název: Re: Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 30.05.2016, 07:30
Osobně se domnívám, že IT síť můžete mimo trafa vytvořit i za použití určitého typu UPS. Některé UPS uvnitř nemají propojené N a výstup nemá napětí proti PE. Tuto zkutečnost jsem čistě náhodně objevil u záložních zdrojů jedné nejmenované společnosti potom co nám ve vypnutém stavu našeho zařízení, N vodič uplaval od PE o cca 110V kvůli napěťovému filtru. (nějak se to tam celé šíleně vazbilo a nahazovalo relátka)
Prozradíte mě výrobce? Klidně do soukromé zprávy. Toto by mě zajímalo, protože bych takovou UPS občas potřeboval.


Název: Re: Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
Přispěvatel: František Šohajda 30.05.2016, 07:55
Prozradíte mě výrobce? Klidně do soukromé zprávy. Toto by mě zajímalo, protože bych takovou UPS občas potřeboval.

Většinou to jde udělat u všech UPS....Ale je nutný zásah odborného servisního tecnika
(ne amatéra).....také jsme to upravovali (někde odpojil v UPS jeden PE vodič na uzlu)....
Jako celek bylo vše přes PE OK.


Název: Re: Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 30.05.2016, 08:26
U těch co používám - to je malé do 3KVA by to znamenalo vyštípat bypassy, který jsou dělaný polovodičama a to už se mě zdá moc....


Název: Re: Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
Přispěvatel: Radim Strycharski 30.05.2016, 08:39
No nevím nevím.
No právě, že nevíme. Takže si můžeme představit jakoukoli instalaci. I takovou, kde je lhostejno, jestli ji nazveme síť IT nebo el.oddělení. Obojí bude správně.


Název: Re: Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 02.06.2016, 22:05
V práci používáme střídače s bypassem a tam je pak 115V mezi PE a pracovním vodičem. Co se týče UPS, tak myslím, že všechny SMARTky budou IT. Když bude čas, tak to prozkoumám


Název: Re: Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.06.2016, 22:44
UPS APC s výkony řádově 200 - 2000W bez ByPassu přepínají oba pracovní vodiče a když to jede "ze střídače",  je výstupní napětí izolované od země (PE svorky),  ale zpravidla je tam nějaký filtr, takže tam něco poteče, pokud bychom si sáhli na výstup