Název: Odstupová vzdialenosť medzi nn vedením a technologickým potrubím pre naftu? Přispěvatel: Jozef987 24.05.2016, 16:09 Aká je odstupová vzdialenosť medzi nn vedením v zemi a technologickým potrubím pre naftu a benzín? V ktorej norme to viem nájsť?
Název: Re: Odstupová vzdialenosť medzi nn vedením a technologickým potrubím pre naftu? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 25.05.2016, 22:01 Zkuste se podívat do norem v souboru 60 079. Nevím, že by něco takového bylo, ale zřejmě to bude chtít použít rozum a přizpůsobit se např. podle 73 6005.
Název: Re: Odstupová vzdialenosť medzi nn vedením a technologickým potrubím pre naftu? Přispěvatel: Jozef987 26.05.2016, 10:34 Zistil som nasledovné: slovenská technická norma ohľadom uloženia zemného káblového vedenia popri technologickým potrubiam pre naftu a benzín (horľavých kvapalín), neexistuje. Môže sa vychádzať z podnikovej normy PNE 38 2161, ktorá udáva odstupovú vzdialenosť pri konkrétnom uložení 25 cm. V prípade, že by sa nevedela dodržať vzdialenosť 25 cm, je možnosť uloženia káblu do chráničky určenej do výbušného prostredia – vtedy sa nemusí dodržiavať žiadna bezpečná vzdialenosť.
Název: Re: Odstupová vzdialenosť medzi nn vedením a technologickým potrubím pre naftu? Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.05.2016, 10:40 U nafty by Ex být nemusel...
|