Přispěvatel: dreamtv69 11.05.2016, 13:01

Lze nějakým způsobem použít v plastové rozvodnici, která má třídu izolace II, soklovou zásuvku (např. jako servisní) abych nemusel použít oddělovací transformátor?


Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 12.05.2016, 10:27
Zasuvka na DIN listu by se nevlezla?


Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.05.2016, 10:36
Teď jsem tak trochu nepochopil...

Já jsem si představoval, že pod označením soklová zásuvka tazatel myslí právě zásuvku, co se montuje na DIN lištu a dává se někdy jako servisní.
A pokud je tam rozvodnice ve třídě II, je tam trochu problém s ochranným kolíkem na zásuvce, když je na něm PE potenciál...
Ale raději tak, než tam vymýšlet oddělovací trafo a provozovat to jako ochranné opatření - elektrické oddělení (bez PE).


Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Přispěvatel: František Šohajda 12.05.2016, 10:48
Teď jsem tak trochu nepochopil...

Já jsem si představoval, že pod označením soklová zásuvka tazatel myslí právě zásuvku, co se montuje na DIN lištu a dává se někdy jako servisní.
A pokud je tam rozvodnice ve třídě II, je tam trochu problém s ochranným kolíkem na zásuvce, když je na něm PE potenciál...
Ale raději tak, než tam vymýšlet oddělovací trafo a provozovat to jako ochranné opatření - elektrické oddělení (bez PE).

Někde jsem viděl "soklovou " zásuvku ve II.tř  bez PE (jen úzký profil pro II.kovou
vidlici)...jen na trafopájku a pod..... ;)


Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Přispěvatel: Pavel Mužík_ 12.05.2016, 11:17
A DIN lištu máte taky z izolantu? Nemáte. Takže bych si ze zásuvky, instalované uvniř, nic nedělal. Pokud by měla být vně, tam je to jiná.


Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Přispěvatel: Jan Alin 12.05.2016, 11:55
Nevidím důvod proč ne.


Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Přispěvatel: Radim Strycharski 12.05.2016, 12:07
A DIN lištu máte taky z izolantu? Nemáte. Takže bych si ze zásuvky, instalované uvniř, nic nedělal. Pokud by měla být vně, tam je to jiná.
Proč? Nějak nechápu, v čem je problém.


Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Přispěvatel: dreamtv69 12.05.2016, 16:37
No problém je například v tom, že v software od Eatonu E-Config nelze udělat ověření návrhu rozvaděče právě kvůli tomu, že je vyvedený ochranný vodič ve skříni s třídou izolace II.


Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Přispěvatel: dreamtv69 12.05.2016, 16:38
Někde jsem viděl "soklovou " zásuvku ve II.tř  bez PE (jen úzký profil pro II.kovou
vidlici)...jen na trafopájku a pod..... ;)

No přesně toto sem myslel, ale nikde jsem to neobjevil.


Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Přispěvatel: Radim Strycharski 12.05.2016, 21:02
No problém je například v tom, že v software od Eatonu E-Config nelze udělat ověření návrhu rozvaděče právě kvůli tomu, že je vyvedený ochranný vodič ve skříni s třídou izolace II.
Software zřejmě vadí "problém" ve vyvedení potenciálu PE zásuvkou skrz izolační kryt. Než se zbytečně omezovat zásuvkou bez PE, bylo by možné všechny DINlišty uvnitř pospojovat a na celý rozvaděč pohlížet jako na tř. I.


Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Přispěvatel: pegas100 13.05.2016, 07:25
Pospojování DIN lišt? Nepodsouvejte do podvědomí lidí, že se musí pospojovat. 


Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Přispěvatel: Radim Strycharski 13.05.2016, 07:50
Pospojování DIN lišt? Nepodsouvejte do podvědomí lidí, že se musí pospojovat. 
Obávám se, že v rozvaděči třídy ochrany I se musí pospojovat, anžto nesplňují parametry vodivých předmětů malých rozměrů.


Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Přispěvatel: pegas100 13.05.2016, 10:47
Proč ale   někteří prodejci ZS mají na ZS třídu 2


Název: Re: Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
Přispěvatel: dreamtv69 13.05.2016, 11:03
Software zřejmě vadí "problém" ve vyvedení potenciálu PE zásuvkou skrz izolační kryt. Než se zbytečně omezovat zásuvkou bez PE, bylo by možné všechny DINlišty uvnitř pospojovat a na celý rozvaděč pohlížet jako na tř. I.

Je to tak, softwaru vadi prave toto, bylo mi to i potvrzeno na technicke podpore Eaton. Resenim je vicemene nechat si udelat typovou zkousku ve zkusebne na tridu izolace 1. Eaton ma vsechny plastove rozvodnice zkousene na tridu izolace II.