Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jan Kelbich 02.05.2016, 21:22



Název: Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
Přispěvatel: Jan Kelbich 02.05.2016, 21:22
Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV (např. routery, laptopy, některé audiozesilovač e apod.)?

Přístroj je nápajen mn ze zdroje SELV, obvykle není vůbec chráněn proti učinkům vody (0),  živé části jsou na konektorech přístupné jakémukoliv dotyku (0). Vnitřní živé části mají ale krytí obvykle vyšší (např. 2,3,4).

Je potom krytí takového přístroje IP20 / IP30 / IP40, nebo je (kvůli konektorům) IP00?

(Můj vlastní názor je, že krytí je v tomto případě IP00 (konnektory přístupné dotyku dlaní, koulí větší než 50mm).)



Název: Re: Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.05.2016, 21:37
Právě proto je to malé bezpečné napětí SELV, aby se obsluha mohla dotknout živé části.

Je tam nějaké omezení napětí, resp. napětí, od kterého se doporučuje kryt, přepážka,...
Pokud tě to zajímá přesně, zkusím to najít


Název: Re: Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
Přispěvatel: Jan Kelbich 04.05.2016, 13:26
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)

Pokud tě to zajímá přesně, zkusím to najít

spíše by mě zajímalo, jak tedy učit to krytí.



Název: Re: Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
Přispěvatel: Radim Blaťák 04.05.2016, 13:35
IP 00 - bez ochrany


Název: Re: Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.05.2016, 14:17
IP00 je v případě SELV přijatelné. Nikdy jste neviděli bodovky 12V navěšené na mosazných tyčích?


Název: Re: Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 04.05.2016, 15:10
No, tak nějak jsi nejsem jist, jestli switch, router atd. je napájené ze SELV. Zrovna teď mám na stole zdroj ke "switchi" a ať na něj koukám jak na něj koukám tak vidím jen dvojitou izolaci a další věci, ale žádný "štít". Tak nevím, co si o tom myslet. To samé je na zdroji od notebooku (tam je těch značek ještě víc). Myslím, že podle 33 2000-4-41, 61558-2-6 musí mít všechny zdroje SELV značku, a nebo se pletu. Když tak mi někdo prosím tuto věc vysvětlete.

Je možné mít pulzní zdroj SELV a pokud ano, tak na základě čeho a jak se pozná?


Název: Re: Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
Přispěvatel: Radim Strycharski 05.05.2016, 08:18
Někdy je na zdrojích SELV uveden nápis "SELV",  ale neznám žádné ustanovení, podle kterého by měl být zdroj SELV označen. Baterie jako hotový výrobek může být umístěna do izolačního krytu (též výrobku) a tato instalace jako celek bude zdrojem SELV. Nicméně pro jednoznačnou jistotu u jednoho kompaktního výrobku je nějaká deklarace nutná, minimálně z průvodní dokumentace. Například zdroj SELV na fotografii nemá na krytu žádné označení, ale výrobce v katalogu tento zdroj jako SELV určuje.


Název: Re: Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 05.05.2016, 08:51
Zatím jsem to nikde v dokumentaci natvrdo neviděl napsané, teda aspoň v té co mám standardně k dispozici. např průmyslové zdroje ABB. (červené obdélníčky ignorujte katalog jsem měl pro zákazníka)
Pod jakým údajem se dá tedy podle tohoto katalogu rozklíčovat zda je a nebo není SELV. Typuji, že tyto zdroje jsou určitě SELV, ale jak to vyčíst netuším.


Název: Re: Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
Přispěvatel: Radim Strycharski 05.05.2016, 10:27
V dokumentaci nic o SELVu nevidím, takže je to FELV. To s sebou nese vyšší nároky na posouzení instalace a není vyloučen problém, pokud je něco navrženo na SELV, který tam potom není.


Název: Re: Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.05.2016, 10:31
Datasheet strana 7


Název: Re: Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 05.05.2016, 12:38
Díky, takže už vím pod čím to mohu hledat. Ale je to tedy detektivní práce. U nás na firmě se setkávám se zdroji ABB a Phoenix Contact, tak to zkusím u nich dohledat ať mám jasno.


Název: Re: Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.05.2016, 20:00
Celkem dost toho najdete v souboru norem na bezpečnostní trafa.