Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jaromír Vyšina 28.04.2016, 15:03



Název: Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
Přispěvatel: Jaromír Vyšina 28.04.2016, 15:03
Koupil jsem si do obýváku nové zásuvky, zásuvka má dvě šroubovací svorky pro L, PE i N. Bohužel jsou tak nevhodně umístěné, že PEN nejde zapojit tak, aby nebyl přerušen, proto jsem si raději pozval elektrikáře, aby mi zásuvky vyměnil.
Po jeho odchodu jsem ze zvědavosti jednu zásuvku otevřel a nestačil se (ze svého laického pohledu) divit. Instalace je provedena tak, že vzadu v krabici je vložena 3 pólová wago svorka, kde je spojen příchozí PEN a odchozí PEN (zásuvka je "průběžná") a ve třetí zdířce wago svorky je vodič, který je připojen na kolík v zásuvce. Z kolíku zásuvky pak vede klema na N. Fáze je spojena normálně na svorce u levé zdířky zásuvky.

Přiznám se, že já osobně nejsem schopen posoudit správnost takového zapojení, ale tak nějak jsem očekával něco "sofistikovaněj šího". Rád bych tedy někoho zkušenějšího požádal o zhodnocení, zdali je to takto v pořádku, nebo jestli mám práci reklamovat.

Vedení mám měděné, průřez 2,5 mm.


Název: Re: Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 28.04.2016, 16:25
Zjavne mate podla opisu sustavu TN-C. Riesenie zvolene elektrikarom je bezpecnejsie, ako spojit PEN priamo v zasuvke, kde sa moze prechodovym odporom a ohrevom uvolnit. Plus mnohe lacne cinsko / polske zasuvky zo supermarketov su tak nekvalitne, ze sluckovat tam PEN je hazard.


Název: Re: Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.04.2016, 16:51
Ano, jedno z možných řešení to je a pokud je provedeno pečlivě, je rozhodně lepší než cpát více vodičů pod jeden šroub.
Já bych takové řešení s propojením PEN pod zásuvkou ve svorce Wago doporučil.


Název: Re: Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 28.04.2016, 17:03
Taky to tak dělám, jen s tím rozdílem, že dám 4 dírkovou "vaginku" a i N vodič dám na zásuvku samostatně.


Název: Re: Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.04.2016, 18:01
Má cenu přemýšlet o rozmístění vodičů ve svorce? Např. prostřední 2 PEN a na krajích N a PE pro zásuvku?
Nebo naopak ty pro zásuvku chtít vedle sebe?


Název: Re: Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 28.04.2016, 18:08
myslím, že je to uplně jedno :) A vždycky tak aby se to dobře dělalo  ;)


Název: Re: Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
Přispěvatel: Jaromír Vyšina 28.04.2016, 18:20
Moc děkuji za vaše informace. V duchu se panu elektrikáři omlouvám, odvedl dobrou práci :)


Název: Re: Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.04.2016, 23:59
myslím, že je to uplně jedno :) A vždycky tak aby se to dobře dělalo  ;)
Naopak si myslím že Jirkova otázka má v sobě kus jedu.
Seriová svorka má svoje zákonitosti.
Ano vyvstává otázka tenké hranice mezi seriovou a paralelní svorkou......