Název: Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
Přispěvatel: Vaclav B 22.04.2016, 16:34

Na střeše z nevodivého materialu kde svod sjíždí přes okap, se tento okap spojí přes svorku, ostatní ne.
Jak je tomu u plechové střechy?
Je nutné spojit s plechovou střechou všechny okapy na stavbě?
Protože by nebyla dodržená vzdálenost?


Název: Re: Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.04.2016, 21:57
Na takto položenou otázku je těžké odpovědět přesně a konkrétně.
Obecně platí, že je důležité pospojovat to, co není dostatečně vzdáleno a mohlo by dojít k přeskoku.
Pokud je střecha plechová, měla by být spojena s okapy, pokud jsou "kovové". Ale dostáváme se do jiného problému - vzdálenosti od toho, co potřebujeme "vystrčit nad střechu" (anténa, komín,...)
Když si připočteme problémy s tím, jakou tloušťku by měl mít materiál střechy, pokud by hrozilo propálení a zapálení materiálu pod střechou, jaký může být problém se vzdálenostmi vodivých částí pod střechou, v mnoha případech pro "seriozní řešení" vychází levnější schovat střechu do "ochranného prostoru" oddálených jímačů ...


Název: Re: Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 23.04.2016, 00:33
...nebo izolovaný hromosvod.


Název: Re: Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 23.04.2016, 08:19
A pak jsou střechy, u kterých to není ani proveditelné, třeba Lindab. Docela by mě zajímalo, jak svítí při zásahu bleskem  ;D


Název: Re: Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.04.2016, 13:05
To je přesně ta střecha, nad kterou by měl "odborník" navrhnout takové provedení hromosvodu, aby se minimalizovalo nebezpečí přímého úderu do střešní krytiny


Název: Re: Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
Přispěvatel: Wolfgang Marks II 25.04.2016, 08:08
Jednoznačně bez ohledu na izolovanou soustavu, musí. Vysvětlení  podívejte se na na zóny LPZ, každé rozhraní LPS  musí být pospojováno a uzemněno. Navíc, ať se to líbí nebo ne plechová střecha vždy bude náhodným velkoplošným jímačem, a proto je potřeba proudové cesty rozmělnit na co největší množství.