Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Josef Cabrnoch 21.04.2016, 15:33



Název: Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
Přispěvatel: Josef Cabrnoch 21.04.2016, 15:33


Řeším jak nejlépe vyřešit ochranu telefonní linky před přepětím. Telefonní linku využívám kvůli VDSL internetu. Jedná se mi o dočasnou ochranu před rekonstrukcí elektroinstala ce.

Moderátor: Na související otázky vytvořte jiná témata. Viz pravidla diskusí.


Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.04.2016, 18:21
Pokud chcete opravdu chránit, tak DEHN.

Nebudu zde vypisovat to, co zde už zaznělo. Posílám raději odkaz, kde si najdete všechny potřebné informace. Pokud budete chtít více, ozvěte se.

http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-ochrana-pred-bleskem-a-prepetim-pro-rodinny-dum (http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-ochrana-pred-bleskem-a-prepetim-pro-rodinny-dum)



Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
Přispěvatel: František Šohajda 21.04.2016, 19:52
Citace
Pokud chcete opravdu chránit, tak DEHN.

DEHN je asi nejlepší ale také i nejdražší !!Kolega dává i jiné značky bez problémů!
Je to na každém jednotlivci, nic neshazuji nic nevynáším do nebes. ;)


Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
Přispěvatel: Josef Cabrnoch 21.04.2016, 20:51
... za odpovědi
Má tedy vlastně smysl řešení ve stylu APC ProtectNet tel nebo APC Essential SurgeArrest.

Co připojení do přepěťové ochrany udělá s frekvencemi, které používá VDSL?


Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.04.2016, 22:27
Co připojení do přepěťové ochrany udělá s frekvencemi, které používá VDSL?
Jak která přepěťovka.
Třeba u DEHNprotector DPRO 230 NT kat. č. 909 315 se uvádí mezní frekvence 50 MHz.
Ale potkal jsem se i s přepěťovkami (jiného výrobce),  na kterých nešlo ani 1 Mbps ADSL.


Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
Přispěvatel: Ludvík Kubík 21.04.2016, 22:35
Tak tohle je až ta třešnička na dortu, chce to začít v ÚR (účastnický rozvaděč),  kde jste z veřejné telefonní sítě napojen, a který má provozovatel sítě uzamčený. Tady je výhodné instalovat přepěťovou ochranu, dále pak spojit se zemí stínění příchozího i odchozího kabelu a všechny nevyužité páry, což samozřejmě vyžaduje spolupráci s provozovatelem telefonní sítě.


Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
Přispěvatel: Jan Hájek 21.04.2016, 22:44
Na použití pro VDSL je destován Blitzductor BXT ML2 B 180 obj.č.920211 se základnovým dílem obj.č. 920300 nebo řešení v krabičce TC 180 obj.č.922210
,  ale to je testováno pro VDSL2.


Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
Přispěvatel: Petr Liskar 22.04.2016, 00:22
Na použití pro VDSL je destován Blitzductor BXT ML2 B 180 obj.č.920211 se základnovým dílem obj.č. 920300 nebo řešení v krabičce TC 180 obj.č.922210 ,  ale to je testováno pro VDSL2.
Což je OK, neboť v ČR je ADSL2 dle ITU-T G.993.2 běžně používáno.


Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.04.2016, 00:54
Jen pro doplnění, VDSL2 používá pásmo do 30 MHz, VDSL do 12 MHz.


Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.04.2016, 08:15
Sebelepší ochrana linky je tak trochu na nic, když je linka chráněna v jiné části objektu proti "jiné zemi" než ostatní přívody vstupující do zařízení, např. napájení...

Nechráníme "linku",  ale zpravidla se snažíme chránit připojené zařízen.


Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
Přispěvatel: Ludvík Kubík 22.04.2016, 16:23
Naprosto souhlasím, jedná se hlavně o připojené zařízení. Ale co dělat, když vám vstupní svorka, nebo konektor na přepěťové ochraně (chránící zařízení) totálně vyhoří, a z přívodního kabelu v domě zůstanou místy jen ohořelé dráty? Mluvím pouze o umístění prvního stupně přepěťové ochrany na vstupu do budovy.


Název: Re: Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
Přispěvatel: novy2 22.04.2016, 16:50
Sebelepší ochrana linky je tak trochu na nic, když je linka chráněna v jiné části objektu proti "jiné zemi" než ostatní přívody vstupující do zařízení, např. napájení...

Nechráníme "linku",  ale zpravidla se snažíme chránit připojené zařízen.
Po miestnej záchrane zariadenia, modemu pripojeného na linku postupuje bleskový prúd z linky cez elektroinštalá ciu na vstup elektriny do domu. Na vstupe domu je nutná znovu štandartná prepäťová ochrana, aby sme si ochránili ďalšie svoje zariadenia v iných okruhoch elektroinštalá cie a ekvipotenciáln e vyrovnanie, pospojovanie pre ochranu osôb. Sused môže mať smolu, pokiaľ ochranu nemá.
  Vyzerá to komplikovane. Bolo by najlepšie urobiť ochranu linky v suteréne domu alebo na vstupe do domu.