Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Davideček 18.04.2016, 13:52



Název: Proč při připojení konvektomatu vybavuje jistič?
Přispěvatel: Davideček 18.04.2016, 13:52


Pořídil jsem si do kuchyně nový konvektomat přešně odsud www.gastronovo tny.cz/124-konvektomaty- (http://www.gastronovotny.cz/124-konvektomaty-) typ 5GN1 7,7 Kw. Od té doby se mi stává, že vypadává elektrika.
Myslíte, že to může způsobovat, že to bere více? A nebo to chce silnější pojistky? Nebo já už nevím, špatná instalace.


Název: Re: Proč při připojení konvektomatu vybavuje jistič?
Přispěvatel: Reportér 27.04.2016, 09:55
technický přesun


Název: Re: Proč při připojení konvektomatu vybavuje jistič?
Přispěvatel: Miroslav Revús 27.04.2016, 11:30
Konvektomat sa pripája trojfázovo (400V). Jeho prúd v jednej fáze je cca 11A.

Skontrolujte menovitý prúd ističa na vývode pre konvektomat, prípadne si nechajte elektrikárom skotrolovať rovnomerné rozfázovanie spotrebičov v objekte.