Název: Proč při připojení konvektomatu vybavuje jistič? Přispěvatel: Davideček 18.04.2016, 13:52 Pořídil jsem si do kuchyně nový konvektomat přešně odsud www.gastronovo tny.cz/124-konvektomaty- (http://www.gastronovotny.cz/124-konvektomaty-) typ 5GN1 7,7 Kw. Od té doby se mi stává, že vypadává elektrika. Myslíte, že to může způsobovat, že to bere více? A nebo to chce silnější pojistky? Nebo já už nevím, špatná instalace. Název: Re: Proč při připojení konvektomatu vybavuje jistič? Přispěvatel: Reportér 27.04.2016, 09:55 technický přesun
Název: Re: Proč při připojení konvektomatu vybavuje jistič? Přispěvatel: Miroslav Revús 27.04.2016, 11:30 Konvektomat sa pripája trojfázovo (400V). Jeho prúd v jednej fáze je cca 11A.
Skontrolujte menovitý prúd ističa na vývode pre konvektomat, prípadne si nechajte elektrikárom skotrolovať rovnomerné rozfázovanie spotrebičov v objekte. |