Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tomáš Gardoň 10.04.2016, 08:24



Název: Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 10.04.2016, 08:24
Veľa článkov prečítaných, ale zrovna túto tému som nenašiel.
Jedna sa o rodinný dom s plechovou krytinou, cez ktorú bude prechádzať nerezovy komín. Komín bude vedený po vonkajšej stene.
Oddialeny bleskozvod investor nechce kvôli cene.
Napadá ma jedine umiestniť vrch komina do ochranného uhlu zachytavacej tyče a spodok komína uzemnit. Ešte možno ten vrch komína a zachytávaciu tyč uchytiť cez izolačné tyče, aby mi čo najväčšia časť bleskoveho prúdu išla do bleskozvodu a nie do komína.
Aj keď časť bleskoveho prúdu mi aj tak pôjde do kotla, a tým pádom aj do rúr vykurovania, bojlera...
Dostatočnú vzdialenosť tyče a komína nemá cenu ani počítat, keďže komín a strechu mám aj tak spojenú.
Nemá niekto podobnú skúsenosť?


Název: Re: Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
Přispěvatel: J Lhava 10.04.2016, 09:36
No ... má skúsenosť.
Podle mě nemáte jinou možnost jak to pořádně udělat, než HVI (tady asi light).
Protože střechu od kovového komínu neoddálíte, jsou vodivě spojené.
Tím pádem neoddálíte ani komín od kotle/krbu uvnitř objektu.
Čímž si zatahujete bleskovou dráhu rovnou dovnitř do objektu.

Čili co se ušetří na levné střeše se bohužel zase vydá na ochraně před bleskem.


Název: Re: Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.04.2016, 09:38
Neplést si izolovaný a oddálený hromosvod...
Oddálený, spíše než oddálený hromosvod jsou oddálené jímače, vedení, do dostatečné vzdálenosti...
Izolovaný - celá jímací soustava je odizolovaná od ostatních kovových částí budovy - instalace, stavební konstrukce....

Osobně si myslím, že na plechové střeše není lepšího řešení, než izolovaného hromosvodu pomocí HVI/HVI light/HVI power.... A nebude to o tolik dražší než klasický hromosvod.

A zkušenosti mám... dvě aplikace HVI na RD, plus jedna aplikace na kancelářské budově.
Na RD, na jedné aplikaci 2x jímač DEHNcon 3m, každý jímač svůj svod vodičem HVI light. Na druhém RD, 1x jímač DEHNcon 4,5m, 1x svod vodičem HVI.
Na kancelářské budově tuším 13x jímač, propojeny vodičem HVI do "mříže",  10x svod vodiči HVI/HVI light.

Safra nemůžu přiložit jedno pdf, který má 2,5MB. Pošlete mě přes ZS email a pošlu vám to, případně i s nějakýma fotkama z dalších aplikací..



Název: Re: Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
Přispěvatel: Jan Hájek 10.04.2016, 09:48
jednou jedinkrát u domu s pultovou střechou, nechal majitel odstranit plechovou střechu do vzdálenosti 1,5 od komína a nahradil jí fólií.
Jinak vždy řešení s HVI, nebo nechat dům po zásahu shořet.


Název: Re: Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.04.2016, 12:58
Taky mě to jednou nechal projektant stavař udělat.
Jednou mě taky v prostoru krovu nahradil nerezový komín plastovým (pro plynový kotel to šlo) a zvedl podezdívku střechy o dva šáry aby se oddálila od ostatních kovových prvků...

Otázky k původnímu dotazu:
Jaká střecha? Pultová, sedlová?
Už je to vybudováno a bude se dělat hromosvod nebo se teprve projektuje?
Máte šanci do toho kecat?

Ale jinak myšlenkami postupujete správně....


Název: Re: Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 10.04.2016, 14:14
Strecha je sedlová a zatiaľ je to v štádiu projektu, takže zatiaľ do toho kecať môžem.
Kde by som našiel nejaké bližšie info o HVI?
Predpokladám, že to je Dehn.
Vyrába to aj niekto iný?
Ďakujem.


Název: Re: Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
Přispěvatel: Jan Hájek 10.04.2016, 14:32
Dům s plechovou střechou co realizoval Vítek Rotrekl:
http://www.kniska.eu/x/file/dum_s_plechovou_strechou/at_download/file (http://www.kniska.eu/x/file/dum_s_plechovou_strechou/at_download/file)

Dům s plechovou střechou, realizace Jan Štěpán:
http://www.kniska.eu/x/pix/hvi_fve_jan_stepan (http://www.kniska.eu/x/pix/hvi_fve_jan_stepan)

Zde najdete komponenty pro HVI:
http://dehn.cz/pdf/downloads/brozury/ds/DS212-HVI.pdf (http://dehn.cz/pdf/downloads/brozury/ds/DS212-HVI.pdf)

Tady se dozvíte více o montáži, záznam školení HVIworkshop:

No a tady je montážní návod:
http://dehn.cz/pdf/downloads/montazni/montazni2015/HVIlong.pdf (http://dehn.cz/pdf/downloads/montazni/montazni2015/HVIlong.pdf)


Název: Re: Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.04.2016, 15:20
Ještě existuje jeden výrobce (možná dva),  který vyrábí obdobný systém, ale rozsahem "bižuterky" k němu je to prakticky nepoužitelné.


Název: Re: Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
Přispěvatel: Wolfgang Marks II 11.04.2016, 09:00
Ono to lze řešit i bez HVI celkem elegantně a prakticky "neviditelně",  ale nesmíte zapomenout, že základem správné funkce ochrany před bleskem, bez ohledu na použitý systém, je vyrovnání potenciálů. Musím podotknout, že je to pracné, dělat něco, co božský a nedostižný pan SE nechce ( Se to nedělá, Se to nepotřebuje atd.). Navíc vám poradí i každý poctivý zkušený  kominík, pokud zná a respektuje své oborové normy 


Název: Re: Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
Přispěvatel: J Lhava 11.04.2016, 11:24
Ono to lze řešit i bez HVI celkem elegantně a prakticky "neviditelně",  ale nesmíte zapomenout, že základem správné funkce ochrany před bleskem, bez ohledu na použitý systém, je vyrovnání potenciálů.
No a jak teda prakticky?


Název: Re: Ako riešit bleskozvod s nerezovym kominom a plechovou strechou?
Přispěvatel: novy2 11.04.2016, 16:29
Navíc vám poradí i každý poctivý zkušený  kominík, pokud zná a respektuje své oborové normy 
Ako poradí zodpovedne, keď nemá elektro-vzdelanie? Nezodpovedá za prevedenie bleskozvodu.  (norm)  Už si máme dať radiť od laikov?