Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Radek Váczy 05.10.2006, 11:16



Název: Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
Přispěvatel: Radek Váczy 05.10.2006, 11:16
Kabel do bytu mi vede 4žilový kabel, mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N? Pokud ano, kam mám pak tuto svorku uzemnit a musí se uzemnit?


Název: Re: Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 05.10.2006, 12:53
projekt lze jedině doporučit (na základě něj by měl provádět revizní technik revizi)
Revizi bych si dovolil prohlásit za nutnost


Název: Re: Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
Přispěvatel: Radek Váczy 05.10.2006, 13:06
Kolik stojí projekt když chci vyměnit rozvodnici a udělat novou elektroinstala ci v koupelně. byt je udělán v síti TN-C, koupelna bude udělána v síti TN-S je to možné?


Název: Re: Mohu v rozvodnici vodič PEN rozdělit na PE a N?
Přispěvatel: Milan Karvánek 05.10.2006, 19:49
orientační ceny projektování uvádí kolega Doležal v jiném fóru : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3456.15.html
Podle mého odhadu by se to mohlo vejít do 1500,- až 2000,-
Rozdělení sítě v rozvodnici je možné, ostatní je již na odbornou diskusi.